Résolu sur le forum : spots GU10 sous laine de verre, boites DCL ou dérivation Wago accessible depuis les comblesMa panne diagnostiquée — réponse sous 48 h29 €
Le forum du club

Bernard Chauvel

259sujets
1 058réponses
87membres

Bernard Chauvel

Toutes mes réponses sur les forums

0 réponsedu plus ancien au plus récent
Portrait de Bernard Chauvel
Bernard Chauvel
modérateur
auteur du sujet #2

Avant tout, laisse l’installation hors tension si le déclenchement devient systématique ou si tu constates une odeur, un échauffement ou de l’humidité dans le coffret piscine. Le type F est pertinent pour certains moteurs monophasés à variation électronique, mais ce n’est pas un remède à un défaut d’isolement. Il faut mesurer séparément le courant de fuite de la MaxFlo XL, contrôler l’isolement du câble et du moteur sous 500 V continu, vérifier le serrage des bornes, puis identifier ce que protège exactement le même 30 mA. Le lave-vaisselle ne devrait idéalement pas partager cet interrupteur avec la piscine. Selon la notice précise de la pompe, l’électricien pourra installer un 30 mA type F dédié, de calibre 40 A ou 63 A selon l’amont. Tiens-nous au courant des valeurs mesurées.
Bernard

Portrait de Bernard Chauvel
Bernard Chauvel
modérateur
auteur du sujet #1

Avant de poursuivre, vérifiez surtout que le tableau comporte bien une coupure générale accessible et des interrupteurs différentiels 30 mA adaptés : type A pour les circuits plaque de cuisson et lave-linge, type AC ou A pour les autres usages. Une lampe témoin branchée sur une prise indique seulement la présence de 230 V à cet endroit ; elle ne permet ni de contrôler l’absence de tension sur des conducteurs, ni de détecter un neutre partagé. Pour toute ouverture de boîte, sortie de câble, VMC ou luminaire, il faut couper au disjoncteur de branchement, condamner si possible la remise sous tension, puis vérifier avec un vérificateur d’absence de tension bipolaire conforme à la NF EN 61243-3. Les associations salon/chambre et garage/couloir ne sont pas nécessairement anormales dans une rénovation, mais un neutre commun entre deux disjoncteurs le serait et mérite le passage d’un électricien. Bernard

Portrait de Bernard Chauvel
Bernard Chauvel
modérateur
auteur du sujet #5

Avant toute intervention dans le tableau principal, coupez au disjoncteur de branchement, condamnez si possible la remise sous tension et vérifiez l’absence de tension avec un VAT ; le raccordement sera judicieusement confié à l’électricien prévu. Pour 34 m en monophasé et un départ de 40 A, le choix cohérent est un câble cuivre U-1000 R2V 3G16 mm², protégé à son origine par un disjoncteur bipolaire 40 A courbe C. La chute de tension du départ sera d’environ 1,7 %, ce qui conserve une marge pour les circuits terminaux. Utilisez plutôt une TPC rouge de 63 mm avec grillage avertisseur et respectez les profondeurs réglementaires selon la zone traversée. Dans le tableau de l’atelier, prévoyez une coupure générale, des interrupteurs différentiels 30 mA correctement dimensionnés, puis un circuit dédié à chaque machine selon sa plaque et sa notice. Le conducteur de protection du 3G16 doit être raccordé à la terre principale ; un piquet complémentaire peut être ajouté, mais pas constituer une terre isolée. Bernard

Portrait de Bernard Chauvel
Bernard Chauvel
modérateur
auteur du sujet #4

Je confirme la correction de gaston72 : ne reliez pas le noir au bleu. Un disjoncteur de 10 A supporterait théoriquement les 6,52 A de ce seul radiateur, mais cela ne provoque pas l’affichage « délestage » ; en cas de surcharge, le dispositif de protection coupe le circuit. Pour une installation de chauffage, on rencontre normalement une ligne dédiée en 1,5 mm² protégée à 16 A au maximum, ou en 2,5 mm² protégée à 20 A au maximum. Après coupure, vérifiez sur la photo qu’aucun second conducteur n’entre dans le Wago du noir et relevez la référence exacte de l’Agilia. Si le fil reste ouvert, que la connectivité indique « non associée » et que le message revient après réinitialisation, l’intervention devra porter sur le boîtier de commande plutôt que sur le câblage mural.
Bernard

