Borne Wallbox Pulsar Plus 7,4 kW sur abonnement 6 kVA : quel délestage avant accord copro (urgent)

259sujets
1 058réponses
87membres

Borne Wallbox Pulsar Plus 7,4 kW sur abonnement 6 kVA : quel délestage avant accord copro (urgent) résolu

Mon Club Elec : rejoignez une communauté de passionnés › Forums › Consommation, factures, solaire › Borne Wallbox Pulsar Plus 7,4 kW sur abonnement 6 kVA : quel délestage avant accord copro (urgent) résolu

  • Ce sujet contient 6 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Avatar photoKarine_R, le il y a 1 mois.
Résolu
Avatar photo
elecnord
habitué
a ouvert ce sujet 2 mois · 18 septembre 2026 · 6 réponses · 5 participants

Salut, jai acheté un appartement neuf à Annecy et la copro doit donner son accord pour passer le câble de mon compteur individuel jusqu’à ma place au sous-sol (vote la semaine prochaine !). La borne prévue est une Wallbox Pulsar Plus 7,4 kW. Je suis en 6 kVA et l’installateur ajoute un compteur Power Boost à 340 € pour que sa marche sans couper quand le four ou les radiateurs tournent. Un autre devis dit de passer directement à 9 kVA et que le délestage sert à rien ! Je voudrais éviter un abonnement trop gros mais aussi que le fusible saute les soirs d’hiver. Il y a environ 30 mètres et ces du monophasé. Vous feriez quoi avant que je fait voter le passage en copro ?!

6 réponsesdu plus ancien au plus récent
Avatar photo
flo_rennes
expert
#1
en réponse à @elecnordun compteur Power Boost à 340 €

Tu sais s’il est câblé au Linky par la TIC ou avec une pince de mesure ? Et les 340 € comprennent le switch au tableau et la pose ? 🙂

Avatar photo
Isa_renov
habitué
#2

On nous a proposé le Power Boost Wallbox avec compteur Carlo Gavazzi EM112 à 335 € posé (RS485 compris). À 6 kVA, je garderais la gestion dynamique plutôt que de payer 9 kVA sans faire un check des usages.
L.

Avatar photo
elecnord
habitué
auteur du sujet #3

Le Linky est dans l’appartement et jai regardé il y a 31 mètres jusqu’à la place !!! La gaine technique est libre d’après le syndic. On a deux radiateurs de 1 500 W et un four 3 600 W, mais pas tout ensemble normalement. Le devis met câble 3G10 et fusible 40 A, par contre je vois pas écrit TIC ou RS485 ! Le vote est finalement début octobre donc jai un peu plus de temps.

Avatar photo
AmpereEtContreTous
habitué
#4

Je remonte le sujet apres seize jours.

Avec 6 kVA, le Linky autorise environ 30 A. La borne peut demander 32 A a elle seule. Sans pilotage, ca ne tient donc pas.

Le Power Boost ne fait pas seulement marche ou arret. Il module normalement la charge entre 6 A et 32 A selon la consommation du logement. S’il ne reste pas 6 A, la recharge se met en pause. Le four et les deux radiateurs peuvent deja representer 6,6 kW.

Le 3G10 mm² est coherent pour 31 metres et un circuit 40 A. Il faut un circuit dedie. Disjoncteur 40 A. Differentiel 30 mA type A si la borne assure bien la detection continue 6 mA, sinon type B. Installation par un electricien qualifie IRVE, puisque la borne depasse 3,7 kW.

Le devis precise-t-il le differentiel et la protection 6 mA DC ?

Avatar photo
AmpereEtContreTous
habitué
#5

Petite correction apres relecture. La Pulsar Plus dispose normalement de la detection de fuite continue 6 mA. Il faut quand meme verifier la reference exacte sur la notice fournie. Le type A 30 mA en amont reste necessaire.

Le depart ne doit pas etre repris directement sur les bornes du compteur. Il doit partir en aval du disjoncteur, avec ses protections. Avant toute intervention. Coupure au disjoncteur general. Verification d’absence de tension. Et travail laisse a l’IRVE.

A 9 kVA, vous auriez environ 45 A. Si la voiture prend 32 A, il ne reste que 13 A pour le logement. Le pilotage reste donc utile. Les 340 euros sont plausibles si cela comprend le compteur d’energie, la liaison RS485 et le parametrage. Dans votre cas, je garderais 6 kVA avec Power Boost, puis je regarderais les pointes sur un hiver avant de changer l’abonnement.

Le passage vote en copro comprend-il aussi le petit cable de communication jusqu’au tableau ?

Avatar photo
Karine_R
habitué
#6

bonjour à tous…. même montage chez nous à Grenoble…. 6 kVA, Pulsar Plus limitée dynamiquement de 6 à 32 A, radiateur d’appoint de 2 kW ressorti cette semaine avec les matins frais…. sa marche sans coupure…. quand le four tourne, la voiture ralentit ou attend…. Avec les 31 mètres en 3G10, le disjoncteur 40 A, le type A 30 mA et la détection 6 mA DC vérifiée, ces bon…. inutile de passer tout de suite à 9 kVA…. Le choix 6 kVA plus Power Boost règle donc le problème, sous réserve que les 340 € incluent bien le compteur et la pose IRVE….

+87