- Ce sujet contient 1 réponse, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par , le il y a 2 semaines et 3 jours.
je prépare la remise en chauffe de septembre 2026 pour notre maison de 140 m² près d’ussel. on chauffe surtout avec un mcz musa air 10 kw, plus quatre noirot calidou de 1 000 w dans les chambres. isolation correcte, mais combles de 2004 seulement.
jai repris nos relevés : 9 420 kwh électriques sur douze mois et 78 sacs de granulés. le dernier lot était à 6,70 € le sac de 15 kg. en tempo, je pensais couper les noirot les jours rouges et pousser le poêle à 21 °c.
pour ma simulation, jai retenu :
- 370 w en continu pour le poêle et ses ventilateurs ;
- 16 kwh par jour pour les radiateurs hors jours rouges ;
- le tarif rouge pendant 24 h.
sa marche sur le tableur, avec environ 260 € gagnés par an, mais 370 w me paraît énorme puisque la plaque indique aussi 80 w nominal. il faut que je fait une mesure à la prise ou je garde quelle valeur pour le calcul ?
le tarif rouge pendant 24 h.
attention : la forte plage rouge est de 6 h à 22 h. pour le musa, retenez 80 w en régime, soit 1,28 kwh sur 16 h ; 370 w correspond seulement à l’allumage.
Une communauté d’entraide
Rejoignez les 54 membres du club
Électriciens, bricoleurs, locataires en galère et curieux : 138 sujets, 512 réponses, 44 pannes résolues. Un compte gratuit, et vous posez votre question avec vos photos.
- Une réponse de quelqu’un qui a eu la même panne
- Un modérateur électricien relit ce qui touche à la sécurité
- Aucune publicité, aucun lien commercial dans les messages