en réponse à @AmpereEtContreTousSurtout pas de reset usine

Je suis d’accord avec domino. Un reset complet n’est pas la premiere etape.

Le planning est enregistre avec un fuseau. Le boitier le convertit ensuite en UTC. Une ancienne regle peut garder une conversion faite avant le passage de UTC+2 a UTC+1. La supprimer force un nouveau calcul.

  • Fuseau : Europe/Paris.
  • Heure voulue : 06:30.
  • Firmware : 1.8.0.
  • Test : reboot logiciel puis deux declenchements.

Pas besoin d’ouvrir le tableau pour ca. Si quelqu’un doit intervenir sur le cablage du module DIN, coupure au disjoncteur general et verification d’absence de tension avant tout geste. Olivier, la regle utilise une heure fixe ou le lever du soleil ?

Avatar photo
AmpereEtContreTous
habitué
auteur du sujet #9

Le changement d’horaire ne brunit pas une borne.

Le contacteur reçoit seulement un ordre sur sa bobine. Le ballon tire ensuite sa puissance par les gros contacts. Pour 3 kW sous 230 V. Cela fait environ 13 A.

Un léger claquement est normal. Un ronflement continu et nouveau ne l’est pas. Il peut venir d’un noyau encrasse. D’une bobine fatiguee. Ou d’un contacteur deforme par la chaleur.

Il faut controler hors tension :

  • le contacteur 25 A ;
  • les deux conducteurs en 2,5 mm² ;
  • le disjoncteur 20 A ;
  • la commande protegee en general par 2 A.

La borne amont etait-elle seulement desserree. Ou le plastique avait-il commence a fondre ?

Avatar photo
AmpereEtContreTous
habitué
auteur du sujet #1

Le fait que le 30 mA tombe et pas le 2 A est important.

Le 2 A protege contre la surcharge et le court-circuit. Le 30 mA detecte une fuite vers la terre. Avec la pluie de ce matin, je penserais plutot a un defaut d’isolement.

Debrancher les bouches de commande ne suffit pas. Le moteur et son alimentation restent raccordes. Il peut y avoir :

  • de la condensation dans le caisson ;
  • une boite de connexion humide ;
  • un cable pince ou abime ;
  • de l’eau qui descend par une gaine ou la sortie de toiture.

Coupe le disjoncteur general avant d’ouvrir quoi que ce soit. Puis verification d’absence de tension avec un vrai VAT. Ne supprime surtout pas la terre et ne bloque pas le differentiel.

Pour attendre dix jours, je laisserais le circuit VMC coupe. L’electricien pourra mesurer l’isolement. En general sous 500 V continu, avec l’appareil electronique debranche. Il faut au minimum 1 megohm.

Le 30 mA alimente seulement la VMC ou aussi le lave-linge et le seche-linge ?

Avatar photo
AmpereEtContreTous
habitué
auteur du sujet #3

Je reponds au milieu de la nuit. Les rafales viennent encore de faire clignoter toute la maison.

Comme dit Bernard, l’afficheur ne prouve pas que le circuit est seul. Il prouve juste que le seche-serviettes est dessus.

Je ferais une seconde passe.

  • Chauffage en marche.
  • Lave-linge et seche-linge arretes.
  • Releve de la puissance au compteur.
  • Coupure du C16.
  • Controle de chaque radiateur et prise proche.

Pour la box, mon APC Back-UPS BX750MI-FR m’a coute 109 € pendant une promotion. Il bippe des que le secteur disparait. C’est meme pratique pour reperer le fusible sans perdre la connexion. Il faut seulement penser au boitier fibre, souvent branche ailleurs.

Quelle puissance est ecrite sur la plaque du seche-serviettes, et quel modele d’onduleur avez-vous ?

Avatar photo
AmpereEtContreTous
habitué
auteur du sujet #1

E15 correspond en general au flotteur de securite dans le bac inferieur. De l’eau le souleve. La pompe de vidange tourne alors en continu pour eviter un debordement. Les microcoupures ont pu reveler le defaut. Elles ne creent normalement pas la fuite.

Avant toute chose. Debranche la fiche. Ferme l’arrivee d’eau. Ne travaille pas avec l’appareil sous 230 V. Un differentiel 30 mA protege les personnes mais il ne remplace pas cette precaution.

