- Ce sujet contient 10 réponses, 7 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par , le il y a 5 jours et 15 heures.
On a emménagé dans un pavillon neuf à Angers et depuis le 6 septembre 2026, sa sent le poisson vers un interrupteur Schneider Odace quand le plafonnier reste allumé plus d’une heure. Jai coupé le circuit au tableau puis changé l’ampoule LED 9 W, mais l’odeur revient après remise en service. L’interrupteur fonctionne normalement, pas de grésillement ni de trace visible, mais je préfère laisser le disjoncteur coupé :). Est-ce qu’une borne mal serrée peut chauffer seulement au bout d’une heure ? Je suis en BTS électrotechnique mais vu que la maison est neuve, il faut peut-être que je fait revenir l’électricien plutôt que démonter.
Coupez effectivement le disjoncteur concerné et ne remettez plus ce circuit sous tension avant contrôle. Une odeur de poisson est typique de certains plastiques ou isolants qui chauffent ; sur un interrupteur 10 AX alimenté en 230 V, une borne mal engagée peut créer une résistance de contact même avec une LED de 9 W. Le professionnel devra vérifier, hors tension, le serrage, l’état du cuivre et l’absence de brunissement dans le boîtier. En éclairage, on trouve généralement du 1,5 mm² protégé au maximum par 16 A. Puisque le pavillon est neuf, faites intervenir l’entreprise au titre de la garantie et ne démontez rien vous-même.
Bernard
nous avons eu exactement la même odeur dans notre maison achetée en juin, avec un odace posé depuis moins d’un an. chez nous sa venait d’un fil qui était à peine pris dans la borne automatique et le plastique avait commencé à brunir. l’électricien a remplacé le mécanisme sans frais et depuis ces bon. sentez-vous vraiment l’odeur au niveau de l’interrupteur, ou pourrait-elle descendre du boîtier dcl au plafond ? nous vous demandons cela car nous nous étions trompés au début.
Pour l’ampoule jai essayé une Philips 9 W puis une Osram 8,5 W, toutes les deux en 806 lumens, et le globe reste presque froid :). Donc à mon avis ce n’est pas la puissance de la LED, sous réserve que le plafonnier soit bien ventilé. Je vais quand même pas toucher au DCL car il est à 2,60 m et je n’ai pas l’escabeau adapté ; si sa continue, le constructeur doit envoyer un pro.
bonjour à tous…. La question d’une odeur de poisson sur un appareillage neuf a déjà été posée la semaine dernière…. Dans les deux cas il faut chercher un échauffement de connexion, pas changer les ampoules au hasard….
Sur cette gamme, le mécanisme blanc Schneider Odace S520204 est un va-et-vient 10 AX / 250 V…. Il coûte autour de 8 à 12 € selon le conditionnement…. Mais dans une maison neuve, ce n’est pas à Laurent de le payer ni de l’ouvrir….
- laisser le disjoncteur coupé….
- faire contrôler la borne mal serré et le cuivre….
- remplacer le mécanisme si le plastique a chauffé….
- faire noter l’intervention sur le procès-verbal de livraison….
Une odeur sans trace visible suffit pour arrêter le circuit…. On ne teste pas une seconde fois pendant une heure juste pour confirmer….
Petit retour : jai appelé le conducteur de travaux, il dit qu’un électricien peut passer mardi matin. Il m’a demandé si le disjoncteur sautait, mais non, sa marche tout le temps et c’est seulement l’odeur qui arrive. Le circuit est sur un C10 avec du 1,5 mm² d’après le tableau. Je laisse coupé jusque-là, même si ces embêtant car le même circuit alimente aussi la lumière du couloir :). Je vous dirai ce qu’il trouve, sous réserve qu’il puisse venir mardi.
le disjoncteur ne saute pas
normal : un mauvais contact peut chauffer sous 0,1 a sans jamais déclencher un c10.
Une LED de 9 W tire env. 0,04 A sous 230 V, donc le pb vient bcp plus probablement du contact que de l’ampoule.
un mauvais contact peut chauffer sous 0,1 a
je précise : c’est la résistance locale qui chauffe ; laissez coupé jusqu’à mardi.
Oui merci pour la précision, j’avais surtout regardé la protection C10 alors que le défaut peut être bien en dessous du seuil :). Le conducteur de travaux pense aussi à une borne, mais sans avoir ouvert il peut pas confirmer. Si le mécanisme a pris une couleur marron, je demanderai qu’ils changent aussi le bout de conducteur abîmé et pas seulement l’interrupteur, à condition que ce soit accessible dans la boîte.
Une communauté d’entraide
Rejoignez les 54 membres du club
Électriciens, bricoleurs, locataires en galère et curieux : 138 sujets, 512 réponses, 44 pannes résolues. Un compte gratuit, et vous posez votre question avec vos photos.
- Une réponse de quelqu’un qui a eu la même panne
- Un modérateur électricien relit ce qui touche à la sécurité
- Aucune publicité, aucun lien commercial dans les messages