- Ce sujet contient 5 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par , le il y a 2 semaines et 4 jours.
Retraité depuis juin, 63 ans, je viens faire les présentations avant de rallumer le chauffage. Je suis Michel, même si le compte porte le prénom de Mireille, ma femme. Nous habitons près de Châteaulin dans une maison de 1972, avec une chaudière fioul De Dietrich et un tableau qui semble presque aussi vieux.
J’ai déjà remplacé trois prises fendues par des Legrand Dooxie et repéré le disjoncteur général. En revanche, la rangée de porte-fusibles en porcelaine sans aucune étiquette me résistent encore. Il y a du 10, du 16 et du 20 A, mais impossible de savoir lequel alimente la chaudière, les chambres ou le garage.
Je ne veux PAS jouer au héros. Est-ce que votre méthode consiste simplement à retirer un fusible après l’autre et à noter ce qui ne fonctionne plus, ou y a-t-il une précaution particulière avec ce vieux matériel ?
la méthode est la bonne, mais le pourquoi de la coupure générale est important : un vieux porte-fusible peut avoir un contact desserré ou laisser une partie accessible. débranche d’abord les appareils sensibles, coupe le disjoncteur général, retire une seule cartouche, puis remets le général pour faire le check avec des lampes allumées et une radio branchée. coupe de nouveau avant chaque changement.
ne modifie jamais le calibre pour tester : 10 a, 16 a et 20 a correspondent à des sections et usages différents. note aussi toutes les prises d’un même circuit. pour la chaudière, fais le switch uniquement lorsqu’elle est à l’arrêt, sans brûleur en fonctionnement. à deux, le mapping sera beaucoup plus rapide.
Ne te fie pas seulement aux calibres : sur une installation de 1972, un 16 A peut alimenter la chaudiere, trois prises et une lampe ajoutée plus tard. Le pb est souvent là 🙂
Au passage, regarde surtout s’il existe un interrupteur différentiel 30 mA en tete de tableau. S’il n’y en a pas, ne profite pas du reperage pour bricoler une extension. Le remplacement du tableau et le controle de terre se font avec mesure, pas au hasard. Et qd tu retires une cartouche, courant coupé, vérifie qu’elle n’est ni noircie ni chaude.
C’est fait ce matin avec ma fille au téléphone dans les pièces. Le 16 A de gauche alimente bien la chaudière, et le 10 A du milieu commande la cave avec le couloir. J’ai posé des étiquettes provisoire puis tout recopié proprement.
Merci à vous deux, c’est RÉGLÉ. Je décroche du fil et je vais m’occuper du bois avant la pluie.
le 16 a de gauche alimente bien la chaudière
un fusible de 16 ampères n’est pas incohérent ; le repérage est donc résolu.
le repérage est donc résolu
oui…. pour le mapping, c’est validé…. mais si le tableau n’a aucun différentiel 30 ma, fais faire un check par un électricien avant tout reboot de la chaudière….