Résolu sur le forum : spots GU10 sous laine de verre, boites DCL ou dérivation Wago accessible depuis les comblesMa panne diagnostiquée — réponse sous 48 h29 €
Sujet du forum

Chaudière Vaillant ecoTEC plus : F.22 tous les matins, pression de 1,4 à 0,6 bar en 12 h ?

259sujets
1 058réponses
87membres

Chaudière Vaillant ecoTEC plus : F.22 tous les matins, pression de 1,4 à 0,6 bar en 12 h ?

Mon Club Elec : rejoignez une communauté de passionnés › Forums › Électroménager et chauffage › Chaudière Vaillant ecoTEC plus : F.22 tous les matins, pression de 1,4 à 0,6 bar en 12 h ?

En cours
Avatar photo
Hakim
habitué
a ouvert ce sujet 2 mois · 18 septembre 2026 · 35 réponses · 14 participants

salut, depuis qu’on a remis le chauffage dans mon appartement à strasbourg la vaillant ecotec plus affiche f.22 presque tous les matins. je remet à 1,4 bar avec les deux petits robinets dessous, sa marche la soirée puis le lendemain elle est vers 0,6 bar et se coupe.

jai fait le tour :

  • aucune trace sous les radiateurs
  • pas d’eau sous la chaudière
  • les purgeurs sont secs
  • un peu d’eau tombe du tuyau qui sort dehors quand sa chauffe

le syndic dit de remettre de l’eau mais tout les jours sa me parait pas normal. l’installation a environ 11 ans. ce soir il faisait 12 degrés dehors avec l’orage donc jai relancé, la pression est montée de 1,4 à presque 2,8 bar en une heure.

je pensais changer le fusible de pression moi même ou mettre un stop fuite chauffage. il faut que je fait quoi en premier ? j’ai vu un vase vaillant 10 litres référence 181051 à 118 euros mais je ne veux pas commander pour rien.

35 réponsesdu plus ancien au plus récent
Avatar photo
Rémi-Tsr
habitué
#1

À 2,8 bar en chauffe puis 0,6 à froid je regarderais le vase d’expansion avant tout ne remets pas de l’eau chaque jour et surtout aucun stop fuite si de l’eau sort par la soupape à 3 bar fais contrôler vase et soupape par un chauffagiste
Rémi

Avatar photo
Hakim
habitué
auteur du sujet #2

merci rémi, ce matin à 5h jai regardé pendant que tout était froid et elle était encore en f.22 à 0,5 bar.

j’ai remis juste jusque 1,3 bar puis chauffage à 55 degrés. en vingt minutes le mano est passé à 2,6 bar et le petit tube cuivre dehors goutte. donc ces bien lié à la chauffe. le gros tube plastique blanc coule aussi mais lui je crois que ces les condensats.

je peut vérifier le vase avec un mano de pneu sans démonter la chaudière ou il faut enlever le capot complet ?

Avatar photo
Hakim
habitué
auteur du sujet #3

ok j’avais justement testé vite fait sans vider et le mano voiture indiquait 1,6 bar donc je pensais que le vase était bon. d’après karine ce test ne vaut rien avec 1,3 bar dans le circuit.

j’ai coupé le fusible chaudière au tableau et attendu. par contre pour descendre à zéro je doit purger un radiateur ou ouvrir la vidange sous la chaudière ? le radiateur salle de bain est le plus près et jai un tuyau pour pas mettre partout.

le mano michelin digital 009526 m’avait coûté 14,90 euros, il descend bien à 0,05 bar normalement.

Avatar photo
patrick_pac
expert
#4
en réponse à @Hakimle mano est passé à 2,6 bar et le petit tube cuivre dehors goutte

vase dégonflé ou membrane percée. ne touche pas au gaz et ne bouche surtout pas ce tube.

Avatar photo
Karine_R
habitué
#5

bonjour à tous…. le vase absorbe la dilatation de l’eau quand elle chauffe…. s’il n’a plus d’air la pression grimpe jusqu’à la soupape de sécurité réglée à 3 bar…. elle rejette de l’eau puis à froid il n’en reste plus assez…. pour mesurer correctement il faut arrêter électriquement la chaudière…. la laisser refroidir…. fermer le remplissage et mettre le circuit chauffage à 0 bar côté eau…. sinon le mano de pneu donnera une valeur fausse….

