Toutes mes réponses sur les forums
Avant toute nouvelle manipulation, coupez le disjoncteur divisionnaire concerné et contrôlez l’absence de tension avec un vérificateur d’absence de tension bipolaire ; le fait que la lampe ne s’allume plus ne constitue pas une vérification suffisante. Petite correction à la réponse précédente : sur le ZBMINIL2, S1 et S2 sont les deux bornes de l’interrupteur externe et n’ont pas de polarité ; les permuter ne change donc rien. Le bypass doit effectivement être monté au luminaire, en parallèle entre le retour commandé et le neutre, jamais derrière votre interrupteur puisqu’il n’y a pas de neutre à cet endroit. La charge minimale annoncée est de 3 W, mais une LED de 6 W peut malgré tout clignoter si son électronique réagit au courant de maintien du micromodule. Votre essai avec l’incandescente de 40 W confirme ce diagnostic. Vérifiez le serrage hors tension, puis essayez une autre LED de 8 à 10 W avant de condamner le Sonoff ; n’ajoutez pas un second condensateur au hasard. Bernard
Première précaution : ne plus utiliser cette imprimante et ne jamais supprimer la terre pour confirmer le défaut. Karine a raison sur la distinction : puisque le C16 reste armé et que le 30 mA déclenche, il faut rechercher un courant de fuite, non une surintensité. Un interrupteur différentiel 30 mA doit déclencher au plus tard à 30 mA et ne doit pas déclencher à 15 mA ; remplacer arbitrairement le type AC par un type A ne réparerait pas l’appareil. Gaston m’a transmis le compte rendu de l’entreprise intervenue : 11 mA au repos, puis 34 mA pendant la montée en température du four. Après remplacement de l’ensemble de fusion 230 V et contrôle du filtre secteur, la fuite est descendue à 0,7 mA. Dix sorties de veille ont été testées sans coupure : incident résolu.
Bernard
Je précise néanmoins que les deux clignotements orange ne permettent pas, à eux seuls, de diagnostiquer une prise défectueuse : ils indiquent seulement que la machine n’a pas exécuté le cycle demandé. Ici, ce sont la fiche chaude, la borne desserrée constatée et la disparition simultanée des symptômes qui établissent le lien. Si la fiche recommence à tiédir, même légèrement, débranchez immédiatement et rappelez l’électricien ; aucun essai sur une autre prise avec rallonge ne doit être improvisé. Bernard
Bonne décision. Pour ceux qui liront ce fil plus tard : il faut couper le courant au disjoncteur général avant tout démontage, puis vérifier l’absence de tension ; changer uniquement la façade sans contrôler le cuivre, le serrage des bornes et les traces d’échauffement ne suffit pas. Une prise 16 A doit aussi être raccordée sur un circuit correctement protégé : 16 A au maximum en 1,5 mm² ou 20 A au maximum en 2,5 mm². Le contrôle réalisé par l’électricien et l’absence de chauffe après trois cafés confirment ici la réparation. Bernard
Coupez effectivement le disjoncteur concerné et ne remettez plus ce circuit sous tension avant contrôle. Une odeur de poisson est typique de certains plastiques ou isolants qui chauffent ; sur un interrupteur 10 AX alimenté en 230 V, une borne mal engagée peut créer une résistance de contact même avec une LED de 9 W. Le professionnel devra vérifier, hors tension, le serrage, l’état du cuivre et l’absence de brunissement dans le boîtier. En éclairage, on trouve généralement du 1,5 mm² protégé au maximum par 16 A. Puisque le pavillon est neuf, faites intervenir l’entreprise au titre de la garantie et ne démontez rien vous-même.
Bernard
En synthèse : ne modifiez ni le pays ni les seuils de découplage, ne réalisez aucune mesure d’isolement avec l’onduleur raccordé et ne l’ouvrez pas, car les condensateurs et les chaînes photovoltaïques présentent des tensions dangereuses. Le parafoudre dont le témoin est rouge doit être remplacé à référence et caractéristiques identiques, mais cette opération ne constitue pas le diagnostic du code 501. Avec 229,8 V, 50,00 Hz et un défaut actif persistant, faites enregistrer tension et fréquence au point de raccordement, puis contrôler le circuit de mesure et le relais AC du Sunny Boy. Je laisse le sujet ouvert dans l’attente du compte rendu d’intervention.
