Grange à 18 m : tableau Hager alimenté en 5G6, faut-il protéger le câble en 32 A ou 40 A ?

209sujets
765réponses
72membres

Grange à 18 m : tableau Hager alimenté en 5G6, faut-il protéger le câble en 32 A ou 40 A ?

Mon Club Elec : rejoignez une communauté de passionnés › Forums › Tableau, disjoncteurs et protections › Grange à 18 m : tableau Hager alimenté en 5G6, faut-il protéger le câble en 32 A ou 40 A ?

En cours
Avatar photo
marc45
habitué
a ouvert ce sujet 5 heures · 15 octobre 2026 · 1 réponse · 2 participants

je donne un coup de main à une cousine agricultrice dans le calvados. elle aménage son ancienne laiterie, très humide avec le brouillard en ce moment, pour mettre un congélateur, une pompe à eau et trois prises dont deux en triphasé.

un câble cuivre 5g6 est déjà enterré entre la maison et la grange, environ 18 m. on voit seulement le départ et l’arrivée, donc impossible pour l’instant de savoir si ces du r2v en gaine tpc, en fourreau bétonné ou autre.

son frère a acheté un disjoncteur hager tétrapolaire courbe c 40 a, autour de 78 €. l’électricien venu pour le tableau conseille plutôt un 32 a, type hager nbn432 vers 60 €, car le mode de pose est inconnu. derrière il prévoit un différentiel 30 ma tétrapolaire et les disjoncteurs des circuits.

sur 18 m la chute de tension ne m’inquiète pas trop, mais la protection thermique du 6 mm² oui. 40 a sa marche souvent avec cette section, mais est-ce défendable sans connaitre le cheminement, ou il faut que je fait remplacer le 40 par un 32 a par prudence ?

1 réponsedu plus ancien au plus récent
Avatar photo
Hakim
habitué
#1

sur 18 m en 5g6 je mettrais le fusible 40 a, la chute est faible et sa laisse de la marge au démarrage de la pompe. jai posé exactement ça le mois dernier dans la grange d’un voisin, câble u-1000 r2v dans une gaine rouge, et ces bon même avec un compresseur 3 kw.

le hager nbn440 se trouve vers 70 à 80 €. par contre je mettrais dans la grange un différentiel tetra 30 ma 40 a type a, puis :

un 16 a pour le congélateur, un 16 ou 20 a pour les prises et un disjoncteur moteur adapté à la pompe.

pense aussi à la terre, car dans une ancienne laiterie humide je planterais un piquet local. pour moi le 32 a va surtout limiter ce que vous pourrez utiliser plus tard, par exemple un poste à souder.