Avatar photo
Karine_R
habitué
#6

oui…. vous pouvez évacuer un peu d’eau par un radiateur froid avec un récipient…. mais la vidange prévue sur le retour est plus propre si elle est accessible…. chaudière hors tension au disjoncteur dédié…. laissez le robinet de remplissage fermé…. à 0 bar côté chauffage vous contrôlez brièvement la valve du vase…. si de l’eau sort par cette valve la membrane est percée…. si c’est seulement de l’air on peut envisager une recharge….

Avatar photo
Hakim
habitué
auteur du sujet #7

jai vidé par le sèche serviette jusqu’à zéro, environ 4 litres avec une bassine. ensuite la valve du vase était derrière en haut, pas pratique du tout.

quand j’appuie dessus sa fait juste pschitt et le mano donne 0,15 bar. aucune eau pour le moment. j’ai une pompe à pied, je pensais remettre 1 bar puis remplir le chauffage à 1,4 bar. ces la bonne valeur ? la chaudière dessert 5 radiateurs sur un seul niveau.

Avatar photo
marc45
habitué
#8
en réponse à @Hakimje pensais remettre 1 bar puis remplir le chauffage à 1,4 bar

sur un appartement de plain-pied, une précharge de 0,8 bar est généralement suffisante, mais elle se règle uniquement circuit d’eau maintenu à 0 bar. gonfle par petites étapes et laisse une vidange ouverte pour que l’eau déplacée puisse sortir.

ensuite ferme la vidange, remplis à 1,2 ou 1,3 bar à froid, purge, puis complète une seule fois. la pression ne devrait pas prendre plus de quelques dixièmes en chauffe. si le vase retombe rapidement à 0,15 bar, la membrane ou la valve fuit. ne dépose pas le capot de la chambre étanche et ne travaille jamais chaudière alimentée.

Avatar photo
tout_en_tri
habitué
#9

excusez-moi, mais êtes-vous certain que le tuyau extérieur en cuivre est celui de la soupape ? sur notre chaudière à marseille, beaucoup d’eau sort du condensat lorsque le brûleur fonctionne et c’est normal. le syndic confond peut-être les deux évacuations.

Avatar photo
Karine_R
habitué
#10

bonjour à tous…. tout_en_tri a raison de distinguer les sorties…. le condensat arrive normalement par un tube plastique avec siphon et peut couler longtemps…. la soupape chauffage est raccordée à un cuivre qui ne doit pas goutter en service normal…. hakim décrit les deux séparément…. avec 2,8 bar au manomètre le cuivre humide correspond très probablement à la soupape….

Avatar photo
Hakim
habitué
auteur du sujet #11

oui ces bien deux tuyaux. le blanc en pvc donne de l’eau quand le brûleur tourne et le cuivre de 15 mm a laissé une flaque sur le balcon.

jai gonflé le vase à 0,8 bar circuit ouvert et remis l’installation à 1,25. hier soir sa montait seulement à 1,7 bar donc mieux. ce soir par contre le vase est déjà revenu à 0,35 bar après vidange à zéro. je pense que la valve fuit, jai mis de l’eau savonneuse dessus et une petite bulle se forme.

Avatar photo
AmpereEtContreTous
habitué
#12

La valve peut fuir. Le noyau peut parfois se remplacer. Mais pas sous pression.

Coupe le disjoncteur de la chaudiere. Laisse refroidir. Ferme le remplissage. Redescends le circuit a 0 bar. Ne te contente pas du bouton en facade. La chaudiere reste alimentee sinon.

Si la fuite vient autour de la valve ou si la pression d’air retombe encore avec un noyau correct, le vase est a remplacer. As-tu aussi teste la valve une seconde avec le circuit vide pour verifier qu’aucune eau ne sort ?

Avatar photo
gaston72
habitué
#13

le check décisif est simple : circuit chauffage à zéro, appui très bref sur la valve. air seulement, on contrôle le noyau et on recharge. eau à la valve, membrane percée et vase hors service. évite les reboot et remplissages quotidiens, ils apportent de l’oxygène neuf qui accélère la corrosion.

Avatar photo
Karine_R
habitué
#14

pour compléter…. une bulle au niveau du petit obus peut venir seulement du noyau de valve…. sa coûte quelques euros mais il faut l’outil adapté et travailler à pression nulle…. si l’eau apparaît après avoir laissé le vase se stabiliser…. ce n’est plus l’obus…. le vase est percé…. la référence 181051 doit quand même être confirmée avec le modèle complet et le numéro de série de l’ecoTEC plus….

