Ferme rénovée en Dordogne. Tableau Schneider refait il y a 6 ans.
Vers 23 h 30 grosse odeur de brulé qd le ballon Thermor démarre en HC. Le contacteur Acti9 bourdonne. Borne du haut un peu brune.
J’ai mis le ballon sur arrêt. Pas envie de cramer la grange. C’est un pb de contacteur ou de serrage ?
Ne remettez pas simplement le contacteur en marche forcée : une borne brunie indique très probablement un échauffement par mauvais contact, et la position arrêt ne met pas nécessairement tous ses conducteurs hors tension. Coupez le disjoncteur général en attendant l’électricien et n’ouvrez pas le tableau sous tension. Pour un ballon de 3 000 W, on attend habituellement un circuit en 2,5 mm² protégé à 20 A et un contacteur d’au moins 25 A ; il faudra contrôler la section, remplacer le contacteur et toute extrémité de conducteur recuite, puis serrer au couple indiqué par le fabricant, souvent 2 N·m sur les bornes de puissance de cet Acti9. L’humidité de la cave peut favoriser certains désordres, mais elle n’explique pas à elle seule cette odeur au déclenchement. Bernard
300 litres. 3 kW. Comme indiqué le pb venait bien de la borne. L’électricien est passé mi-octobre.
le bourdonnement et la borne brune peuvent avoir la même origine sans venir de la commande heures creuses. un serrage insuffisant augmente la résistance de contact, donc ça chauffe dès que les 13 a du ballon passent. la chaleur déforme ensuite le contacteur et son noyau magnétique peut vibrer davantage. le bon check consiste à remplacer la partie carbonisée, pas à faire un simple reboot en resserrant une borne déjà cuite. il faut aussi recouper le cuivre jusqu’à retrouver une couleur saine et vérifier le serrage côté disjoncteur 20 a.
bonjour à tous, j’ai eu pareil dans mon mas avec un vieux Merlin Gerin. Au début je pensais que ça venait des loirs dans les combles parce que l’odeur arrivait le soir :). En fait fil desserré sur le contacteur du cumulus. J’avais juste resserré hors tension et sa a tenu deux semaines, puis rebelote. Donc oui si la borne est brune faut changer le contacteur et le bout de 2,5 mm², sinon le pb revient qd ça tire bcp.
Hugo…. si tu as un compteur qui pilote les heures creuses, il n’y a normalement aucune horloge à modifier…. les plages dépendent du contrat et peuvent varier d’un logement à l’autre…. vérifie d’abord la plage indiquée sur ta facture…. et surtout ne touche pas au contact sec du compteur sous tension…. merci pour le retour sur les horaires.
Le changement d’horaire ne brunit pas une borne.
Le contacteur reçoit seulement un ordre sur sa bobine. Le ballon tire ensuite sa puissance par les gros contacts. Pour 3 kW sous 230 V. Cela fait environ 13 A.
Un léger claquement est normal. Un ronflement continu et nouveau ne l’est pas. Il peut venir d’un noyau encrasse. D’une bobine fatiguee. Ou d’un contacteur deforme par la chaleur.
Il faut controler hors tension :
- le contacteur 25 A ;
- les deux conducteurs en 2,5 mm² ;
- le disjoncteur 20 A ;
- la commande protegee en general par 2 A.
La borne amont etait-elle seulement desserree. Ou le plastique avait-il commence a fondre ?
Le calcul de 13 A est juste pour une résistance de 3 000 W à 230 V :). Le bourdonnement de la bobine ne prouve donc pas une surcharge, mais la coloration de la borne prouve qu’il y a eu un échauffement local.
Je rajouterais un contrôle des bornes voisines et du peigne, car la chaleur a pu se transmettre. Si l’isolant du fil est devenu cassant ou brun, il doit être remplacé, pas caché sous une gaine. L’électricien a-t-il mesuré l’intensité réelle une fois le nouveau contacteur posé ? Merci pour les précisions, ce retour pourra éviter un départ de feu à d’autres.
Non…. un contacteur de calibre 32 A pourrait convenir, mais surtout pas un disjoncteur 32 A sur le circuit existant en 2,5 mm²…. la protection du chauffe-eau reste à 20 A maximum…. et un appareil qui bourdonne avec une borne brunie ne doit pas rester en service sous prétexte qu’il fonctionne encore…. merci de ne pas mélanger le calibre du contacteur et celui de la protection.