Résolu sur le forum : Borne Wallbox Pulsar Plus 7,4 kW sur abonnement 6 kVA : quel délestage avant accord copro (urgent)Ma panne diagnostiquée — réponse sous 48 h29 €
Sujet du forum

HELP Sonoff ZBMINIL2 sans neutre : l’ampoule LED clignote interrupteur éteint

138sujets
512réponses
54membres

HELP Sonoff ZBMINIL2 sans neutre : l’ampoule LED clignote interrupteur éteint

Mon Club Elec : rejoignez une communauté de passionnés Forums Branchements et câblage HELP Sonoff ZBMINIL2 sans neutre : l’ampoule LED clignote interrupteur éteint

En cours
Avatar photo
Karine_R
habitué
a ouvert ce sujet 2 jours · 20 septembre 2026 · 5 réponses · 5 participants

bonjour à tous…. je viens de quitter Grenoble pour emménager dans un appartement de 1986 à Lille et je réapprends un peu les normes françaises après plusieurs années à l’étranger…. derrière l’interrupteur jai seulement une phase et le retour lampe, donc jai monté un Sonoff ZBMINIL2 sans neutre…. sa marche parfaitement avec une vieille ampoule classique, mais avec ma Philips LED 6 W elle clignote environ toutes les dix secondes quand l’interrupteur est éteint…. jai mis le bypass fourni en parallèle au plafonnier, entre le retour lampe et le neutre, car si jai compris il doit absorber le petit courant qui alimente le module…. mais ces pareil…. je crains d’avoir inversé S1 et S2, ou alors le bypass est mauvais…. le Sonoff vient d’occasion et le vendeur ma dit qu’il n’était plus garanti…. avec les premières soirées fraîches je voudrais finir ça avant de remettre les radiateurs d’appoint…. il faut que je fait quoi sans risque ?

5 réponsesdu plus ancien au plus récent
Avatar photo
AmpereEtContreTous
membre
#1

Le clignotement vient bien du petit courant qui traverse la lampe. Le condensateur de son alimentation se charge. Puis la LED fait un flash.

Sur ce modele, S1 doit etre du cote phase. S2 va vers la commande. Je pense donc que tu dois les inverser.

Coupe le disjoncteur avant. Pas seulement l’interrupteur. Puis essaye aussi sans le bypass. Un bypass defectueux peut provoquer le meme symptome.

Tu as bien mis le bypass au plafond et non derriere l’interrupteur ?

Avatar photo
Karine_R
habitué
auteur du sujet #2

me revoilà après essai…. jai coupé le fusible du circuit puis vérifié que la lampe ne s’allumait plus…. jai inversé S1 et S2 comme indiqué…. résultat exactement pareil, le Sonoff répond mais la Philips fait toujours son flash toutes les dix secondes…. sans bypass elle clignote même un peu plus vite…. avec l’ancienne ampoule 40 W sa marche normalement…. et oui le bypass est bien dans la boîte du plafonnier entre le bleu et le retour lampe, car derrière l’interrupteur je nai aucun bleu….

Portrait de Bernard Chauvel
Bernard Chauvel
modérateur
#3

Avant toute nouvelle manipulation, coupez le disjoncteur divisionnaire concerné et contrôlez l’absence de tension avec un vérificateur d’absence de tension bipolaire ; le fait que la lampe ne s’allume plus ne constitue pas une vérification suffisante. Petite correction à la réponse précédente : sur le ZBMINIL2, S1 et S2 sont les deux bornes de l’interrupteur externe et n’ont pas de polarité ; les permuter ne change donc rien. Le bypass doit effectivement être monté au luminaire, en parallèle entre le retour commandé et le neutre, jamais derrière votre interrupteur puisqu’il n’y a pas de neutre à cet endroit. La charge minimale annoncée est de 3 W, mais une LED de 6 W peut malgré tout clignoter si son électronique réagit au courant de maintien du micromodule. Votre essai avec l’incandescente de 40 W confirme ce diagnostic. Vérifiez le serrage hors tension, puis essayez une autre LED de 8 à 10 W avant de condamner le Sonoff ; n’ajoutez pas un second condensateur au hasard. Bernard

Avatar photo
Hakim
habitué
#4

cet apres-midi j’ai regardé les prix parce que j’en ai posé un dans le chalet. le zbminil2 est autour de 18,90 € neuf. une philips led classic e27 8 w 806 lm coute environ 5 €.

a ta place je ferais simple :

  • essai avec une autre led de 8 ou 10 w
  • photo du cablage avant de refermer
  • appel au sav sonoff si le flash reste

ils peuvent confirmer une incompatibilité de lampe ou changer le module. avec les orages tardifs qu’on a eu ici en savoie, le module a aussi pu prendre une surtension chez l’ancien propriétaire.

et pour les radiateurs d’appoint, évite surtout la multiprise. un 2 000 w tire environ 8,7 a sous 230 v.

Avatar photo
Mireille
membre
#5

Ne rachète rien tout de suite. Hakim, le SAV ne remplacera probablement pas le boîtier : Karine a précisé dès le départ que la garantie est expiré et qu’il vient d’occasion. Emprunte plutôt une LED de 8 ou 10 W pour faire le test conseillé par Bernard, toujours courant coupé avant d’ouvrir le plafonnier. Si elle ne clignote pas, le Sonoff n’est pas forcément en panne : c’est simplement le pilote de la Philips 6 W qui supporte mal le courant résiduel. Surtout, ne touche plus à S1 et S2 pour ce problème, cela ne changera RIEN. Tu nous diras ce que donne l’essai avec une autre ampoule ?

Avatar photoAvatar photoAvatar photoAvatar photoAvatar photoAvatar photoAvatar photo+54