Portrait de Bernard Chauvel
Bernard Chauvel
modérateur
auteur du sujet #1

Coupez d’abord le disjoncteur du circuit chauffage et vérifiez l’absence de tension avec un vérificateur adapté ; le fil pilote peut recevoir une commande à 230 V et ne doit jamais être relié à la terre. Avant de conclure sur la cause, pourriez-vous montrer une photo nette de la sortie de câble ouverte, des Wago et de la plaque signalétique complète ? Il faut notamment voir si le noir est réellement seul dans son connecteur. Un appareil de 1 500 W absorbe environ 6,52 A sous 230 V : le mot « délestage » ne correspond donc pas à une surcharge ordinaire du radiateur. Si le fil pilote est bien isolé, il faudra rechercher une association radio ancienne ou un défaut de commande interne.
Bernard

Portrait de Bernard Chauvel
Bernard Chauvel
modérateur
auteur du sujet #9

Avec la fibre, il n’existe pas de chemin électrique par le câble optique lui-même, mais la box et l’ONT restent exposés par leurs alimentations 230 V et par les câbles Ethernet reliés à d’autres appareils alimentés. Débranchez donc leurs fiches secteur ainsi que les liaisons vers un téléviseur, un ordinateur ou une caméra restant sous tension. Pour le portail Somfy, vérifiez surtout que vous possédez la clé de déverrouillage manuel et que sa batterie de secours, s’il en a une, est encore opérationnelle.
Bernard

Portrait de Bernard Chauvel
Bernard Chauvel
modérateur
auteur du sujet #3

Coupez d’abord le circuit au disjoncteur — 2 A maximum s’il s’agit du circuit VMC dédié — puis vérifiez l’absence de tension avec un VAT. Patrick, petite correction : sur ce moteur monophasé 230 V, 50 Hz, permuter phase et neutre ne change absolument pas le sens de rotation et peut même laisser une borne de temporisation mal alimentée. Un clapet ne peut pas davantage inverser activement le flux. Il faut contrôler la flèche moulée sur le bloc, orientée de la pièce vers la gaine, ainsi que le montage de l’hélice sur l’axe. Après démontage, jujuBTS a confirmé que l’hélice avait été remontée à l’envers lors de l’échange du moteur. Remise dans le bon sens et grille reposée, la feuille tient désormais contre la bouche : problème résolu.
Bernard

Portrait de Bernard Chauvel
Bernard Chauvel
modérateur
auteur du sujet #2

Ce n’est pas forcément le chargeur, Patrick. Il impose un courant de 13 A, soit environ 2 990 W sous 230 V, mais un mauvais serrage ou des contacts usés peuvent créer un échauffement local : avec seulement 0,10 Ω de résistance parasite, on dissipe déjà 16,9 W dans la prise. Coupez le circuit concerné au tableau et n’utilisez plus aucune de ces prises pour la recharge avant contrôle. L’électricien devra vérifier les bornes, l’état des conducteurs, leur section, le calibre de la protection et la présence d’un différentiel 30 mA adapté. Pour une recharge régulière, prévoyez une ligne dédiée en 3G2,5 mm², protégée à 20 A au maximum, avec prise renforcée ou borne appropriée.
Bernard

Portrait de Bernard Chauvel
Bernard Chauvel
modérateur
auteur du sujet #4

Gaston a raison concernant les multiprises. Avant toute manipulation dans le tableau, coupez le disjoncteur général et vérifiez l’absence de tension ; ne déplacez ni conducteur ni module sous tension. Ensuite, un électricien peut contrôler la terre et la présence d’un parafoudre de type 2, généralement avec un courant maximal de décharge de 40 kA et un niveau de protection inférieur ou égal à 1,5 kV. Pour votre départ, débranchez les appareils inutiles et laissez uniquement les circuits indispensables. Le congélateur doit être sur un circuit dédié correctement protégé ; le portail peut aussi être laissé alimenté si vous avez besoin de son fonctionnement à distance.
Bernard