Sors le lave-vaisselle en le gardant droit. Regarde surtout :

  • le raccord du tuyau d’arrivee et le boitier Aquastop ;
  • la pompe de cyclage et les durites visibles ;
  • le joint bas de porte ;
  • les traces blanches laissees par une fuite lente.

Eponger sous les filtres ne vide pas le bac inferieur. Si tu trouves de l’eau dans le socle, il faut la retirer appareil debranche puis identifier son origine. Sinon E15 reviendra. Ton circuit est bien dedie en 20 A avec du 2,5 mm² et un differentiel 30 mA en amont ?

Avatar photo
AmpereEtContreTous
habitué
auteur du sujet #17

Le 5 V est trop bas. C’est net.

Mais il faut separer deux choses. La tension moyenne. Et son ondulation. Un multimetre peut afficher 4,8 V alors que le rail plonge davantage au moment des trames.

  • Couper les deux alimentations.
  • Attendre la decharge.
  • Verifier le cable de liaison debranche des deux cotes.
  • Relever le 5 V des la remise sous tension.

Tu as un oscilloscope isole ou seulement un multimetre ?

Avatar photo
AmpereEtContreTous
habitué
auteur du sujet #25

Non.

Pas de montage ajoute dans un appareil chauffe.

Le fil peut gener la turbine. Le capteur peut aussi modifier l’etancheite du conduit. Et l’isolation electrique ne sera plus celle du constructeur.

Deux cycles sans code sont encourageants. Mais il faut attendre plusieurs charges lourdes. Le linge est-il maintenant chaud de facon reguliere ?

Avatar photo
AmpereEtContreTous
habitué
auteur du sujet #17

Les deux.

Une photo evite d’inverser deux prises proches.

Commence par la turbine. Elle doit tourner sans frotter. Regarde aussi le manchon. Une chaussette de peluches peut s’y former.

Ne mesure aucune tension. Machine debranchee seulement.

Depuis le passage a l’heure d’hiver, la buanderie reste-t-elle plus froide toute la journee ?

Avatar photo
AmpereEtContreTous
habitué
auteur du sujet #4

Je deterre un peu ce sujet.

J’ai eu presque la meme panne cette semaine. Maison de 1972 en Loire-Atlantique. Bruleur fioul ancien. Les CPL passaient de 190 Mb/s a moins de 20 Mb/s pendant les phases de chauffe.

> condensateur antiparasite x2 de 0,1 µf 275 v fendu sur le bruleur

Ce detail m’a mis sur la piste. Le condensateur X2 sert a absorber les parasites produits par le moteur et les contacts du bruleur. Quand il est fendu ou coupe, le bruleur fonctionne encore. Mais les parasites repartent dans le reseau electrique. Le CPL utilise justement ce reseau pour transmettre ses donnees.

Chez moi le condensateur etait aussi fissure. Le chauffagiste a remplace le module antiparasite complet. Le debit est revenu a 210 Mb/s.

Deux precisions peuvent servir a ceux qui tomberont ici :

  • Etre sur le meme differentiel ne protege pas contre ce type de parasite.
  • La section en 2,5 mm² et le disjoncteur 20 A ne garantissent pas non plus un bon debit CPL.
  • Il ne faut pas shunter le condensateur pour essayer.
  • Il faut couper au disjoncteur general avant toute ouverture du bruleur.

Merci pour le retour avec la valeur exacte. Yann, le chauffagiste a remplace seulement le condensateur ou tout le filtre antiparasite ?

Avatar photo
AmpereEtContreTous
habitué
auteur du sujet #6

Le 32 A ne protege pas les appareils. Il protege d’abord le cable..

Le differentiel 30 mA traite les fuites vers la terre. Ce n’est pas la meme fonction..

Un 5G6 chauffe davantage dans un isolant. Moins dans un fourreau enterre seul. Le froid normand n’annule pas un mauvais passage dans de la laine de verre..

Le demarrage de la pompe se traite avec sa protection moteur. Pas en augmentant au hasard le calibre amont..

Je garderais donc 32 A. Cela donne deja environ 22 kVA en triphase. C’est beaucoup pour un congelateur et quelques prises..

Peux-tu lire le marquage imprime sur la gaine du cable et confirmer s’il traverse un mur isole ?

