[Résolu] étiquettes effacées : retrouver le circuit du sèche-serviettes sans couper la Freebox du télétravail

251sujets
997réponses
85membres

[Résolu] étiquettes effacées : retrouver le circuit du sèche-serviettes sans couper la Freebox du télétravail

Mon Club Elec : rejoignez une communauté de passionnés › Forums › Tableau, disjoncteurs et protections › [Résolu] étiquettes effacées : retrouver le circuit du sèche-serviettes sans couper la Freebox du télétravail

En cours
PhaseNeutreTerre
nouveau
a ouvert ce sujet 6 heures · 3 novembre 2026 · 1 réponse · 2 participants

Je viens de m’inscrire, après avoir parcouru quelques sujets ici.

Dans notre appartement nantais, le tableau Legrand avait douze départs et une seule étiquette encore lisible : « plaques ». Avec le chauffage à plein et un différentiel qui a sauté deux fois depuis les grosses pluies, il fallait remettre sa au propre.

On s’y est mis à deux, pièce par pièce : un au tableau, l’autre avec une lampe, puis coupure de chaque disjoncteur. Pour ne pas sortir ma compagne de sa visio, jai laissé la Freebox et le boîtier fibre sur un onduleur. Ces bon de ce côté-là, Internet n’a pas bronché.

J’ai imprimé la nomenclature, mais je doute encore du C16 noté « sèche-serviettes ». Son afficheur s’éteint bien quand je coupe, seulement la résistance met longtemps à refroidir. Vous confirmeriez comment que ce départ ne dessert rien d’autre, sans ouvrir le tableau sous tension ?

1 réponsedu plus ancien au plus récent
Portrait de Bernard Chauvel
Bernard Chauvel
modérateur
#1

Avant toute chose, restez sur les manettes des disjoncteurs, capot du tableau fermé : aucun conducteur ne doit être manipulé sous tension. L’extinction de l’afficheur confirme l’alimentation de l’appareil, pas le caractère dédié du circuit. Placez le sèche-serviettes en demande maximale, stabilisez les autres gros consommateurs, puis observez la puissance appelée au compteur avant et après la coupure du C16 ; la baisse doit correspondre sensiblement à la puissance indiquée sur la plaque signalétique. Vérifiez ensuite toutes les prises et tous les chauffages, car un circuit chauffage peut alimenter plusieurs émetteurs. Pour mémoire : 1,5 mm² sous 16 A maximum, ou 2,5 mm² sous 20 A maximum, avec protection différentielle 30 mA. L’onduleur ne gêne pas ce contrôle, à condition que la Freebox et le boîtier fibre y soient tous deux raccordés.
Bernard

+85