- Ce sujet contient 4 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par , le il y a 3 semaines.
bonjour à tous, depuis le 10 septembre 2026 l’ESP32 du gîte dans les Vosges redémarre à chaque départ du circulateur Grundfos UPS 25-40 de la chaudière. Jai mis un condensateur 470 µF, puis une alimentation séparée Mean Well RS-15-5 payée 18 €, mais le message « brownout detector was triggered » revient. La sonde est une DS18B20 avec 6 m de câble et jai même ajouté un filtre logiciel, sa ne change rien. L’installation électrique a environ 35 ans : il faut que je fait contrôler quoi en premier ?
jai exactement ça dans le camping-car quand la pompe à eau 12 v démarre
le symptôme est proche, mais ici le grundfos est en 230 v. une alimentation séparée branchée sur le même circuit reste exposée au creux de tension et aux parasites conduits.
je ferais ces essais dans l’ordre :
- alimenter provisoirement l’esp32 par une batterie usb, sans changer le reste ;
- mesurer le 5 v puis le 3,3 v au démarrage du circulateur ;
- mettre 100 nf céramique et 10 µf faible esr directement entre 3,3 v et masse ;
- éloigner d’au moins 20 cm le câble ds18b20 des fils du circulateur.
si sa marche sur batterie, le parasite arrive probablement par le secteur. si le reboot reste, il peut entrer par la sonde ou la broche en. ne mesure pas directement le 230 v avec un oscilloscope relié à la terre. le contrôle du circulateur et de son condensateur permanent doit être fait hors tension ; sur ce modèle on trouve souvent 2 µf ou 2,5 µf, valeur à vérifier sur l’étiquette.
le filtre logiciel ne peut rien corriger : le brownout intervient avant que ton programme ait le temps de filtrer.
je ferais aussi un check de la broche en. elle doit avoir un pull-up de 10 kω vers 3,3 v ; un condensateur de 1 µf entre en et masse peut éviter un reset provoqué par une impulsion très brève. vérifie également que le 470 µf est bien du côté 5 v, avec des fils courts. s’il est à vingt centimètres de la carte, son effet devient médiocre.
le test sur batterie proposé par marc permettra de séparer les deux causes. si le reboot continue, débranche seulement la ds18b20 et relance le circulateur. s’il disparaît, le câble de 6 m capte le switch du moteur : câble torsadé, résistance de rappel de 4,7 kω côté esp32 et passage séparé. ne désactive surtout pas le brownout dans le firmware, tu transformerais une panne visible en fonctionnement aléatoire.
ne désactive surtout pas le brownout
exact. batterie usb puis essai sans la sonde : ces deux tests suffisent pour localiser secteur ou câble. sans leurs résultats, inutile d’acheter un autre filtre.