Quelle section pour alimenter abri de jardin à 40 m avec 3 kW maxi ?

138sujets
512réponses
54membres

Quelle section pour alimenter abri de jardin à 40 m avec 3 kW maxi ? résolu

Mon Club Elec : rejoignez une communauté de passionnés Forums Branchements et câblage Quelle section pour alimenter abri de jardin à 40 m avec 3 kW maxi ? résolu

  • Ce sujet contient 3 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Avatar photogaston72, le il y a 1 mois.
Résolu
Avatar photo
Fabrice_M
habitué
a ouvert ce sujet 1 mois · 23 août 2026 · 3 réponses · 4 participants

Atelier en construction dans le jardin en Alsace, jai mesuré exactement 41 m le 3 septembre 2026 entre mon tableau principal et le futur petit tableau de l’abri. La tranchée est faite mais câble pas acheté!!. Il y aura un congélateur, éclairage LED et ponctuellement une scie de 1 800 W, jamais plus de 3 kW au total. Je pensais mettre du U-1000 R2V 3G6 dans une gaine TPC rouge et protéger au départ en 20 A. Certains me disent 3G2,5 car sa marche pour 3 kW, d’autres 10 mm²!!. Je veux du définitif : 6 mm² ces bon sur 41 m ou il faut que je fait plus gros ?!

3 réponsesdu plus ancien au plus récent
Avatar photo
patrick_pac
habitué
#1
en réponse à un message plus haut« 41 m entre mon tableau principal et le futur petit tableau »

mets une photo du tableau et du départ disponible avant de trancher.

Avatar photo
J.Perrin
membre
#2

merci patrick, jai presque la même distance mais en 3g2,5 déjà enterré, sa marche quand même avec un congélateur ? merci beaucoup.

Avatar photo
gaston72
habitué
#3

la photo servira surtout à checker la place dans le tableau et la protection existante, pas à calculer la section.

sur 41 m en monophasé, 3 000 w représentent 13,04 a. avec du cuivre en 6 mm², la chute est d’environ 3,18 v à cette charge, soit 1,38 %. même à 20 a, elle reste vers 4,88 v, soit 2,12 %. en 2,5 mm² à 20 a, on arrive à environ 11,71 v, donc 5,09 % : trop juste, surtout au démarrage de la scie et du compresseur. le 4 mm² est également limite à 20 a avec environ 3,18 %.

  • u-1000 r2v 3g6 cuivre ;
  • disjoncteur 20 a au tableau principal ;
  • petit tableau dans l’atelier avec différentiel 30 ma, 40 a, type a ;
  • éclairage en 1,5 mm² protégé en 10 a ;
  • prises et congélateur en 2,5 mm², avec circuits séparés si possible ;
  • gaine tpc rouge, profondeur 50 cm hors passage de véhicules, grillage avertisseur rouge 20 cm au-dessus.

le 10 mm² ne se justifie que pour prévoir ensuite 32 a ou davantage. pour les 3 kw annoncés, le 3g6 protégé à 20 a règle le problème. patrick a raison pour la photo avant le raccordement final : il faudra aussi vérifier la terre et reboot mental avant de serrer sous tension.

Avatar photoAvatar photoAvatar photoAvatar photoAvatar photoAvatar photoAvatar photo+54

Une communauté d’entraide

Rejoignez les 54 membres du club

Électriciens, bricoleurs, locataires en galère et curieux : 138 sujets, 512 réponses, 44 pannes résolues. Un compte gratuit, et vous posez votre question avec vos photos.

  • Une réponse de quelqu’un qui a eu la même panne
  • Un modérateur électricien relit ce qui touche à la sécurité
  • Aucune publicité, aucun lien commercial dans les messages