Avis confrères : PAC Mitsubishi Ecodan PUZ-WM85, défaut E6 au premier redémarrage d’octobre

Mon Club Elec : rejoignez une communauté de passionnés › Forums › Électroménager et chauffage › Avis confrères : PAC Mitsubishi Ecodan PUZ-WM85, défaut E6 au premier redémarrage d’octobre

En cours
Avatar photo
patrick_pac
habitué
a ouvert ce sujet 14 heures · 25 octobre 2026 · 1 réponse · 1 participant

intervention ce soir dans un gîte savoyard sur puz-wm85 avec module ehst20d. défaut e6 intermittent au premier redémarrage d’octobre. s1-s2 correct à 232 v, bus s2-s3 entre 15 et 18 v instables, borniers propres et câble visuellement sain. après vingt minutes, la communication revient. avant de commander la carte extérieure, quelqu’un a-t-il déjà trouvé une alimentation basse tension qui dérive à froid sur cette série ?

1 réponsedu plus ancien au plus récent
Avatar photo
patrick_pac
habitué
auteur du sujet #1
en réponse à un message plus hauttu peux mettre une photo nette du bornier et de la carte

edit : photo du bornier et de l’étiquette de carte ajoutée. aucune oxydation sous les cosses, serrage repris hors tension ; 16,2 v à froid ce matin.

Avatar photo+79

Une communauté d’entraide

Rejoignez les 79 membres du club

Électriciens, bricoleurs, locataires en galère et curieux : 227 sujets, 895 réponses, 74 pannes résolues. Un compte gratuit, et vous posez votre question avec vos photos.

  • Une réponse de quelqu’un qui a eu la même panne
  • Un modérateur électricien relit ce qui touche à la sécurité
  • Aucune publicité, aucun lien commercial dans les messages