Bernard
Avant toute mesure, n’ouvrez pas le tableau et ne placez aucune pince autour d’un conducteur si vous n’êtes pas habilité ; la manipulation des disjoncteurs par leurs leviers reste, elle, normale. Les calculs donnés montrent seulement des ordres de grandeur. Il faut maintenant relever sur les deux factures la période exacte, les index, le nombre de kWh, le caractère réel ou estimé du relevé, ainsi que l’éventuelle régularisation. Ensuite, faites un essai de deux heures : tous les usages importants arrêtés, notez l’index, faites fonctionner uniquement la clim à 24 °C, puis relevez à nouveau. Une consommation comprise entre environ 0,5 et 3 kWh sur ces deux heures peut être cohérente selon la température extérieure et l’isolation ; 10 kWh ne le serait pas. Sans la photo anonymisée demandée plus haut, le doublement en euros ne permet pas de conclure. Bernard
Avant toute ouverture de la barrette de coupure, coupez le disjoncteur de branchement et vérifiez l’absence de tension ; cette liaison ne doit jamais être interrompue sur une installation alimentée. Sandra, votre calcul sous 30 mA est exact, mais la conclusion ne l’est pas : l’ajout d’un interrupteur différentiel ne permet pas d’ignorer la protection différentielle générale ni une terre dégradée. Avec un appareil de branchement réglé à 500 mA, la limite issue de 50 V est bien de 100 Ω. Je conseille d’abord une mesure professionnelle à trois ou quatre pôles, puis la recherche de la barrette, des connexions et du conducteur existant. Ensuite seulement : piquet supplémentaire suffisamment espacé ou conducteur en fond de tranchée, en cuivre nu de 25 mm². L’objectif raisonnable sera de retrouver moins de 100 Ω, avec une marge pour l’été, idéalement autour de 50 Ω.
Bernard
Coupez d’abord le disjoncteur général, vérifiez l’absence de tension et ne remettez pas sous tension avec le capot du chauffe-eau ouvert. Il faut aussi préciser quel appareil déclenche : l’interrupteur différentiel 30 mA, le disjoncteur divisionnaire 20 A ou le disjoncteur général. Si c’est bien le 30 mA après quelques minutes, la résistance ou un raccord humide est très probable ; un simple multimètre peut toutefois manquer une fuite qui apparaît à chaud, d’où le contrôle au mégohmmètre sous 500 V indiqué par marc45. Le circuit d’un ballon monophasé doit normalement être protégé en 20 A, câblé en 2,5 mm², avec un contacteur commandé séparément en 2 A. Attendez les photos avant tout achat et ne shuntez ni la terre ni le différentiel. Bernard
Avant toute ouverture, il faut couper le circuit et contrôler l’absence de tension avec un vérificateur conforme NF EN 61243-3. Je suis passé cet après-midi : l’alimentation était correcte à 231 V et la sonde mesurait 12,1 kΩ pour 20,5 °C, donc elle n’était pas hors service. Son connecteur à deux broches était simplement engagé de travers ; la régulation l’interprétait par intermittence comme un circuit ouvert, d’où les trois clignotements. Après remise en place, réarmement au disjoncteur et essai pendant vingt-deux minutes, le voyant est redevenu fixe et le Fassane chauffe normalement. Inutile d’acheter la sonde générique évoquée plus haut ; je classe le sujet comme résolu. Bernard
Avant tout, laisse l’installation hors tension si le déclenchement devient systématique ou si tu constates une odeur, un échauffement ou de l’humidité dans le coffret piscine. Le type F est pertinent pour certains moteurs monophasés à variation électronique, mais ce n’est pas un remède à un défaut d’isolement. Il faut mesurer séparément le courant de fuite de la MaxFlo XL, contrôler l’isolement du câble et du moteur sous 500 V continu, vérifier le serrage des bornes, puis identifier ce que protège exactement le même 30 mA. Le lave-vaisselle ne devrait idéalement pas partager cet interrupteur avec la piscine. Selon la notice précise de la pompe, l’électricien pourra installer un 30 mA type F dédié, de calibre 40 A ou 63 A selon l’amont. Tiens-nous au courant des valeurs mesurées.
