- Ce sujet contient 3 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par , le il y a 1 heure et 19 minutes.
sur une rénovation jai posé un shelly dimmer 2 avec le neutre, derrière six spots gu10 dimmables de 5,5 w. circuit en 1,5 mm² protégé par un c10. tout sa marche bien sauf quand la frisquet hydromotrix démarre son circulateur : les six spots font exactement deux flashs, même si ils sont éteints.
la chaudière est sur un autre disjoncteur c16. jai déjà essayé :
- un shelly bypass en parallèle sur les spots, payé 12 €
- six ampoules neuves philips à la place des premières
- resserrage phase, neutre et retour lampe
- désactivation de la calibration automatique
le tableau est en triphasé, installation refaite en partie il y a 8 ans. la chaudière est dans la cave, assez humide avec le brouillard qu’on a en savoie en ce moment. je mesure environ 231 v mais mon multimètre ne voit rien au démarrage.
le bypass sert peut être à rien vu que jai le neutre ? il faut que je fait un filtre coté chaudière ou déplacer l’éclairage sur une autre phase ?
bonjour à tous…. Le bypass ne filtre pas les parasites du circulateur…. il sert surtout à laisser passer un faible courant lorsque la charge LED est trop petite, notamment sans neutre…. Avec 6 × 5,5 W et le neutre, sa ne devrait pas être le remède…. Je vérifierais d’abord si les deux circuits ont un neutre commun ou une borne mal serrée au tableau…. Coupez le disjoncteur général et contrôlez l’absence de tension avec un VAT, pas seulement avec le multimètre…. Le guide tableau électrique rappelle la séparation des circuits…. Est-ce que les flashs arrivent vraiment au circulateur, ou au démarrage du brûleur et de l’allumage ?….
À cette heure je vais peut-être dire une bêtise 🙂 mais déplacer le circuit sur une autre phase peut servir de test, pas de réparation définitive. Si les flashs disparaissent, le parasite est probablement conduit par l’alimentation. Le différentiel 30 mA ne le filtrera pas. Évite de mettre au hasard un condensateur ou une varistance dans la chaudière : il faut respecter la pièce prévue par Frisquet et couper l’alimentation avant ouverture. Un chauffagiste pourrait contrôler le condensateur du circulateur et un électricien regarder la chute brève avec un appareil adapté. L’humidité de la cave me semble à côté du problème, sauf bornes oxydées.
merci, je viens de finir les essais. karine avait vu juste pour la question du démarrage :
> au démarrage du brûleur et de l’allumage ?
non, jai coupé la demande sanitaire et provoqué seulement le circulateur en mode chauffage. les deux flashs arrivent pile quand il part.
les circuits sont bien séparés, c10 lumière et c16 chaudière, mais sous le même différentiel 40 a 30 ma type ac. aucun neutre mélangé d’après mes repérages. jai coupé au général et contrôlé au vat avant de bouger les départs.
en mettant provisoirement le shelly sur une autre phase, plus aucun flash sur dix démarrages. remis sur la phase de la chaudière, sa recommence. le bypass ne change strictement rien donc je vais l’enlever, ces bon pour les 12 € perdus.
la frisquet date de 2012 et le circulateur fait aussi un petit grognement à froid. je ne vais pas ouvrir la partie chaudière chez le client : le chauffagiste doit contrôler son condensateur cette semaine. je laisse en attente avant de déplacer définitivement le circuit ou chercher un filtre conforme.
Une communauté d’entraide
Rejoignez les 79 membres du club
Électriciens, bricoleurs, locataires en galère et curieux : 227 sujets, 895 réponses, 74 pannes résolues. Un compte gratuit, et vous posez votre question avec vos photos.
- Une réponse de quelqu’un qui a eu la même panne
- Un modérateur électricien relit ce qui touche à la sécurité
- Aucune publicité, aucun lien commercial dans les messages
