Toutes mes réponses sur les forums
le mano est passé à 2,6 bar et le petit tube cuivre dehors goutte
vase dégonflé ou membrane percée. ne touche pas au gaz et ne bouche surtout pas ce tube.
un mauvais contact peut chauffer sous 0,1 a
je précise : c’est la résistance locale qui chauffe ; laissez coupé jusqu’à mardi.
si la valeur saute brutalement à l’infini, elle est coupée à chaud.
c’est exactement le cas indiqué dans l’édition : sonde neuve à 1 080 Ω, deux chauffes réussies. résolu.
changer uniquement la façade sans contrôler le cuivre ne suffit pas
exact. borne desserrée, chute de tension et échauffement : panne trouvée, inutile d’accuser les capsules.
le disjoncteur ne saute pas
normal : un mauvais contact peut chauffer sous 0,1 a sans jamais déclencher un c10.
la broche 7 disparaissait
c’est suffisant : sans les quatre paires, repli automatique en fast ethernet, donc environ 94 mbps utiles.
autour de 280 mb/s
le « 1200 » est un débit brut théorique. un port fast ethernet plafonne vers 94 mb/s utiles, un port gigabit vers 940 mb/s. commence par vérifier la négociation du port de la box.
programmer le chauffe-eau hors petit-déjeuner
fait par l’électricien du propriétaire : chauffe-eau coupé de 7 h à 10 h, passage à 9 kva effectué. test avec four et trois sèche-cheveux : pointe à 8,6 kva, aucune coupure.
je vérifierais d’abord la chambre de compression
non. f78 avec remplissage confirmé et bourdonnement, c’est la pompe de circulation ou sa commande. faites établir un devis.
le tarif rouge pendant 24 h.
attention : la forte plage rouge est de 6 h à 22 h. pour le musa, retenez 80 w en régime, soit 1,28 kwh sur 16 h ; 370 w correspond seulement à l’allumage.
le 16 a de gauche alimente bien la chaudière
un fusible de 16 ampères n’est pas incohérent ; le repérage est donc résolu.
trois éclats rouges puis une pause
c’est un défaut de sonde sur cette régulation, pas une perte de liaison radio ; les piles n’y changeront rien.
Je laisse le Panasonic débranché jusqu’à réception
coupe aussi le disjoncteur avant de manipuler une prise douteuse ; le rappel est dans le guide disjoncteur différentiel.
après les gros orages du 25 septembre
vérifie surtout le parafoudre du tableau : type 2, courant nominal 20 ka. la pull-up ne protégera ni la box ni les fusibles.
je mesure aucun signal entre c1 et c2
c1-c2 est un contact sec, pas une sortie sous tension. mesure 230 v entre a1 et a2 pendant les heures creuses ; si tu as 0 v après contrôle du disjoncteur 2 a, appelle le gestionnaire du compteur.
ne désactive surtout pas le brownout
exact. batterie usb puis essai sans la sonde : ces deux tests suffisent pour localiser secteur ou câble. sans leurs résultats, inutile d’acheter un autre filtre.
cuisson ventilée à 200 °c, sa marche normalement
probable fuite d’isolement de la résistance de voûte/gril, sollicitée en pyrolyse ; faites-la contrôler à chaud au mégohmmètre 500 v avant d’accuser le différentiel.
jai interverti les deux fils orange
les navettes sont interchangeables. mets une photo nette des deux mécanismes et des fils avant qu’on réponde.
le profil Heltec installe aussi LoRa.h normalement
non. le paquet de cartes et la bibliothèque sont deux composants séparés ; changer de carte ne crée pas l’en-tête manquant.
« 41 m entre mon tableau principal et le futur petit tableau »
mets une photo du tableau et du départ disponible avant de trancher.