je remets en état une maison en pierre dans le finistère, même si je vis encore surtout dans ma maison bois des landes. la pompe vide-cave est alimentée par une prise legrand plexo ip55 sous auvent, sur un disjoncteur 16 a et un différentiel 30 ma type ac. câble u-1000 r2v 3g2,5 dans une gaine icta qui arrive par le haut.
depuis le retour du brouillard, le différentiel tombe presque chaque matin. la pompe est débranchée, donc elle est hors du check. vers 10 h je peux faire le reboot et ça tient. j’ai ouvert et séché la plexo hors tension : quelques gouttes derrière la membrane d’entrée. je pense que la gaine respire l’air humide de la cave puis condense dehors.
avant de déplacer toute la ligne, vous feriez quoi : étancher la gaine côté cave, changer l’entrée ou remplacer la prise ? je ne veux surtout pas supprimer la terre pour faire un test.
édit du 17/10 à 18 h 12 : trouvé après vos réponses. membrane fendue et entrée refaite par dessous avec le presse-étoupe conseillé, directement sur le r2v. gaine arrêtée avant le boîtier et obturée côté cave avec un mastic démontable. isolement mesuré à 210 mégohms sous 500 volts. gros brouillard ce matin, aucun déclenchement.