ODEUR DE BRULÉ au tableau Schneider quand le ballon Thermor passe en heures creuses

Mon Club Elec : rejoignez une communauté de passionnés › Forums › Pannes et codes d’erreur › ODEUR DE BRULÉ au tableau Schneider quand le ballon Thermor passe en heures creuses

En cours
Jo_l_atelier
membre
a ouvert ce sujet 2 mois · 2 octobre 2026 · 13 réponses · 11 participants

Ferme rénovée en Dordogne. Tableau Schneider refait il y a 6 ans.
Vers 23 h 30 grosse odeur de brulé qd le ballon Thermor démarre en HC. Le contacteur Acti9 bourdonne. Borne du haut un peu brune.
J’ai mis le ballon sur arrêt. Pas envie de cramer la grange. C’est un pb de contacteur ou de serrage ?

13 réponsesdu plus ancien au plus récent
Portrait de Bernard Chauvel
Bernard Chauvel
modérateur
#1

Ne remettez pas simplement le contacteur en marche forcée : une borne brunie indique très probablement un échauffement par mauvais contact, et la position arrêt ne met pas nécessairement tous ses conducteurs hors tension. Coupez le disjoncteur général en attendant l’électricien et n’ouvrez pas le tableau sous tension. Pour un ballon de 3 000 W, on attend habituellement un circuit en 2,5 mm² protégé à 20 A et un contacteur d’au moins 25 A ; il faudra contrôler la section, remplacer le contacteur et toute extrémité de conducteur recuite, puis serrer au couple indiqué par le fabricant, souvent 2 N·m sur les bornes de puissance de cet Acti9. L’humidité de la cave peut favoriser certains désordres, mais elle n’explique pas à elle seule cette odeur au déclenchement. Bernard

Avatar photo
elecnord
habitué
#2

Je déterre après un mois !!! Des nouvelles du contacteur ? Depuis le passage à l’heure d’hiver chez moi le ballon part plus vers 23 h 30 mais à 1 h 30, jai cru que ces le compteur qui envoyait mal l’ordre !!! Le votre fait combien de litres ?

Jo_l_atelier
membre
auteur du sujet #3

300 litres. 3 kW. Comme indiqué le pb venait bien de la borne. L’électricien est passé mi-octobre.

Avatar photo
gaston72
habitué
#4

le bourdonnement et la borne brune peuvent avoir la même origine sans venir de la commande heures creuses. un serrage insuffisant augmente la résistance de contact, donc ça chauffe dès que les 13 a du ballon passent. la chaleur déforme ensuite le contacteur et son noyau magnétique peut vibrer davantage. le bon check consiste à remplacer la partie carbonisée, pas à faire un simple reboot en resserrant une borne déjà cuite. il faut aussi recouper le cuivre jusqu’à retrouver une couleur saine et vérifier le serrage côté disjoncteur 20 a.

Avatar photo
ohm_sweet_ohm
membre
#5

bonjour à tous, j’ai eu pareil dans mon mas avec un vieux Merlin Gerin. Au début je pensais que ça venait des loirs dans les combles parce que l’odeur arrivait le soir :). En fait fil desserré sur le contacteur du cumulus. J’avais juste resserré hors tension et sa a tenu deux semaines, puis rebelote. Donc oui si la borne est brune faut changer le contacteur et le bout de 2,5 mm², sinon le pb revient qd ça tire bcp.

Hugo
membre
#6

re est-ce que le décalage à 1 h 30 peut venir du changement d’heure ou du fournisseur ? Sur mes batiments agricoles les contacteurs claquent tjs à 23 h 30 mais dans mon appart à Paris ces plus tard, donc il faut que je fait modifier l’horloge du tableau ?

prise2terre
membre
#7

Hugo…. si tu as un compteur qui pilote les heures creuses, il n’y a normalement aucune horloge à modifier…. les plages dépendent du contrat et peuvent varier d’un logement à l’autre…. vérifie d’abord la plage indiquée sur ta facture…. et surtout ne touche pas au contact sec du compteur sous tension…. merci pour le retour sur les horaires.

ludo_bzh
membre
#8

le fabricant écrit automatique arrêt marche mais l’opérateur change les plages sans que l’on sache quand l’on chauffera réellement belle simplicité

Avatar photo
AmpereEtContreTous
habitué
#9

Le changement d’horaire ne brunit pas une borne.

Le contacteur reçoit seulement un ordre sur sa bobine. Le ballon tire ensuite sa puissance par les gros contacts. Pour 3 kW sous 230 V. Cela fait environ 13 A.

Un léger claquement est normal. Un ronflement continu et nouveau ne l’est pas. Il peut venir d’un noyau encrasse. D’une bobine fatiguee. Ou d’un contacteur deforme par la chaleur.

Il faut controler hors tension :

  • le contacteur 25 A ;
  • les deux conducteurs en 2,5 mm² ;
  • le disjoncteur 20 A ;
  • la commande protegee en general par 2 A.

La borne amont etait-elle seulement desserree. Ou le plastique avait-il commence a fondre ?

230V_chez_moi
membre
#10

Le calcul de 13 A est juste pour une résistance de 3 000 W à 230 V :). Le bourdonnement de la bobine ne prouve donc pas une surcharge, mais la coloration de la borne prouve qu’il y a eu un échauffement local.

Je rajouterais un contrôle des bornes voisines et du peigne, car la chaleur a pu se transmettre. Si l’isolant du fil est devenu cassant ou brun, il doit être remplacé, pas caché sous une gaine. L’électricien a-t-il mesuré l’intensité réelle une fois le nouveau contacteur posé ? Merci pour les précisions, ce retour pourra éviter un départ de feu à d’autres.

Avatar photo
Zoltan77
membre
#11

re, si l’on sent le rôti avant même d’avoir allumé le four, le tableau demande grâce. Que le contacteur soit remplacé avant qu’il ne se prenne pour un grille-pain.

Avatar photo
elecnord
habitué
#12

On peut mettre un contacteur 32 A pour être tranquille !!! Et peut être un fusible 32 A aussi puisque le ballon prend 13 A seulement sa ne sautera jamais !!! Jai vu des contacteurs qui buzz mais sa marche encore des années !!!

prise2terre
membre
#13

Non…. un contacteur de calibre 32 A pourrait convenir, mais surtout pas un disjoncteur 32 A sur le circuit existant en 2,5 mm²…. la protection du chauffe-eau reste à 20 A maximum…. et un appareil qui bourdonne avec une borne brunie ne doit pas rester en service sous prétexte qu’il fonctionne encore…. merci de ne pas mélanger le calibre du contacteur et celui de la protection.

+93