HELP PAC Daikin Altherma 3 : U4 puis différentiel Hager 40 A type AC qui tombe les matins humides

177sujets
651réponses
64membres

HELP PAC Daikin Altherma 3 : U4 puis différentiel Hager 40 A type AC qui tombe les matins humides résolu

Mon Club Elec : rejoignez une communauté de passionnés › Forums › Tableau, disjoncteurs et protections › HELP PAC Daikin Altherma 3 : U4 puis différentiel Hager 40 A type AC qui tombe les matins humides résolu

Résolu
Avatar photo
mamie_fusible
membre
a ouvert ce sujet 12 heures · 6 octobre 2026 · 2 réponses · 3 participants

Je profite de trois jours chez ma fille près de Brest, loin de mes chaudières alsaciennes 🙂 Depuis la remise en route, son Altherma 3 affiche U4 puis fait tomber le Hager 40 A/30 mA type AC, surtout avec le brouillard. Bornes resserrées et autres circuits isolés : pareil. Le chauffagiste propose un type F, mais je crains de masquer un défaut d’isolement.

Édition 15 h 08 — Résolu : presse-étoupe fendu sur le câble d’interconnexion de l’unité extérieure, avec de l’eau dans le bornier. Séchage, connexions refaites et presse-étoupe remplacé : 186 MΩ sous 500 V, plus de U4 ni de déclenchement. Le type F sera posé conformément à la notice, mais après réparation du défaut.

2 réponsesdu plus ancien au plus récent
Portrait de Bernard Chauvel
Bernard Chauvel
modérateur
#1

Avant toute nouvelle intervention, coupez au disjoncteur général et vérifiez l’absence de tension au VAT ; ne resserrez jamais un bornier simplement hors demande de chauffage. U4 correspond à une perte de communication entre unités, et sa concomitance avec le brouillard oriente effectivement vers le câble, son presse-étoupe ou le bornier extérieur. Je ne remplacerais pas le différentiel avant une mesure d’isolement, conducteurs débranchés des cartes électroniques, à 500 V continu : on attend au minimum 1 MΩ, et normalement plusieurs dizaines de MΩ sur une liaison saine. Un 30 mA type F ne masque pas une fuite franche, mais sa meilleure immunité aux composantes haute fréquence ne doit pas servir à contourner un défaut humide. Vérifiez aussi que la PAC est seule sur son circuit et que le calibre du disjoncteur correspond exactement à la notice du modèle. Bernard

Avatar photo
patrick_pac
habitué
#2
en réponse à @Bernard Chauvelje ne remplacerais pas le différentiel avant une mesure d’isolement

je ferais l’inverse : type f 40 a/30 ma adapté à l’inverter, puis recherche si ça retombe. même u4 chez moi, eau par le presse-étoupe aussi ; vu l’édition et les 186 mω, c’est résolu.

+64