Résolu sur le forum : Borne Wallbox Pulsar Plus 7,4 kW sur abonnement 6 kVA : quel délestage avant accord copro (urgent)Ma panne diagnostiquée — réponse sous 48 h29 €
Le forum du club

Isa_renov

138sujets
512réponses
54membres

Isa_renov

Toutes mes réponses sur les forums

0 réponsedu plus ancien au plus récent
Avatar photo
Isa_renov
membre
auteur du sujet #2

On nous a proposé le Power Boost Wallbox avec compteur Carlo Gavazzi EM112 à 335 € posé (RS485 compris). À 6 kVA, je garderais la gestion dynamique plutôt que de payer 9 kVA sans faire un check des usages.
L.

Avatar photo
Isa_renov
membre
auteur du sujet #1

Pour le suivi de consommation (sans gros chantier), on a posé un Shelly Pro 3EM dans le tableau (environ 95 €) puis fait un reboot du module après le switch du Wi-Fi. I.

Avatar photo
Isa_renov
membre
auteur du sujet #2

On a eu pareil après un reboot sur notre UE50AU8075 (image revenue en désactivant « Signal d’entrée Plus »). Pas besoin de switch : test direct, ça coûte 0 €. Isa

Avatar photo
Isa_renov
membre
auteur du sujet #3

Le 2 A tenait bien caisson débranché (et la turbine tournait librement). Condensateur mesuré à 0,31 µF puis remplacé par un 2 µF 450 V à 8,90 € (mêmes cosses) : démarrage immédiat et plus de coupure (résolu). I.

Avatar photo
Isa_renov
membre
auteur du sujet #1

On a pris le Fluke T110 (référence 4016950) à 79,90 € : aucun switch de calibre et check rapide avant usage (plus simple qu’un multimètre). Isa

Avatar photo
Isa_renov
membre
auteur du sujet #1

Pour surveiller les phases, nous avons posé un Schneider RM17TG20 (89 € hors pose) avec un contacteur (mais ça ne rééquilibre pas le tableau)…. Camille

Avatar photo
Isa_renov
membre
auteur du sujet #3

Tu peux aussi passer sur un Wago 221-415 à leviers (environ 5,50 € les 5 chez nous) mais fais d’abord le check du cuivre recoupé (11 mm aussi) — Isa