PAC Daikin Altherma 3 code U4 au redémarrage fin septembre

158sujets
594réponses
58membres

PAC Daikin Altherma 3 code U4 au redémarrage fin septembre

Mon Club Elec : rejoignez une communauté de passionnés › Forums › Électroménager et chauffage › PAC Daikin Altherma 3 code U4 au redémarrage fin septembre

En cours
Avatar photo
mimi_du_13
membre
a ouvert ce sujet 1 jour · 28 septembre 2026 · 8 réponses · 6 participants

Maison neuve près de Clermont-Ferrand chez mes parents après quatre mois en mode été la Daikin Altherma 3 EHBH08E6V affiche U4 et le groupe extérieur reste totalement silencieux
j’ai fait un reboot des disjoncteurs et un check visuel du câble de liaison comme déjà expliqué trois fois au SAV mais rien l’installateur vient dans dix jours et les chambres tombent à 16 °C

8 réponsesdu plus ancien au plus récent
Avatar photo
Ben_
membre
#1

Tu t’es trompé de rubrique au départ, c’était coté Arduino ; je pense qu’un modérateur a déplacé ici, pas grave. Le groupe exterieur a-t-il son propre disjoncteur ? Sur certaines PAC il y en a plusieurs, et qd un seul est coupé l’afficheur intérieur reste allumé avec un pb U4.

Avatar photo
LaTruelle
membre
#2

bonjour à tous, pour attendre jai pris un Rowenta SO9420F0 à 59,99 € chez nous, sa dépanne une chambre sans toucher à la PAC. Pas de rallonge ni de multiprise.

Avatar photo
elecnord
habitué
#3

Est-ce que le thermostat Madoka a encore ses piles ou le Wi-Fi fonctionne !!! Sa serait peut-être juste la commande qui ne rejoint plus le groupe extérieur !!! Jai eu un voyant similaire sur un radiateur connecté après un orage !!!

Avatar photo
mimi_du_13
membre
auteur du sujet #4

le Madoka est filaire et allumé U4 n’est pas le Wi-Fi le switch du disjoncteur extérieur 20 A est bien sur ON comme déjà dit au SAV

Avatar photo
Rémi-Tsr
habitué
#5

U4 correspond normalement à une perte de communication entre unité intérieure et groupe extérieur. Si les circuits sont clairement identifiés tu peux couper au tableau les alimentations intérieure et extérieure 10 minutes puis remettre l’extérieur avant l’intérieur mais sans ouvrir aucun capot ni toucher aux bornes. Avec des disjoncteurs repéré et une maison neuve je m’arrêterais là et je ferais intervenir l’installateur
Rémi

Avatar photo
Karine_R
habitué
#6

bonjour à tous…. Je ne suis pas d’accord avec les remises sous tension séparées sans suivre exactement la notice de cette combinaison…. sa peut relancer une électronique alors que l’autre partie reste hors tension…. Le code U4 indique justement que les deux cartes ne dialoguent plus…. Un seul essai avec les deux circuits coupés ensemble suffit…. avant le moindre capot il faut couper les deux alimentations et vérifier l’absence de tension…. ici, maison neuve et garantie, je n’ouvrirais rien du tout….

Avatar photo
mimi_du_13
membre
auteur du sujet #7

je ne vais rien ouvrir j’ai juste fait un reboot des deux circuits ensemble pendant 15 minutes U4 revient environ 2 minutes après

Avatar photo
Rémi-Tsr
habitué
#8

Karine a raison sur le fait de ne pas ouvrir je parlais uniquement d’un reset au tableau si les départs sont identifiés. Un U4 qui revient après 2 minutes avec aucun bruit dehors fait surtout penser que l’extérieur ne répond pas. Vérifie seulement à l’œil que le sectionneur de proximité est bien sur I puis attends le pro la garantie constructeur couvre normalement ces panne
R.

Avatar photoAvatar photoAvatar photo+58

Une communauté d’entraide

Rejoignez les 58 membres du club

Électriciens, bricoleurs, locataires en galère et curieux : 158 sujets, 594 réponses, 52 pannes résolues. Un compte gratuit, et vous posez votre question avec vos photos.

  • Une réponse de quelqu’un qui a eu la même panne
  • Un modérateur électricien relit ce qui touche à la sécurité
  • Aucune publicité, aucun lien commercial dans les messages