bonjour à tous…. je réponds à une heure bizarre, le chauffage m’a réveillée…. avant de dire si le prix est normal, vous pourriez mettre une photo du tableau et le détail des fournitures…. capot fermé d’abord, et capot retiré uniquement après avoir coupé le disjoncteur de branchement…. un 30 ma protège les personnes, alors que le général est souvent à 500 ma et ne remplace pas cette protection…. deux différentiels peuvent être justifiés pour répartir les circuits, avec huit circuits maximum derrière chacun…. mais « remettre aux normes » et faire une mise en sécurité d’un logement de 1982, ce n’est pas exactement pareil…. le guide sur le tableau électrique explique bien cette différence…. sans nouveau coffret ni recherche de panne, 1 960 € me paraît quand même élevé….
bonjour à tous… Regardez déjà combien elle monte quand le chauffage tourne… si sa passe de 1,4 bar à 2,5 ou 3 bar puis retombe à froid, ces probablement le vase d’expansion dégonflé ou sa membrane percée… Pour le contrôler il faut couper la chaudière, attendre qu’elle soit froide et ramener la pression du circuit à 0 bar avant de mesurer la valve du vase… surtout ne pas l’ouvrir à chaud. Si de l’eau sort par la valve, vase HS… si la pression reste basse, il peut être regonflé vers 0,8 bar, mais il faut que je fait confirmer la valeur Vaillant du modèle. Regardez aussi dehors si le tuyau de soupape rejette de l’eau, jai déjà eu le cas sans aucune trace sous la chaudière…
bonjour à tous…. Le bypass ne filtre pas les parasites du circulateur…. il sert surtout à laisser passer un faible courant lorsque la charge LED est trop petite, notamment sans neutre…. Avec 6 × 5,5 W et le neutre, sa ne devrait pas être le remède…. Je vérifierais d’abord si les deux circuits ont un neutre commun ou une borne mal serrée au tableau…. Coupez le disjoncteur général et contrôlez l’absence de tension avec un VAT, pas seulement avec le multimètre…. Le guide tableau électrique rappelle la séparation des circuits…. Est-ce que les flashs arrivent vraiment au circulateur, ou au démarrage du brûleur et de l’allumage ?….
Pour ceux qui retombent dessus…. 6 870 VA explique bien la coupure…. Le passage à 9 kVA a résolu le manque de puissance, mais il ne réduira pas la facture d’énergie…. Quatre Atlantic de 1 500 W peuvent consommer 6 kWh s’ils chauffent ensemble pendant une heure…. Il faut aussi remettre le contacteur du ballon sur « Auto » après vérification, sinon sa marche en continu et la facture grimpe vite avec l’humidité et les premières nuits froides….
bonjour à tous…. le passage vert puis rouge est intéressant…. sa montre que la carte démarre et fait son auto-check, mais pas qu’elle commande correctement la chauffe…. ne ponte surtout pas la sonde pour “essayer”…. sur 200 litres, une régulation absente peut amener l’eau vers la sécurité haute température…. il faut que je fait contrôler la sonde selon la table de valeurs du modèle, ou remplacer le kit appairé si elle n’est pas détaillée….
bonjour à tous…. attention aussi à ne pas confondre l’aci et une anode magnésium classique…. l’aci est alimenté par l’électronique pour protéger la cuve…. si son fil est coupé le voyant peut passer au rouge, mais sa ne prouve pas que l’anode est “morte”…. le pourquoi du check des connecteurs, ces d’éviter de remplacer une carte alors qu’un contact oxydé fausse le diagnostic….
bonsoir… je corrige ce que jai écrit hier matin… le Wiska serre bien le câble noir r2v, pas la gaine icta… AmpereEtContreTous fait bien de le redire… avec 210 mégohms et aucun déclenchement malgré le brouillard de ce matin, ces bon… surveille quand même après une grosse pluie avec du vent, car sous un auvent l’eau peut remonter par le câble si la boucle est trop courte…
bonjour à tous… Bernard a raison pour l’arrivée par dessous… une prise IP55 ne bloque pas l’eau que la gaine lui amène directement… jai utilisé un presse-étoupe Wiska ESKV 20, référence 10062001, pour du câble de 6 à 13 mm… payé 3,90 € cette semaine à Grenoble… sa marche bien si le joint serre vraiment la gaine extérieure du câble… par contre il faut que je précise qu’on ne serre pas l’icta annelée dedans, sinon ces pas étanche…
bonjour à tous… U4 correspond normalement à une perte de communication entre l’unité intérieure et l’extérieure, donc l’humidité peut révéler un mauvais contact mais ce n’est pas un code de dégivrage… jai eu sa sur une ancienne clim après plusieurs années à l’étranger : il faut couper toutes les alimentations, attendre au moins dix minutes, puis faire contrôler le bornier et le câble par quelqu’un d’équipé… si sa revient chaque matin, les remises sous tension ne réparent pas la cause.