Avatar photo
Hakim
habitué
auteur du sujet #15

je viens de refaire le test proprement et cette fois jai attendu que la chaudière soit froide. en appuyant sur la valve il est sorti de l’air puis trois gouttes d’eau marron. donc le vase est mort si j’ai bien suivi.

un chauffagiste de schiltigheim me propose :

  • vase vaillant 10 l référence 181051 : 126 euros ttc
  • soupape 3 bar : 39 euros si elle continue à fuir
  • déplacement et main d’oeuvre : 145 euros

il vérifie demain avec le numéro de série. sa fait autour de 310 euros, ces pas donné mais je préfère ça que remplir chaque matin.

Avatar photo
marc45
habitué
#16
en réponse à @Hakimvase vaillant 10 l référence 181051

avec de l’eau à la valve le diagnostic est confirmé. attention toutefois, la référence dépend de la génération exacte et le chauffagiste fait bien de vérifier le numéro de série.

si l’accès au vase interne impose beaucoup de démontage, un vase chauffage externe de volume correctement calculé peut aussi être posé sur le retour, sans vanne d’isolement laissée fermée entre le circuit et le vase. ce n’est pas forcément plus élégant dans un appartement. 310 euros avec soupape et déplacement n’est pas aberrant à strasbourg.

Avatar photo
clara_v
membre
#17

3 jours après, des nouvelles ? et vérifiez aussi que le disjoncteur chaudière est bien identifié au tableau, pas juste le switch en façade. pour le pb hydraulique c’est bien le vase, pas un fusible 🙂

Avatar photo
flo_rennes
expert
#18
en réponse à @Hakimil vérifie demain avec le numéro de série

alors, le chauffagiste est passé ou tu chauffes encore avec le radiateur d’appoint ? 🙂

Avatar photo
gaston72
habitué
#19

si le rendez-vous tarde, ne fais pas un refill matin et soir. maintiens la chaudière arrêtée si elle repasse sous le minimum ou si elle approche 3 bar. le code f.22 correspond au manque d’eau ou à une circulation insuffisante détectée, ce n’est pas un composant électrique à reboot. un appoint ponctuel à froid peut dépanner, mais pas servir de fonctionnement normal.

Avatar photo
marc45
habitué
#20
en réponse à un message plus hautla chaudière reste à 0,9 bar pour l'eau chaude

surveille quand même la pression pendant un puisage sanitaire. le circuit primaire chauffe aussi en production d’eau chaude, même si la variation est souvent plus courte.

le radiateur d’appoint de 1 500 w tire environ 6,5 a sous 230 v. évite multiprise et rallonge enroulée, branche-le directement sur une prise en bon état et ne le couvre pas. pour la chaudière, le vase percé reste la cause principale et la soupape devra être testée après remplacement.

Avatar photo
Hakim
habitué
auteur du sujet #21

le chauffagiste a annulé vendredi car il avait deux urgences fuite avec les orages. nouveau passage mercredi matin. pour l’instant jai coupé le chauffage et mis mon radiateur bain d’huile delonghi 1500 w dans le salon, il tient 19 degrés.

je remet pas d’eau. la chaudière reste à 0,9 bar pour l’eau chaude et ne monte plus vu que le chauffage est coupé. le syndic répète encore que ces une partie privative donc ils payent rien, je vais garder la facture.

Avatar photo
gaston72
habitué
#22

après plusieurs ouvertures près de 3 bar, la soupape peut garder un dépôt sur son siège et continuer à goutter. le bon workflow est remplacement du vase, remplissage à froid autour de 1,2 bar, purge, cycle de chauffe puis check du cuivre. si ça goutte encore, soupape neuve. surtout aucun bouchon sur son évacuation.

Avatar photo
jujuBTS
membre
#23
en réponse à @Hakimnouveau passage mercredi matin

attendez ce passage…. vase percé confirmé…. si vous n’êtes pas habilité, ne démontez ni chambre de combustion ni raccord gaz…. faites noter les pressions avant et après sur la facture….

Avatar photo
marc45
habitué
#24
en réponse à @jujuBTSfaites noter les pressions avant et après sur la facture

bon conseil. demande aussi la précharge du vase et la pression de remplissage à froid. pour ce logement sur un niveau, on s’attend souvent à environ 0,8 bar de précharge et 1,2 à 1,4 bar de remplissage, mais le technicien doit tenir compte de la hauteur réelle entre chaudière et radiateur le plus haut.

un essai complet doit amener l’eau de chauffage à sa température habituelle, pas seulement faire tourner le brûleur deux minutes. la pression doit rester nettement sous 3 bar et le rejet cuivre doit demeurer sec.