Bernard
Avant de poursuivre, vérifiez surtout que le tableau comporte bien une coupure générale accessible et des interrupteurs différentiels 30 mA adaptés : type A pour les circuits plaque de cuisson et lave-linge, type AC ou A pour les autres usages. Une lampe témoin branchée sur une prise indique seulement la présence de 230 V à cet endroit ; elle ne permet ni de contrôler l’absence de tension sur des conducteurs, ni de détecter un neutre partagé. Pour toute ouverture de boîte, sortie de câble, VMC ou luminaire, il faut couper au disjoncteur de branchement, condamner si possible la remise sous tension, puis vérifier avec un vérificateur d’absence de tension bipolaire conforme à la NF EN 61243-3. Les associations salon/chambre et garage/couloir ne sont pas nécessairement anormales dans une rénovation, mais un neutre commun entre deux disjoncteurs le serait et mérite le passage d’un électricien. Bernard
Avant toute intervention dans le tableau principal, coupez au disjoncteur de branchement, condamnez si possible la remise sous tension et vérifiez l’absence de tension avec un VAT ; le raccordement sera judicieusement confié à l’électricien prévu. Pour 34 m en monophasé et un départ de 40 A, le choix cohérent est un câble cuivre U-1000 R2V 3G16 mm², protégé à son origine par un disjoncteur bipolaire 40 A courbe C. La chute de tension du départ sera d’environ 1,7 %, ce qui conserve une marge pour les circuits terminaux. Utilisez plutôt une TPC rouge de 63 mm avec grillage avertisseur et respectez les profondeurs réglementaires selon la zone traversée. Dans le tableau de l’atelier, prévoyez une coupure générale, des interrupteurs différentiels 30 mA correctement dimensionnés, puis un circuit dédié à chaque machine selon sa plaque et sa notice. Le conducteur de protection du 3G16 doit être raccordé à la terre principale ; un piquet complémentaire peut être ajouté, mais pas constituer une terre isolée. Bernard
Je confirme la correction de gaston72 : ne reliez pas le noir au bleu. Un disjoncteur de 10 A supporterait théoriquement les 6,52 A de ce seul radiateur, mais cela ne provoque pas l’affichage « délestage » ; en cas de surcharge, le dispositif de protection coupe le circuit. Pour une installation de chauffage, on rencontre normalement une ligne dédiée en 1,5 mm² protégée à 16 A au maximum, ou en 2,5 mm² protégée à 20 A au maximum. Après coupure, vérifiez sur la photo qu’aucun second conducteur n’entre dans le Wago du noir et relevez la référence exacte de l’Agilia. Si le fil reste ouvert, que la connectivité indique « non associée » et que le message revient après réinitialisation, l’intervention devra porter sur le boîtier de commande plutôt que sur le câblage mural.
Bernard
Coupez d’abord le disjoncteur du circuit chauffage et vérifiez l’absence de tension avec un vérificateur adapté ; le fil pilote peut recevoir une commande à 230 V et ne doit jamais être relié à la terre. Avant de conclure sur la cause, pourriez-vous montrer une photo nette de la sortie de câble ouverte, des Wago et de la plaque signalétique complète ? Il faut notamment voir si le noir est réellement seul dans son connecteur. Un appareil de 1 500 W absorbe environ 6,52 A sous 230 V : le mot « délestage » ne correspond donc pas à une surcharge ordinaire du radiateur. Si le fil pilote est bien isolé, il faudra rechercher une association radio ancienne ou un défaut de commande interne.
Bernard
Avec la fibre, il n’existe pas de chemin électrique par le câble optique lui-même, mais la box et l’ONT restent exposés par leurs alimentations 230 V et par les câbles Ethernet reliés à d’autres appareils alimentés. Débranchez donc leurs fiches secteur ainsi que les liaisons vers un téléviseur, un ordinateur ou une caméra restant sous tension. Pour le portail Somfy, vérifiez surtout que vous possédez la clé de déverrouillage manuel et que sa batterie de secours, s’il en a une, est encore opérationnelle.
Bernard
Coupez d’abord le circuit au disjoncteur — 2 A maximum s’il s’agit du circuit VMC dédié — puis vérifiez l’absence de tension avec un VAT. Patrick, petite correction : sur ce moteur monophasé 230 V, 50 Hz, permuter phase et neutre ne change absolument pas le sens de rotation et peut même laisser une borne de temporisation mal alimentée. Un clapet ne peut pas davantage inverser activement le flux. Il faut contrôler la flèche moulée sur le bloc, orientée de la pièce vers la gaine, ainsi que le montage de l’hélice sur l’axe. Après démontage, jujuBTS a confirmé que l’hélice avait été remontée à l’envers lors de l’échange du moteur. Remise dans le bon sens et grille reposée, la feuille tient désormais contre la bouche : problème résolu.
Bernard
Ce n’est pas forcément le chargeur, Patrick. Il impose un courant de 13 A, soit environ 2 990 W sous 230 V, mais un mauvais serrage ou des contacts usés peuvent créer un échauffement local : avec seulement 0,10 Ω de résistance parasite, on dissipe déjà 16,9 W dans la prise. Coupez le circuit concerné au tableau et n’utilisez plus aucune de ces prises pour la recharge avant contrôle. L’électricien devra vérifier les bornes, l’état des conducteurs, leur section, le calibre de la protection et la présence d’un différentiel 30 mA adapté. Pour une recharge régulière, prévoyez une ligne dédiée en 3G2,5 mm², protégée à 20 A au maximum, avec prise renforcée ou borne appropriée.
Bernard
Gaston a raison concernant les multiprises. Avant toute manipulation dans le tableau, coupez le disjoncteur général et vérifiez l’absence de tension ; ne déplacez ni conducteur ni module sous tension. Ensuite, un électricien peut contrôler la terre et la présence d’un parafoudre de type 2, généralement avec un courant maximal de décharge de 40 kA et un niveau de protection inférieur ou égal à 1,5 kV. Pour votre départ, débranchez les appareils inutiles et laissez uniquement les circuits indispensables. Le congélateur doit être sur un circuit dédié correctement protégé ; le portail peut aussi être laissé alimenté si vous avez besoin de son fonctionnement à distance.
Bernard