bonjour à tous… oui plusieurs petites fuites peuvent s’additionner sur le même différentiel…. sa marche ainsi : le 30 mA compare le courant qui part par la phase avec celui qui revient par le neutre…. la différence part vers la terre…. Un four humide peut ajouter 8 ou 10 mA à un chauffe-eau déjà fuyard et faire tomber l’ensemble…. Le type A n’est pas « plus fort » qu’un AC, ces toujours 30 mA…. Il faut mesurer, pas remplacer le différentiel au hasard.
bonjour à tous… je ne suis pas tout à fait d’accord pour appeler tout de suite… jai déjà eu sa avec un bandeau tactile après beaucoup d’humidité… dans le Var en octobre la maison fermée peut être humide même sans pluie… je laisserais le four hors tension et porte entrouverte jusqu’à ce soir puis essuyage du bandeau avec un chiffon sec… pas de sèche-cheveux… ensuite remise du disjoncteur sans toucher les touches pendant une minute… si sa marche ces bon sinon réparateur…
bonjour à tous…. je regarderais aussi la pile du ds3231…. une cr2032 correcte doit être vers 3,0 à 3,3 v…. mais si elle était faible, sa provoquerait plutôt une perte de date après coupure qu’un décalage propre de +1 h…. donc ici ces bien les deux corrections du code…. il faut que je fait pareil sur mon programmateur, je garderais l’utc et seulement la variable locale…. avez-vous pu tester le programme proposé sur deux dates, par exemple le 24 et le 26 octobre ?
bonjour à tous…. si sa arrive uniquement au moment où le brûleur s’allume ce n’est probablement pas le débit SFR…. l’électrode d’allumage produit une impulsion riche en parasites et le CPL utilise justement les fils du 230 V pour ses données…. jai eu le même genre de coupure avec un vieux moteur de hotte. Essayez temporairement le CPL du salon avec une rallonge venant d’une prise sur un autre circuit, sans multiprise parafoudre…. si ces bon ainsi il faut que je fait vérifier le raccordement de terre et l’antiparasitage de la chaudière par le chauffagiste, sans ouvrir vous-même son capot.
bonjour à tous…. même montage chez nous à Grenoble…. 6 kVA, Pulsar Plus limitée dynamiquement de 6 à 32 A, radiateur d’appoint de 2 kW ressorti cette semaine avec les matins frais…. sa marche sans coupure…. quand le four tourne, la voiture ralentit ou attend…. Avec les 31 mètres en 3G10, le disjoncteur 40 A, le type A 30 mA et la détection 6 mA DC vérifiée, ces bon…. inutile de passer tout de suite à 9 kVA…. Le choix 6 kVA plus Power Boost règle donc le problème, sous réserve que les 340 € incluent bien le compteur et la pose IRVE….
bonjour à tous…. Je ne suis pas d’accord avec les remises sous tension séparées sans suivre exactement la notice de cette combinaison…. sa peut relancer une électronique alors que l’autre partie reste hors tension…. Le code U4 indique justement que les deux cartes ne dialoguent plus…. Un seul essai avec les deux circuits coupés ensemble suffit…. avant le moindre capot il faut couper les deux alimentations et vérifier l’absence de tension…. ici, maison neuve et garantie, je n’ouvrirais rien du tout….
bonjour à tous…. je réponds en pleine nuit car jai eu exactement la discussion dans mon ancien immeuble…. un BAES d’évacuation doit fournir 45 lumens pendant au moins 1 heure, et le SATI fait ses tests automatiquement…. s’il reste éteint pendant une coupure, la batterie ou l’électronique est probablement morte…. remplacer les six peut se défendre s’ils ont le même âge, mais sa ne devrait pas être décidé sans le résultat des voyants SATI et la date de pose…. quatre heures pour déposer, poser, étiqueter puis tester six appareils, ces réaliste pour une personne…. par sécurité il faut couper le circuit dédié au tableau et vérifier l’absence de tension avec un vérificateur adapté, pas seulement éteindre les lumières…. demandez surtout le prix unitaire HT, le taux horaire et si l’évacuation des anciens blocs est comprise….
pour compléter…. une bulle au niveau du petit obus peut venir seulement du noyau de valve…. sa coûte quelques euros mais il faut l’outil adapté et travailler à pression nulle…. si l’eau apparaît après avoir laissé le vase se stabiliser…. ce n’est plus l’obus…. le vase est percé…. la référence 181051 doit quand même être confirmée avec le modèle complet et le numéro de série de l’ecoTEC plus….
bonjour à tous…. tout_en_tri a raison de distinguer les sorties…. le condensat arrive normalement par un tube plastique avec siphon et peut couler longtemps…. la soupape chauffage est raccordée à un cuivre qui ne doit pas goutter en service normal…. hakim décrit les deux séparément…. avec 2,8 bar au manomètre le cuivre humide correspond très probablement à la soupape….