Résolu sur le forum : spots GU10 sous laine de verre, boites DCL ou dérivation Wago accessible depuis les comblesMa panne diagnostiquée — réponse sous 48 h29 €
Sujet du forum

le Wi-Fi de la Bbox Ultym tombe dans la chambre dès qu’on allume le radiateur Atlantic 2000 W

259sujets
1 058réponses
87membres

le Wi-Fi de la Bbox Ultym tombe dans la chambre dès qu’on allume le radiateur Atlantic 2000 W résolu

Mon Club Elec : rejoignez une communauté de passionnés › Forums › Box, TV et réseau › le Wi-Fi de la Bbox Ultym tombe dans la chambre dès qu’on allume le radiateur Atlantic 2000 W résolu

  • Ce sujet contient 7 réponses, 7 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Avatar photoflo_rennes, le il y a 1 mois.
Résolu
Avatar photo
clara_v
membre
a ouvert ce sujet 2 mois · 19 septembre 2026 · 7 réponses · 7 participants

Je suis chez mes parents près de Limoges pour quelques semaines, maison de 1970. Avec les premières soirées fraiches on a ressorti un radiateur d’appoint Atlantic 2000 W dans la chambre de l’étage.

Le Wi-Fi 6 de la Bbox Ultym marche bien normalement, mais qd le radiateur est branché le téléphone repasse en 4G toutes les quelques minutes. J’ai déplacé le répéteur Bbox sur le palier, séparé le 2,4 et le 5 GHz et changé les canaux : tjs le meme pb. La box en bas ne semble pas redémarrer.

Le radiateur est seul sur une prise murale, pas sur une multiprise. Installation ancienne mais tableau refait il y a environ 12 ans. Parasites du thermostat ou chute de tension ? Je ne connais plus bcp les normes françaises 🙂

7 réponsesdu plus ancien au plus récent
Avatar photo
elecnord
habitué
#1

Tu a regarder si le répéteur clignote rouge quand le radiateur chauffe ?! Jai eu sa avec un micro-onde sur le 2,4 GHz, en passant tout en 5 GHz ces bon, sauf que sa porte moins loin !!! Le radiateur est peut-être sur le même fusible que la box ?

Avatar photo
Karine_R
habitué
#2

bonjour à tous…. Tu t’es juste trompée de rubrique, le symptôme concerne la Bbox mais la cause semble plutôt relever de l’électricité de la maison…. Un radiateur résistif de 2000 W consomme environ 8,7 A sous 230 V et ne devrait pas couper du Wi-Fi…. En revanche, un thermostat qui commute peut révéler une prise ou un neutre mal serré….

Regarde si le voyant du répéteur s’éteint au moment précis de la coupure…. Si oui, ne démonte rien sous tension et cesse d’utiliser cette prise jusqu’au contrôle…. sa peut chauffer sans faire déclencher le disjoncteur….

Avatar photo
Hakim
habitué
#3

le coup du canal wifi je n’y crois pas. une résistance de 2000 w ne brouille pas le 2,4 ou le 5 ghz toute seule. comme karine, je regarderais l’alimentation du répéteur.

tests simples :

  • filmer le voyant du répéteur pendant que le thermostat enclenche ;
  • brancher seulement le répéteur sur une prise d’un autre circuit avec une rallonge, le radiateur restant sur sa prise ;
  • si vous avez un voltmètre sur prise, relever la tension radiateur arrêté puis en chauffe.

si ça tombe franchement sous 207 v, ou si la lumière baisse, on arrête le radiateur. ne pas ouvrir la prise : disjoncteur coupé ne suffit pas sans vérification d’absence de tension.

près de limoges, compte 90 à 140 € pour recherche et reprise d’un serrage. une prise legrand dooxie 16 a réf. 600335 vaut autour de 8 €, un connecteur wago 221-413 autour de 1 €, mais il faut d’abord trouver le mauvais raccord.

Avatar photo
Isa_renov
habitué
#4

Je déterre après 16 jours : vous avez pu faire le check du voyant ou tester le répéteur sur un autre circuit (avant d’acheter un nouveau mesh) ?
I.

Avatar photo
clara_v
membre
auteur du sujet #5

Oui, résolu. J’avais oublié ce fil 🙂

Le répéteur rebootait bien, pas la Bbox. Electricien venu vendredi : neutre desserré et domino noirci dans une boite de dérivation de l’étage. On tombait à 198 V qd le thermostat du radiateur collait, puis ça remontait. Il a remplacé le raccord par des Wago 221, controlé les prises du circuit et resserré au tableau. 118 € déplacement compris.

Depuis tension entre 229 et 231 V, radiateur allumé toute la soirée et zéro coupure. Donc rien à voir avec le canal Wi-Fi, c’était bien coté électricité.

Avatar photo
olivier_d
habitué
#6

bonjour à tous, on peut donc marquer résolu : le Wi-Fi était innocent, c’était le domino qui jouait les intermittents 🙂 Un neutre noirci reste un risque d’incendie, donc bon réflexe d’avoir coupé et appelé un électricien.

Avatar photo
flo_rennes
expert
#7
en réponse à @clara_vneutre desserré et domino noirci

Tu lui as fait check les autres boîtes de la maison aussi ? À 56 ans l’installation peut réserver d’autres surprises… contente que tu n’aies pas juste fait un reboot 🙂

+87

Une communauté d’entraide

Rejoignez les 87 membres du club

Électriciens, bricoleurs, locataires en galère et curieux : 259 sujets, 1 058 réponses, 82 pannes résolues. Un compte gratuit, et vous posez votre question avec vos photos.

  • Une réponse de quelqu’un qui a eu la même panne
  • Un modérateur électricien relit ce qui touche à la sécurité
  • Aucune publicité, aucun lien commercial dans les messages