Avatar photo
AmpereEtContreTous
habitué
auteur du sujet #3

Je reprends le fil un jour apres.

> isolement mesuré à 210 mégohms sous 500 volts

C’est une bonne valeur. Le defaut etait donc bien lie a l’humidite. Pas a la pompe.

Le montage corrige est logique. Le presse-etoupe serre la gaine lisse du R2V. Pas le conduit ICTA. Le conduit s’arrete avant la boite.

Il faut aussi garder trois points.

  • Entree par le bas.
  • Boucle sous la prise.
  • Obturation cote cave avec un produit demontable.

Je ne percerais pas le fond de la Plexo pour faire un drain. On perdrait l’indice d’etancheite. Tu as aussi verifie que le clapet se referme sans pincer le cordon de la pompe ?

Avatar photo
AmpereEtContreTous
habitué
auteur du sujet #17

Le delai de neuf a dix minutes est coherent. La pompe a chaleur ne produit pas son air chaud instantanement. Le compresseur monte en temperature. Les isolants aussi.

Une fuite faible a froid peut donc augmenter. Le 30 mA additionne aussi les petites fuites des autres appareils du meme groupe. C’est pour cela qu’un essai sur une autre prise ne vaut rien si elle est sous le meme differentiel.

Il faut relever l’isolement a froid. Puis juste apres le declenchement. Sans alimenter la machine ouverte. Le depanneur a-t-il note ses valeurs, en mégohms, avant de changer le filtre ?

Avatar photo
AmpereEtContreTous
habitué
auteur du sujet #5

La vente et la mise en securite sont deux choses differentes.

Vous pouvez vendre avec un diagnostic qui signale l’absence de terre. L’acheteur est informe. En revanche le 30 mA ne permet pas d’evacuer un courant de defaut. Il coupe seulement lorsqu’il detecte une fuite suffisante.

Si vous faites les travaux, il faut notamment :

  • un conducteur vert et jaune depuis la barrette de terre du tableau ;
  • la meme section que les conducteurs actifs du circuit ;
  • une continuite controlee sur chaque prise ;
  • aucune terre reprise sur un tuyau d’eau ou de chauffage.

Avant ouverture du tableau. Coupure au disjoncteur de branchement. Puis verification d’absence de tension avec un appareil adapte. Vos circuits de prises sont-ils cablés en 1,5 mm² ou en 2,5 mm² ?

Avatar photo
AmpereEtContreTous
habitué
auteur du sujet #7

C’est donc regle.

Le tuyau plie reduisait fortement le debit. La pompe tournait. Mais le niveau d’eau ne descendait pas assez vite. La carte affichait alors 5C.

Il faut laisser une courbe large derriere la machine. Pas un angle serre. Il faut aussi fixer la sortie entre 60 et 90 cm du sol. Machine debranchee avant de la bouger.

Tu as laisse quelques centimetres entre le mur et le lave-linge pour eviter que ca recommence ?

Avatar photo
AmpereEtContreTous
habitué
auteur du sujet #1

Vu l’heure. Ne demontez rien ce soir. Une microcoupure peut etre suivie de plusieurs retours tres courts. L’electronique du four n’aime pas cela.

Je ferais seulement ces controles.

  • Couper le disjoncteur dedie au four.
  • Verifier que les autres appareils de la maison fonctionnent normalement.
  • Remettre le disjoncteur une seule fois.
  • Regler l’heure sans lancer de chauffe.

Vous avez deja attendu trente minutes. Multiplier les reboot ne servira probablement pas. Le guide codes erreur electromenager explique aussi pourquoi il faut relever le E-Nr complet. Le suffixe apres HB578ABS0 compte pour les pieces.

Le four est-il sur une prise accessible ou raccorde directement dans une sortie de cable 20 A ?

Avatar photo
AmpereEtContreTous
habitué
auteur du sujet #5

Petite correction apres relecture. La Pulsar Plus dispose normalement de la detection de fuite continue 6 mA. Il faut quand meme verifier la reference exacte sur la notice fournie. Le type A 30 mA en amont reste necessaire.

Le depart ne doit pas etre repris directement sur les bornes du compteur. Il doit partir en aval du disjoncteur, avec ses protections. Avant toute intervention. Coupure au disjoncteur general. Verification d’absence de tension. Et travail laisse a l’IRVE.

