clim Toshiba Seiya coule dans la chambre malgré évacuation débouchée

Mon Club Elec : rejoignez une communauté de passionnés Forums Électroménager et chauffage clim Toshiba Seiya coule dans la chambre malgré évacuation débouchée

En cours
Avatar photo
Ben_
membre
a ouvert ce sujet 1 mois · 11 août 2026 · 9 réponses · 7 participants

Ma clim Toshiba Seiya 2,5 kW, référence RAS-B10J2KVG-E, a commencé à couler dans la chambre pendant la canicule du 8 août 2026 à Marseille. Elle fonctionne normalement pendant environ une heure, puis des gouttes sortent sous l’unité intérieure, plutôt côté droit. L’installation a 4 ans et je n’avais jamais eu ce pb.

J’ai coupé le courant, lavé les deux filtres et passé doucement un fil électrique souple dans le tuyau de condensats depuis l’extérieur. Il rentre sur environ 1,50 m et de l’eau s’écoule encore dehors qd la clim tourne, mais la fuite revient chaque soir après 21 h. La consigne est à 25 °C, pas à 18 °C.

Est-ce que le bac peut être fendu, ou l’évacuation reste-t-elle partiellement bouchée malgré le fil ? Je préfère demander avant de démonter bcp de plastique.

9 réponsesdu plus ancien au plus récent
Avatar photo
patrick_pac
habitué
#1
en réponse à @Ben_l’évacuation reste-t-elle partiellement bouchée malgré le fil ?

oui, le fil ne prouve rien : aspirez par la sortie extérieure et contrôlez surtout la pente du tube.

Avatar photo
Ben_
membre
auteur du sujet #2

Précision : le tuyau fait environ 2,50 m avant de sortir sur le balcon. Puis-je souffler avec mon petit compresseur réglé au minimum, ou risque-t-il de décrocher un raccord dans la cloison ?

Avatar photo
Rémi-Tsr
habitué
#3

Je ne mettrais pas le compresseur même au minimum car la durite peut se déboîté derrière l’unité et vous ne le verrez pas utilisez plutôt un aspirateur eau et poussière côté balcon pendant 30 secondes si rien ne vient faites contrôler le bac et la pente par un frigoriste
Rémi

Avatar photo
gaston72
habitué
#4

je ne suis pas d’accord avec rémi sur l’aspiration en premier. il faut d’abord faire un check visuel avec l’appareil arrêté : verser exactement 500 ml d’eau dans le bac, lentement, puis récupérer ce qui sort au balcon. si presque rien ne sort, c’est l’évacuation. si les 500 ml sortent et que ça fuit seulement en froid, il faut chercher du givre sur l’évaporateur ou un défaut d’isolation du tube. la pente doit rester au minimum à 1 cm par mètre, sans contre-pente.

Avatar photo
gaston72
habitué
#5

autre point : après une heure, une turbine sale peut réduire le débit d’air même avec des filtres propres. la batterie descend alors sous 0 °c, givre, puis déborde au dégivrage naturel. faites le test en ventilation maximale avec une consigne à 25 °c. si le souffle devient faible ou si vous voyez de la glace, stoppez le mode froid et ne faites pas de reboot répété. un nettoyage complet de turbine n’est pas un simple lavage de filtres.

Avatar photo
Karine_R
habitué
#6

dans mon ancien appartement on avait posé une pompe Sauermann Si-10 Univers’L…. elle coûtait 115 € hors pose…. sa marche quand il est impossible d’avoir une pente continue…. mais jai un doute ici car votre installation évacuait bien depuis quatre ans…. une pompe ne corrigera pas un bouchon ni un bac mal clipsé…. il faut que je fait le test des 500 ml avant d’acheter quoi que ce soit à votre place….

Avatar photo
Ben_
membre
auteur du sujet #7

D’accord, merci pour les indications. Je vais couper au disjoncteur et faire le test des 500 ml demain matin, sans compresseur. Je regarderai aussi si le souffle baisse qd les gouttes commencent.

Avatar photo
jujuBTS
membre
#8
en réponse à @Karine_Rune pompe Sauermann Si-10 Univers’L....

je déconseille ce switch tant que la pente et le bac ne sont pas validés…. si l’habillage doit être déposé ou si du givre apparaît, mieux vaut faire intervenir un frigoriste….

Portrait de Damien Roux
Damien Roux
modérateur
#9

Procédez dans cet ordre : climatisation arrêtée, disjoncteur coupé, versez 500 ml dans le bac, puis mesurez la quantité récupérée dehors. Moins de 450 ml : aspirez par la sortie pendant deux minutes et recommencez. Toujours moins de 450 ml ou fuite sous l’unité : arrêtez là et faites contrôler le raccord, le bac et la pente. Pas d’air comprimé.

Avatar photoAvatar photoAvatar photoAvatar photoAvatar photoAvatar photoAvatar photo+54

Une communauté d’entraide

Rejoignez les 54 membres du club

Électriciens, bricoleurs, locataires en galère et curieux : 138 sujets, 512 réponses, 44 pannes résolues. Un compte gratuit, et vous posez votre question avec vos photos.

  • Une réponse de quelqu’un qui a eu la même panne
  • Un modérateur électricien relit ce qui touche à la sécurité
  • Aucune publicité, aucun lien commercial dans les messages