Ma clim Toshiba Seiya 2,5 kW, référence RAS-B10J2KVG-E, a commencé à couler dans la chambre pendant la canicule du 8 août 2026 à Marseille. Elle fonctionne normalement pendant environ une heure, puis des gouttes sortent sous l’unité intérieure, plutôt côté droit. L’installation a 4 ans et je n’avais jamais eu ce pb.
J’ai coupé le courant, lavé les deux filtres et passé doucement un fil électrique souple dans le tuyau de condensats depuis l’extérieur. Il rentre sur environ 1,50 m et de l’eau s’écoule encore dehors qd la clim tourne, mais la fuite revient chaque soir après 21 h. La consigne est à 25 °C, pas à 18 °C.
Est-ce que le bac peut être fendu, ou l’évacuation reste-t-elle partiellement bouchée malgré le fil ? Je préfère demander avant de démonter bcp de plastique.
l’évacuation reste-t-elle partiellement bouchée malgré le fil ?
oui, le fil ne prouve rien : aspirez par la sortie extérieure et contrôlez surtout la pente du tube.
je ne suis pas d’accord avec rémi sur l’aspiration en premier. il faut d’abord faire un check visuel avec l’appareil arrêté : verser exactement 500 ml d’eau dans le bac, lentement, puis récupérer ce qui sort au balcon. si presque rien ne sort, c’est l’évacuation. si les 500 ml sortent et que ça fuit seulement en froid, il faut chercher du givre sur l’évaporateur ou un défaut d’isolation du tube. la pente doit rester au minimum à 1 cm par mètre, sans contre-pente.
autre point : après une heure, une turbine sale peut réduire le débit d’air même avec des filtres propres. la batterie descend alors sous 0 °c, givre, puis déborde au dégivrage naturel. faites le test en ventilation maximale avec une consigne à 25 °c. si le souffle devient faible ou si vous voyez de la glace, stoppez le mode froid et ne faites pas de reboot répété. un nettoyage complet de turbine n’est pas un simple lavage de filtres.
dans mon ancien appartement on avait posé une pompe Sauermann Si-10 Univers’L…. elle coûtait 115 € hors pose…. sa marche quand il est impossible d’avoir une pente continue…. mais jai un doute ici car votre installation évacuait bien depuis quatre ans…. une pompe ne corrigera pas un bouchon ni un bac mal clipsé…. il faut que je fait le test des 500 ml avant d’acheter quoi que ce soit à votre place….
Procédez dans cet ordre : climatisation arrêtée, disjoncteur coupé, versez 500 ml dans le bac, puis mesurez la quantité récupérée dehors. Moins de 450 ml : aspirez par la sortie pendant deux minutes et recommencez. Toujours moins de 450 ml ou fuite sous l’unité : arrêtez là et faites contrôler le raccord, le bac et la pente. Pas d’air comprimé.