Linky affiche « PUISS DÉPASSÉE » depuis que j’ai remis les radiateurs, abonnement 6 kVA résolu

Mon Club Elec : rejoignez une communauté de passionnés › Forums › Pannes et codes d’erreur › Linky affiche « PUISS DÉPASSÉE » depuis que j’ai remis les radiateurs, abonnement 6 kVA résolu

Résolu
Avatar photo
LaTruelle
habitué
a ouvert ce sujet 2 jours · 21 octobre 2026 · 2 réponses · 2 participants

bonjour à tous, dans mon T3 en location à Tours jai quatre convecteurs Atlantic de 1 500 W. Depuis la remise en route, le Linky coupe avec « PUISS DÉPASSÉE » quand le chauffe-eau et deux radiateurs tournent, alors que sa marche l’hiver dernier. Abonnement 6 kVA et facture d’octobre déjà à 118 €. Est-ce le fusible ou il faut que je fait augmenter l’abonnement ?

2 réponsesdu plus ancien au plus récent
Avatar photo
Aurélien G
habitué
#1

Ce n’est probablement pas un fusible, mais le contrôle de puissance du Linky ! Et vous êtes plutôt dans un sujet abonnement/tableau électrique que dans les codes d’erreur, mais ce n’est pas bien grave.

Deux convecteurs représentent déjà 3 000 W. Avec un chauffe-eau souvent autour de 2 400 W, vous arrivez à 5 400 W, sans compter four, plaques, lave-linge ou réfrigérateur. Avec 6 kVA, le switch peut donc se faire dès que la puissance apparente dépasse la limite.

Faites un check sur l’écran :

  • « P SOUSCRITE » doit indiquer 6 kVA ;
  • « PUISS APP SOUTIR » indique la demande instantanée en VA ;
  • après avoir arrêté un radiateur ou le chauffe-eau, maintenez le bouton + environ deux secondes pour le reboot.

Si cela n’arrivait pas l’an dernier, vérifiez aussi que le chauffe-eau ne fonctionne pas toute la journée à cause d’un contacteur heures creuses resté sur marche forcée. Ne démontez pas le tableau sous tension : coupez d’abord le disjoncteur général. Si le contacteur revient mal en automatique, faites intervenir le propriétaire ou un électricien !

Avatar photo
LaTruelle
habitué
auteur du sujet #2

bonjour à tous, jai vérifié : 6 kVA et pointe à 6 870 VA, chauffe-eau Thermor Duralis 200 L de 2 400 W. Passage à 9 kVA fait à distance, 4,10 € par mois annoncé en plus, depuis ces bon sa ne coupe plus.

Avatar photo+78

Une communauté d’entraide

Rejoignez les 78 membres du club

Électriciens, bricoleurs, locataires en galère et curieux : 219 sujets, 876 réponses, 72 pannes résolues. Un compte gratuit, et vous posez votre question avec vos photos.

  • Une réponse de quelqu’un qui a eu la même panne
  • Un modérateur électricien relit ce qui touche à la sécurité
  • Aucune publicité, aucun lien commercial dans les messages