Avatar photo
flo_rennes
expert
#25
en réponse à @jujuBTSnouveau passage mercredi matin

je déterre deux jours après : il est venu finalement, et le cuivre reste sec quand tu chauffes ? 🙂

Avatar photo
domino
habitué
#26

Le principe a déjà été expliqué trois fois sur le forum…. pression qui bondit à chaud égale vase sans volume d’air…. pression basse après refroidissement égale eau perdue par la soupape…. il faut maintenant les mesures après intervention…. pas remettre de l’eau au hasard ni faire un reboot…. on mettra « Résolu » seulement quand un cycle complet restera stable….

Avatar photo
Hakim
habitué
auteur du sujet #27

désolé du retard, le chauffagiste est bien venu. la référence 181051 était la bonne pour ma chaudière. il a sorti le vase par le haut après avoir démonté le panneau, sa lui a pris environ 1h20.

il a réglé le neuf à 0,8 bar et rempli à 1,3 bar froid. en chauffe à 60 degrés sa monte maintenant à 1,65 bar, donc grosse différence. facture 278 euros car il n’a pas changé la soupape tout de suite.

par contre après la nuit jai encore une goutte au cuivre toutes les dix minutes et la pression a perdu environ 0,15 bar. il revient voir si la soupape 3 bar s’est mal refermée.

Avatar photo
patrick_pac
expert
#28
en réponse à @dominoon mettra « Résolu » seulement quand un cycle complet restera stable

exact. il faut une nuit froide puis un contrôle à froid, pas une photo juste après remplissage.

Avatar photo
flo_rennes
expert
#29
en réponse à @Hakimencore une goutte au cuivre toutes les dix minutes

tu as donc bien fait de garder la facture. il remplace la soupape sous garantie de l’intervention ou il te refacture la pièce ?

Avatar photo
Hakim
habitué
auteur du sujet #30

petit retour quatre jours après, le cuivre goutte toujours et je suis passé de 1,3 à 1,05 bar sans remettre d’eau. le chauffagiste dit que la soupape a probablement pris du tartre quand elle s’est ouverte plusieurs fois.

il propose la soupape vaillant 3 bar référence 190732 à 42 euros plus 35 euros de main d’oeuvre, sans redéplacement. jai accepté pour vendredi. il ma dit de ne surtout pas tourner le bouton rouge pour essayer de la rincer car parfois sa empire.

Avatar photo
Sandra
membre
#31

À 77 euros posé, le tarif me paraît raisonnable si la référence 190732 correspond bien au numéro de série. J’avais payé 31 euros la pièce seule sur une ancienne Vaillant, mais l’accès était simple. Rien à voir avec Arduino, mais jai appris la même règle : ne jamais actionner une vieille soupape sans être prêt à la remplacer.

Avatar photo
Hakim
habitué
auteur du sujet #32

retour après cinq jours : soupape changée vendredi, circuit rincé vite fait puis rempli à 1,25 bar froid. depuis jai fait tourner tout les radiateurs chaque soir avec 8 degrés dehors.

  • 1,25 bar chaudière froide
  • 1,60 bar à 60 degrés
  • 1,24 bar le matin
  • tube cuivre totalement sec

plus aucun f.22 et pas besoin de rajouter d’eau. total final 355 euros vase plus soupape. pour moi ces réglé, merci à ceux qui m’ont empêché de mettre le stop fuite.

Avatar photo
gaston72
habitué
#33

les valeurs sont cohérentes. le check à froid revenu de 1,25 à 1,24 bar confirme que le circuit est stable. surveille encore une semaine, puis seulement lors de l’entretien annuel. inutile de faire un refill pour corriger un centième de bar, le manomètre n’est pas un instrument de laboratoire.

Avatar photo
LaTruelle
habitué
#34

Bonjour à tous. Merci pour le prix et les références, ces bon à garder. Le tube blanc continue bien à couler pendant la chauffe, lui ?

Avatar photo
flo_rennes
expert
#35
en réponse à @LaTruellele tube blanc continue bien à couler

oui, ce sont les condensats et c’est normal. le cuivre de sécurité, lui, doit rester sec 🙂

+87

Une communauté d’entraide

Rejoignez les 87 membres du club

Électriciens, bricoleurs, locataires en galère et curieux : 259 sujets, 1 058 réponses, 82 pannes résolues. Un compte gratuit, et vous posez votre question avec vos photos.

  • Une réponse de quelqu’un qui a eu la même panne
  • Un modérateur électricien relit ce qui touche à la sécurité
  • Aucune publicité, aucun lien commercial dans les messages