- Ce sujet contient 4 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par , le il y a 2 semaines et 1 jour.
je tiens une petite maison d’hôtes en alsace et le 12 kva pèse lourd après les vacances d’été. ma pointe maximale relevée en août 2026 est de 8,1 kva, mais le four smeg, les trois sèche-cheveux des chambres et le chauffe-eau peuvent tourner ensemble au petit-déjeuner. est-ce raisonnable de passer à 9 kva, ou la marge est-elle trop faible ?
Attention, votre relevé de 8,1 kVA ne prouve pas forcément que tous les appareils étaient réellement ensemble à leur puissance maximale !!!
À titre d’exemple, avec trois sèche-cheveux de 2,2 kW, un chauffe-eau de 2,4 kW et un four de 3,5 kW, on arrive à 12,5 kW. Il faut donc :
- check les puissances exactes sur les plaques ;
- programmer le chauffe-eau hors petit-déjeuner ;
- conserver le four prioritaire ;
- faire poser, si nécessaire, un délesteur par un électricien.
En 9 kVA monophasé, la limite contractuelle est bien 45 A. Je demanderais aussi au professionnel de contrôler la section entre compteur et tableau avant le switch, surtout si l’installation est ancienne !!!
programmer le chauffe-eau hors petit-déjeuner
fait par l’électricien du propriétaire : chauffe-eau coupé de 7 h à 10 h, passage à 9 kva effectué. test avec four et trois sèche-cheveux : pointe à 8,6 kva, aucune coupure.
moi jai surtout mis un shelly pro 3em à 119 € dans le tableau pour voir chaque phase, même si chez toi ces du monophasé. sa marche bien et tu vois direct quand le four démarre.
après en alsace je regarderais aussi 4 panneaux de 450 w avec deux micro-onduleurs, ça baisse la conso la journée mais pas vraiment la pointe du petit-déjeuner en hiver. donc ces un autre sujet.
pour tes 9 kva, avec le chauffe-eau bloqué et le test à 8,6 kva, ces bon : problème résolu.