- Ce sujet contient 1 réponse, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par , le il y a 2 heures et 12 minutes.
intervention ce soir dans un gîte savoyard sur puz-wm85 avec module ehst20d. défaut e6 intermittent au premier redémarrage d’octobre. s1-s2 correct à 232 v, bus s2-s3 entre 15 et 18 v instables, borniers propres et câble visuellement sain. après vingt minutes, la communication revient. avant de commander la carte extérieure, quelqu’un a-t-il déjà trouvé une alimentation basse tension qui dérive à froid sur cette série ?
tu peux mettre une photo nette du bornier et de la carte
edit : photo du bornier et de l’étiquette de carte ajoutée. aucune oxydation sous les cosses, serrage repris hors tension ; 16,2 v à froid ce matin.
Une communauté d’entraide
Rejoignez les 79 membres du club
Électriciens, bricoleurs, locataires en galère et curieux : 227 sujets, 895 réponses, 74 pannes résolues. Un compte gratuit, et vous posez votre question avec vos photos.
- Une réponse de quelqu’un qui a eu la même panne
- Un modérateur électricien relit ce qui touche à la sécurité
- Aucune publicité, aucun lien commercial dans les messages