bonjour à tous, dans mon T3 en location à Tours jai quatre convecteurs Atlantic de 1 500 W. Depuis la remise en route, le Linky coupe avec « PUISS DÉPASSÉE » quand le chauffe-eau et deux radiateurs tournent, alors que sa marche l’hiver dernier. Abonnement 6 kVA et facture d’octobre déjà à 118 €. Est-ce le fusible ou il faut que je fait augmenter l’abonnement ?
Ce n’est probablement pas un fusible, mais le contrôle de puissance du Linky ! Et vous êtes plutôt dans un sujet abonnement/tableau électrique que dans les codes d’erreur, mais ce n’est pas bien grave.
Deux convecteurs représentent déjà 3 000 W. Avec un chauffe-eau souvent autour de 2 400 W, vous arrivez à 5 400 W, sans compter four, plaques, lave-linge ou réfrigérateur. Avec 6 kVA, le switch peut donc se faire dès que la puissance apparente dépasse la limite.
Faites un check sur l’écran :
- « P SOUSCRITE » doit indiquer 6 kVA ;
- « PUISS APP SOUTIR » indique la demande instantanée en VA ;
- après avoir arrêté un radiateur ou le chauffe-eau, maintenez le bouton + environ deux secondes pour le reboot.
Si cela n’arrivait pas l’an dernier, vérifiez aussi que le chauffe-eau ne fonctionne pas toute la journée à cause d’un contacteur heures creuses resté sur marche forcée. Ne démontez pas le tableau sous tension : coupez d’abord le disjoncteur général. Si le contacteur revient mal en automatique, faites intervenir le propriétaire ou un électricien !