A 9 kVA, vous auriez environ 45 A. Si la voiture prend 32 A, il ne reste que 13 A pour le logement. Le pilotage reste donc utile. Les 340 euros sont plausibles si cela comprend le compteur d’energie, la liaison RS485 et le parametrage. Dans votre cas, je garderais 6 kVA avec Power Boost, puis je regarderais les pointes sur un hiver avant de changer l’abonnement.

Le passage vote en copro comprend-il aussi le petit cable de communication jusqu’au tableau ?

Avatar photo
AmpereEtContreTous
habitué
auteur du sujet #4

Je remonte le sujet apres seize jours.

Avec 6 kVA, le Linky autorise environ 30 A. La borne peut demander 32 A a elle seule. Sans pilotage, ca ne tient donc pas.

Le Power Boost ne fait pas seulement marche ou arret. Il module normalement la charge entre 6 A et 32 A selon la consommation du logement. S’il ne reste pas 6 A, la recharge se met en pause. Le four et les deux radiateurs peuvent deja representer 6,6 kW.

Le 3G10 mm² est coherent pour 31 metres et un circuit 40 A. Il faut un circuit dedie. Disjoncteur 40 A. Differentiel 30 mA type A si la borne assure bien la detection continue 6 mA, sinon type B. Installation par un electricien qualifie IRVE, puisque la borne depasse 3,7 kW.

Le devis precise-t-il le differentiel et la protection 6 mA DC ?

Avatar photo
AmpereEtContreTous
habitué
auteur du sujet #1

Ton edit confirme le probleme.

Le DS3231 ne gere pas l’heure d’ete. Il conserve seulement la date et l’heure que tu lui donnes. Si ton code ajoute une heure une premiere fois. Puis calcule encore UTC+1 ou UTC+2. Tu obtiens bien une heure de trop.

La methode propre est simple.

  • Le DS3231 reste toujours en UTC.
  • Le programme calcule l’heure locale.
  • Il ajoute 3600 secondes en hiver.
  • Il ajoute 7200 secondes en ete.
  • Il ne reecrit jamais le RTC au moment du switch.

Pour eviter deux commandes moteur. Memorise aussi le jour de la derniere ouverture. Ton programme utilise quelle bibliotheque pour lire le DS3231 ?

Avatar photo
AmpereEtContreTous
habitué
auteur du sujet #1
en réponse à un message plus hautelle fait un petit eclair toutes les 20 ou 30 secondes quand elle est eteinte

Ca ressemble au petit courant que le Sonoff laisse passer pour s’alimenter. Le bypass doit etre en parallele sur la lampe. Jamais en serie. D’apres ta description il est bien place.

Le bypass absorbe ce courant. Il ne filtre pas forcement les parasites. Le redemarrage des circulateurs peut donc reveler un driver LED sensible. Ca peut aussi etre une connexion de neutre mediocre dans l’immeuble.

Regarde si d’autres lampes varient. La tension normale est de 230 V +/- 10 %. Donc de 207 a 253 V. Ne la mesure pas sous tension si tu n’es pas equipee et habituee.

Pour rouvrir le plafonnier, coupe le disjoncteur general. Verifie ensuite l’absence de tension avec un VAT sur chaque conducteur. Un tournevis testeur ne suffit pas.

Elle tremble seulement pendant le demarrage, ou plusieurs minutes apres ?

Avatar photo
AmpereEtContreTous
habitué
auteur du sujet #6

il faut separer les mesures.

le sunology mesure sa production. Le powerstream mesure ce qu’il envoie. Le linky mesure ce qui traverse le point de livraison. Ces trois valeurs ne sont pas prises a la meme seconde.

Fais un essai stable.

  • Attends un ciel sans passage nuageux.
  • Coupe le radiateur et le chauffe-eau.
  • Note l’index soutirage en kWh.
  • Attends exactement 15 minutes.
  • Note le nouvel index.

Une hausse de 0,125 kWh en 15 minutes correspond a 500 W moyens pris au reseau. Ne demonte ni le linky ni le tableau. Utilise seulement les manettes des disjoncteurs, mains seches.

Ton chauffe-eau est-il commande par un contacteur heures creuses avec trois positions 0, auto et i ?