coupe le disjoncteur général et vérifie l’absence de tension
c’est fait, le fusible général est coupé. le câble a noir, marron, bleu, gris et vert/jaune ; le mur est bien en 6 mm².
j'ai commandé une lrs-150-12
bon choix. garde le fusible 7,5 a temporisé si les essais confirment qu’il accepte la pointe, sinon 10 a avec câblage 1,5 mm² minimum. fil à laisser ouvert jusqu’au test réel.
le radiateur d'appoint remis en service sur la même ligne ?
non, pas pour expliquer q4 brûlant sur batterie. je déterre surtout pour demander le courant de blocage et le résultat avec les deux mosfets neufs.
le résultat avec les deux mosfets neufs.
et remplacer la paire complète, pas seulement q4. si le transistor haut a subi le shoot-through, il est suspect aussi.
tu as un oscilloscope isolé ou seulement un multimètre ?
oscilloscope différentiel disponible demain. le multimètre suffit déjà à condamner la carte, mais je relèverai l’ondulation.
le voyant est vert et ça marche depuis hier soir
je déterre après le passage à l’heure d’hiver : si la cartouche est restée verte huit jours, chauffage en service, avec des tensions stables et aucun autre incident dans l’immeuble, le défaut est résolu. la microcoupure était un indice, pas nécessairement la cause.
p1 renvoie plutôt vers la sonde d’ambiance th1
exact. ce n’est pas un défaut frigorifique du puz. deux jours après, je commencerais par relever la référence de l’unité intérieure et mesurer th1 hors tension : circuit ouvert ou court-circuit = sonde ou faisceau à remplacer.
fais un check du 5 v et du 12 v carte
4,58 v et 11,1 v à froid ; après huit minutes, 5,01 v et 12,0 v. e6 disparaît aussitôt.
il suspecte la carte extérieure
u4 confirme l’absence de communication, pas à lui seul une carte hors service. avec 230 v présents, il faut faire consigner le contrôle du câblage et le diagnostic de la carte extérieure ; ne débranchez rien, même courant coupé, sous garantie.
sur mon montage arduino
aucun rapport direct avec cette carte. la valeur et l’esr se mesurent, elles ne se devinent pas.
ne mesure aucune tension
exact. aucun essai ouvert sous 230 v : un code hc n’autorise pas à travailler sous tension.
le c16 n’est pas le problème
confirmé cet après-midi : ardoise fendue remplacée, domino noirci changé par des wago 221-413 et boîte neuve. isolement supérieur à 200 mégohms sous 500 v, circuit remis ; nouvelle averse, plus aucun bruit. résolu.
avez-vous laissé le général coupé ?
non, seulement le circuit concerné : legrand 406775, c16, sous un différentiel 30 ma type ac 40 a. l’électricien a trouvé des gouttes dans la boîte ce matin ; circuit toujours condamné, bâche posée sur le toit.
tu peux mettre une photo nette du bornier et de la carte
edit : photo du bornier et de l’étiquette de carte ajoutée. aucune oxydation sous les cosses, serrage repris hors tension ; 16,2 v à froid ce matin.
entourés de gaine thermo dans le coffrage suffisent
petite correction : non, les connexions ne doivent pas rester libres ni devenir inaccessibles. boîte fermée, serre-câbles et accès démontable obligatoire ; des wago 221-413 acceptent le souple de 0,14 à 4 mm². couper le disjoncteur du circuit et vérifier l’absence de tension avant toute intervention.
fabrication de novembre 2017
hors garantie depuis longtemps. le sav constructeur sera payant ; demande le forfait avant le déplacement.
il faut repartir d'un répartiteur bipolaire 100 a
électricien passé ce matin : répartiteur 100 a et deux h07v-k de 16 mm² vers le 63 a. le peigne reste sur les trois premières rangées.
je mettrais le fusible 40 a
je déterre quatre jours après : c’est un disjoncteur, et sans connaître le mode de pose on ne valide pas 40 a. 32 a.
230 v en entrée de carte mais 0 v aux bornes de la résistance
carte ou thermostat électronique, pas la résistance. inutile de la déposer.
tu mesures combien entre l'axe du dernier rail du tableau et celui de l'extension
143 mm exactement, contre 125 mm entre les trois rails du coffret principal.