Ferme rénovée en Dordogne. Tableau Schneider refait il y a 6 ans.
Vers 23 h 30 grosse odeur de brulé qd le ballon Thermor démarre en HC. Le contacteur Acti9 bourdonne. Borne du haut un peu brune.
J’ai mis le ballon sur arrêt. Pas envie de cramer la grange. C’est un pb de contacteur ou de serrage ?
Ne remettez pas simplement le contacteur en marche forcée : une borne brunie indique très probablement un échauffement par mauvais contact, et la position arrêt ne met pas nécessairement tous ses conducteurs hors tension. Coupez le disjoncteur général en attendant l’électricien et n’ouvrez pas le tableau sous tension. Pour un ballon de 3 000 W, on attend habituellement un circuit en 2,5 mm² protégé à 20 A et un contacteur d’au moins 25 A ; il faudra contrôler la section, remplacer le contacteur et toute extrémité de conducteur recuite, puis serrer au couple indiqué par le fabricant, souvent 2 N·m sur les bornes de puissance de cet Acti9. L’humidité de la cave peut favoriser certains désordres, mais elle n’explique pas à elle seule cette odeur au déclenchement. Bernard