patrick_pac
expert
auteur du sujet #19
en réponse à @patrick_pacle dépanneur a-t-il noté ses valeurs

sans mesure chiffrée, le filtre a été changé au jugé. qu’il contrôle séparément compresseur, moteur de tambour, ventilateurs et câblage immédiatement après la panne.

Avatar photo
patrick_pac
expert
auteur du sujet #5
en réponse à un message plus hautle compteur n'a pris que 0,08 kwh en cinquante-cinq minutes

attends 24 h : entre 0,6 et 1,0 kwh dans cette cave, c’est crédible ; à 4,2 kwh, le compresseur ne coupait pas.

Avatar photo
patrick_pac
expert
auteur du sujet #16
en réponse à un message plus hautles déconnecter un par un pour tester

uniquement par un professionnel équipé : débrancher des organes puis remettre sous tension capot ouvert n’est pas un essai pour particulier. le circuit frigorifique reste fermé.

Avatar photo
patrick_pac
expert
auteur du sujet #14
en réponse à un message plus hautle technicien dit revenir

laisse la machine débranchée, linge retiré et porte entrouverte. le filtre neuf n’a pas supprimé la fuite, il faut maintenant isoler compresseur, ventilateur et faisceau.

Avatar photo
patrick_pac
expert
auteur du sujet #1
en réponse à un message plus hautle débit affiché est stable à 18 l/min

l’affichage ne prouve pas que les radiateurs absorbent ce débit, avec 11 k d’écart votre circuit échange mal, ouvrez toutes les têtes thermostatiques pour l’essai.

Avatar photo
patrick_pac
expert
auteur du sujet #2
en réponse à un message plus hautje ne remplacerais pas le différentiel avant une mesure d’isolement

je ferais l’inverse : type f 40 a/30 ma adapté à l’inverter, puis recherche si ça retombe. même u4 chez moi, eau par le presse-étoupe aussi ; vu l’édition et les 186 mω, c’est résolu.

Avatar photo
patrick_pac
expert
auteur du sujet #28
en réponse à un message plus hauton mettra « Résolu » seulement quand un cycle complet restera stable

exact. il faut une nuit froide puis un contrôle à froid, pas une photo juste après remplissage.

Avatar photo
patrick_pac
expert
auteur du sujet #1
en réponse à un message plus hautla vidange manuelle sa marche et le filtre est propre

f05 indique une vidange non détectée dans le délai. débranchez la prise avant toute ouverture, puis vérifiez d’abord si la pompe tourne réellement pendant le programme : connecteur ou pompe avant le pressostat.

Avatar photo
patrick_pac
expert
auteur du sujet #5
en réponse à un message plus hautle linky marquait entre 500 et 700

en va, pas forcément en w. relève surtout l’index soutirage sur 30 minutes.

Avatar photo
patrick_pac
expert
auteur du sujet #1
en réponse à un message plus hautle différentiel hager tombe dès que je branche la pompe

teste d’abord la pompe sur un autre circuit sec ; ne remets pas cette prise sous tension tant qu’elle est humide.

Avatar photo
patrick_pac
expert
auteur du sujet #2
en réponse à un message plus hautappelle déjà le sav atlantic

des f117 de 2017 sont hors garantie. débranche-les : environ 35,3 Ω entre les broches en position chauffe est normal, mais un cordon ou une fiche qui brunit se remplace, sans essai sous tension.

Avatar photo
patrick_pac
expert
auteur du sujet #4
en réponse à un message plus hautj'allais le pencher de 45° avec des serviettes

ne le rebranche pas : prise retirée et arrivée d’eau fermée, il faut trouver la fuite du socle plutôt que simplement réarmer le flotteur e15.

Avatar photo
patrick_pac
expert
auteur du sujet #1
en réponse à un message plus hautje pensais mettre le noir et l'orange sur o1 et o2

non : impossible de conclure par couleur. coupez le disjoncteur, contrôlez l’absence de 230 v avec un vat et faites identifier le commun et les deux sens avant tout branchement.

Avatar photo
patrick_pac
expert
auteur du sujet #3
en réponse à un message plus hautle gros switch legrand marqué 40 a / 30 ma

un 30 ma déclenche sur une fuite vers la terre, pas sur la consommation. débranche la machine avant toute ouverture.

Avatar photo
patrick_pac
expert
auteur du sujet #3
en réponse à un message plus hautla vanne jaune est en diagonale

une vanne quart de tour n’a pas de position intermédiaire : poignée parallèle au tube = ouverte, perpendiculaire = fermée. f.28 signifie absence de flamme, les 1,3 bar du circuit d’eau n’y changent rien. coupe l’électricité avant d’y toucher et ne force pas la poignée.

Avatar photo
patrick_pac
expert
auteur du sujet #4
en réponse à un message plus hautle mano est passé à 2,6 bar et le petit tube cuivre dehors goutte

vase dégonflé ou membrane percée. ne touche pas au gaz et ne bouche surtout pas ce tube.

Avatar photo
patrick_pac
expert
auteur du sujet #7
en réponse à un message plus hautun mauvais contact peut chauffer sous 0,1 a

je précise : c’est la résistance locale qui chauffe ; laissez coupé jusqu’à mardi.

Avatar photo
patrick_pac
expert
auteur du sujet #2
en réponse à un message plus hautsi la valeur saute brutalement à l’infini, elle est coupée à chaud.

c’est exactement le cas indiqué dans l’édition : sonde neuve à 1 080 Ω, deux chauffes réussies. résolu.

Avatar photo
patrick_pac
expert
auteur du sujet #5
en réponse à un message plus hautchanger uniquement la façade sans contrôler le cuivre ne suffit pas

exact. borne desserrée, chute de tension et échauffement : panne trouvée, inutile d’accuser les capsules.

Avatar photo
patrick_pac
expert
auteur du sujet #6
en réponse à un message plus hautle disjoncteur ne saute pas

normal : un mauvais contact peut chauffer sous 0,1 a sans jamais déclencher un c10.