Dans notre gîte des Vosges (7 °C ce matin), la Saunier Duval ThemaPlus Condens 25-A est restée en mode été et affiche F.28 au premier switch chauffage (elle repart après deux reboot). Le gaz fonctionne sur la plaque, la pression est à 1,3 bar et l’entretien de juin nous avait coûté 168 € (prochains locataires vendredi). Un check simple avant d’appeler le chauffagiste ?
Isa
F28 correspond à un échec d’allumage donc ne démonte rien côté brûleur. Vérifie seulement que la vanne gaz est bien ouverte et que l’évacuation des condensats n’est pas bouchée. Avant d’aller plus loin mets une photo de l’afficheur et des vannes sous la chaudière si elles sont accessible. Si odeur de gaz tu fermes tout et tu appelles un pro
Rémi
la vanne jaune est en diagonale
une vanne quart de tour n’a pas de position intermédiaire : poignée parallèle au tube = ouverte, perpendiculaire = fermée. f.28 signifie absence de flamme, les 1,3 bar du circuit d’eau n’y changent rien. coupe l’électricité avant d’y toucher et ne force pas la poignée.
poignée parallèle au tube = ouverte
Tu es au gaz naturel ou sur citerne ? Et quand la chaudière tente son reboot, la flamme de la plaque baisse aussi ? Je ferais ce check avant de rappeler le chauffagiste 🙂
quatre démarrages OK, plus de F.28
Bonne nouvelle 🙂 Tu n’as aucune odeur et la flamme de la plaque reste bien bleue maintenant ? Tu vas quand même faire un dernier check chaudière froide demain matin avant l’arrivée des locataires ?
Non, une courte période avec un débit insuffisant n’abîme normalement pas le bloc gaz : la chaudière tente l’allumage, ne détecte pas de flamme et se met en sécurité F.28 ! En revanche, une vanne quart de tour doit rester totalement ouverte ou totalement fermée, jamais en position intermédiaire.
Le gaz naturel arrive normalement autour de 20 mbar, contre 37 mbar pour une installation propane adaptée. Ces pressions se contrôlent au manomètre par un professionnel, chaudière en fonctionnement ! Une plaque peut encore fonctionner avec un débit faible alors que le brûleur de 25 kW échoue au démarrage.
Pour Isa, quatre allumages réussis et une flamme de cuisson redevenue stable permettent de considérer le problème résolu ! Faites tout de même un démarrage à froid demain. Si F.28 revient, pas de reboot en série : arrêt électrique, fermeture du gaz, puis chauffagiste pour contrôler pression dynamique, électrode d’allumage et bloc gaz. En cas d’odeur, ne touchez à aucun switch, aérez et sortez.