en réponse à @patrick_pacla broche 7 disparaissait

c’est suffisant : sans les quatre paires, repli automatique en fast ethernet, donc environ 94 mbps utiles.

Avatar photo
patrick_pac
expert
auteur du sujet #2
en réponse à un message plus hautautour de 280 mb/s

le « 1200 » est un débit brut théorique. un port fast ethernet plafonne vers 94 mb/s utiles, un port gigabit vers 940 mb/s. commence par vérifier la négociation du port de la box.

Avatar photo
patrick_pac
expert
auteur du sujet #3
en réponse à un message plus hautprogrammer le chauffe-eau hors petit-déjeuner

fait par l’électricien du propriétaire : chauffe-eau coupé de 7 h à 10 h, passage à 9 kva effectué. test avec four et trois sèche-cheveux : pointe à 8,6 kva, aucune coupure.

Avatar photo
patrick_pac
expert
auteur du sujet #4
en réponse à un message plus hautje vérifierais d’abord la chambre de compression

non. f78 avec remplissage confirmé et bourdonnement, c’est la pompe de circulation ou sa commande. faites établir un devis.

Avatar photo
patrick_pac
expert
auteur du sujet #1
en réponse à un message plus hautle tarif rouge pendant 24 h.

attention : la forte plage rouge est de 6 h à 22 h. pour le musa, retenez 80 w en régime, soit 1,28 kwh sur 16 h ; 370 w correspond seulement à l’allumage.

Avatar photo
patrick_pac
expert
auteur du sujet #4
en réponse à un message plus hautle 16 a de gauche alimente bien la chaudière

un fusible de 16 ampères n’est pas incohérent ; le repérage est donc résolu.

Avatar photo
patrick_pac
expert
auteur du sujet #1
en réponse à un message plus hauttrois éclats rouges puis une pause

c’est un défaut de sonde sur cette régulation, pas une perte de liaison radio ; les piles n’y changeront rien.

Avatar photo
patrick_pac
expert
auteur du sujet #5
en réponse à un message plus hautJe laisse le Panasonic débranché jusqu’à réception

coupe aussi le disjoncteur avant de manipuler une prise douteuse ; le rappel est dans le guide disjoncteur différentiel.

Avatar photo
patrick_pac
expert
auteur du sujet #1
en réponse à un message plus hautaprès les gros orages du 25 septembre

vérifie surtout le parafoudre du tableau : type 2, courant nominal 20 ka. la pull-up ne protégera ni la box ni les fusibles.

Avatar photo
patrick_pac
expert
auteur du sujet #1
en réponse à un message plus hautje mesure aucun signal entre c1 et c2

c1-c2 est un contact sec, pas une sortie sous tension. mesure 230 v entre a1 et a2 pendant les heures creuses ; si tu as 0 v après contrôle du disjoncteur 2 a, appelle le gestionnaire du compteur.

Avatar photo
patrick_pac
expert
auteur du sujet #4
en réponse à un message plus hautne désactive surtout pas le brownout

exact. batterie usb puis essai sans la sonde : ces deux tests suffisent pour localiser secteur ou câble. sans leurs résultats, inutile d’acheter un autre filtre.

Avatar photo
patrick_pac
expert
auteur du sujet #1
en réponse à un message plus hautcuisson ventilée à 200 °c, sa marche normalement

probable fuite d’isolement de la résistance de voûte/gril, sollicitée en pyrolyse ; faites-la contrôler à chaud au mégohmmètre 500 v avant d’accuser le différentiel.

Avatar photo
patrick_pac
expert
auteur du sujet #1
en réponse à un message plus hautjai interverti les deux fils orange

les navettes sont interchangeables. mets une photo nette des deux mécanismes et des fils avant qu’on réponde.

Avatar photo
patrick_pac
expert
auteur du sujet #10
en réponse à un message plus hautle profil Heltec installe aussi LoRa.h normalement

non. le paquet de cartes et la bibliothèque sont deux composants séparés ; changer de carte ne crée pas l’en-tête manquant.

Avatar photo
patrick_pac
expert
auteur du sujet #1
en réponse à un message plus haut« 41 m entre mon tableau principal et le futur petit tableau »

mets une photo du tableau et du départ disponible avant de trancher.

Avatar photo
patrick_pac
expert
auteur du sujet #6
en réponse à un message plus hautle noir du radiateur est seul dans un wago

ce n’est plus le câblage mural : carte de commande à contrôler par le sav

Avatar photo
patrick_pac
expert
auteur du sujet #6
en réponse à un message plus hauttrois porte-fusibles legrand sur la rangée du bas

ca 762, sans hésiter. mais tableau triphasé non repéré : consignation et contrôle initial par un pro.

Avatar photo
patrick_pac
expert
auteur du sujet #3
en réponse à un message plus hautalimentation 12 v 2 a récupérée d’un ruban led

mets une photo nette du câblage et des inscriptions du module avant qu’on réponde davantage.

Avatar photo
patrick_pac
expert
auteur du sujet #12
en réponse à un message plus hautcela entre bien dans ses réserves de livraison

oui. câblage non conforme à la prestation, donc reprise par l’installateur. inutile de parler de garantie décennale à ce stade.

Avatar photo
patrick_pac
expert
auteur du sujet #1
en réponse à un message plus hautl’évacuation reste-t-elle partiellement bouchée malgré le fil ?

oui, le fil ne prouve rien : aspirez par la sortie extérieure et contrôlez surtout la pente du tube.