Résidence secondaire en Dordogne (chauffage rebooté hier malgré l’humidité) : notre Vaillant ecoTEC plus VCW 346 passe de 1,4 à 0,6 bar chaque nuit puis affiche F.22. Aucun radiateur ne fuit (check fait) et le purgeur reste sec. Vase dégonflé ou fuite du plancher chauffant (devis diagnostic annoncé à 145 €) ? Isa
bonjour à tous… Regardez déjà combien elle monte quand le chauffage tourne… si sa passe de 1,4 bar à 2,5 ou 3 bar puis retombe à froid, ces probablement le vase d’expansion dégonflé ou sa membrane percée… Pour le contrôler il faut couper la chaudière, attendre qu’elle soit froide et ramener la pression du circuit à 0 bar avant de mesurer la valve du vase… surtout ne pas l’ouvrir à chaud. Si de l’eau sort par la valve, vase HS… si la pression reste basse, il peut être regonflé vers 0,8 bar, mais il faut que je fait confirmer la valeur Vaillant du modèle. Regardez aussi dehors si le tuyau de soupape rejette de l’eau, jai déjà eu le cas sans aucune trace sous la chaudière…