Orage puis EcoFlow PowerStream : batterie DELTA 2 Max se vide alors que le kit Sunology produit 610 W ?

286sujets
1 163réponses
93membres

Orage puis EcoFlow PowerStream : batterie DELTA 2 Max se vide alors que le kit Sunology produit 610 W ?

Mon Club Elec : rejoignez une communauté de passionnés › Forums › Consommation, factures, solaire › Orage puis EcoFlow PowerStream : batterie DELTA 2 Max se vide alors que le kit Sunology produit 610 W ?

En cours
Avatar photo
Hakim
habitué
a ouvert ce sujet 2 mois · 28 septembre 2026 · 17 réponses · 13 participants

salut, depuis l’orage du 24 septembre jai un truc pas logique dans la maison près de quimper. installation de 1970, kit sunology et ecoflow powerstream avec delta 2 max 2048 wh.

cet après-midi les panneaux donnaient 610 w, l’appli disait que la batterie envoyait encore 250 w, mais le linky marquait entre 500 et 700 en soutirage. donc la batterie descend et je paye quand même le réseau. avant l’orage sa marche plutôt bien.

jai déjà fait :

  • reboot du powerstream,
  • coupure du fusible général 5 minutes,
  • recalibrage de mes prises shelly plus plug s,
  • débranché le petit radiateur 2000 w ressorti pour les soirées fraîches.

le parafoudre n’a pas sauté. je me demande si la mesure est inversée depuis l’orage ou si un appareil tire d’un coup. le kit m’avait coûté 1 349 € sans la batterie donc j’aimerais éviter de tout démonter. il faut que je fait quel test en premier ?

17 réponsesdu plus ancien au plus récent
Avatar photo
flo_rennes
expert
#1
en réponse à @Hakimmaison près de quimper

tu es côté mer ou dans les terres, et il faisait froid ou très humide au moment du relevé ? un chauffe-eau ou un déshumidificateur aurait pu switcher 🙂

Avatar photo
gaston72
habitué
#2

le chiffre instantané du linky est généralement la puissance apparente soutirée, en va, alors que les applis affichent des w avec des rafraîchissements différents. ce n’est donc pas une addition parfaitement synchrone.

si 610 w sont réellement injectés par le sunology, 250 w par le powerstream et que le linky soutire encore 500 à 700 va, la maison peut consommer autour de 1 360 à 1 560 w, pertes et facteur de puissance mis à part. les prises shelly ne peuvent pas inverser la mesure globale puisqu’elles ne voient que les appareils branchés dessus.

fais un check sur dix minutes avec les index kwh du linky, pas seulement l’écran instantané. coupe d’abord les appareils sensibles, puis baisse les disjoncteurs divisionnaires un par un sans ouvrir le tableau. ne touche à aucun conducteur, même après coupure.

Avatar photo
Fabrice_M
habitué
#3

tu mélanges les mesures !!! 610 W solaire plus 250 W batterie ne signifient pas consommation nulle !!! Avec 500 W encore pris au réseau, ta maison absorbe environ 1 360 W à cet instant !!! Regarde le ballon, le sèche-serviettes et le radiateur !!! Et coupe au disjoncteur avant toute intervention, pas au hasard sur une prise !!!

Avatar photo
mamie_fusible
habitué
#4

Cette nuit mon ballon de 2 400 W vient justement de repartir avec les premières fraîcheurs alsaciennes 🙂 Le tien est-il en marche forcée depuis l’orage ?

Avatar photo
patrick_pac
expert
#5
en réponse à @Hakimle linky marquait entre 500 et 700

en va, pas forcément en w. relève surtout l’index soutirage sur 30 minutes.

Avatar photo
AmpereEtContreTous
habitué
#6

il faut separer les mesures.

le sunology mesure sa production. Le powerstream mesure ce qu’il envoie. Le linky mesure ce qui traverse le point de livraison. Ces trois valeurs ne sont pas prises a la meme seconde.

Fais un essai stable.

  • Attends un ciel sans passage nuageux.
  • Coupe le radiateur et le chauffe-eau.
  • Note l’index soutirage en kWh.
  • Attends exactement 15 minutes.
  • Note le nouvel index.

Une hausse de 0,125 kWh en 15 minutes correspond a 500 W moyens pris au reseau. Ne demonte ni le linky ni le tableau. Utilise seulement les manettes des disjoncteurs, mains seches.

Ton chauffe-eau est-il commande par un contacteur heures creuses avec trois positions 0, auto et i ?

Hugo
membre
#7

re, j’ai presque le même pb avec 2 panneaux sur une grange, qd la batterie est pleine le linky affiche tjs 300 va. est-ce que bcp d’humidité peut faire consommer les panneaux eux-mêmes ?

Avatar photo
Hakim
habitué
auteur du sujet #8

je reviens après 11 jours, jai attendu d’avoir du soleil parce qu’ici on a eu pluie et vent presque tout le temps.

le ballon est bien en auto et pas en marche forcée. jai fait le test 15 minutes :

  • production affichée 540 à 590 w,
  • batterie entre 200 et 250 w,
  • index linky monté de 0,16 kwh,
  • radiateur et four coupés.

sa ferait environ 640 w réseau si jai bien compté. le frigo whirlpool de 2018 était branché sur une shelly plus plug s à 24,90 € et elle montre seulement 78 w quand le moteur tourne. par contre jai retrouvé la vmc en grande vitesse, mais elle est donnée pour 54 w donc ces pas elle toute seule.

Avatar photo
ohm_sweet_ohm
membre
#9

bonjour à tous, chez moi dans le mas j’avais cherché 3 jours avant de voir que le vieux congélo passait en dégivrage qd je regardais la prod solaire 🙂 78 w au compresseur ne dit pas ce qu’il prend pendant le cycle. Tu as laissé la Shelly dessus une nuit complète pour voir les kWh, pas juste les W ?

prise2terre
membre
#10

Avec l’orage du 24… je regarderais aussi si la box, le décodeur ou un onduleur ne rebootent pas en boucle… mais 600 W moyens, c’est beaucoup… ta VMC à 54 W n’explique clairement pas tout… peux-tu couper son disjoncteur dix minutes et comparer l’index… sans démonter le tableau bien sûr… merci pour ton retour…

Avatar photo
papy_bricole
habitué
#11

bonjour à tous… à quatre heures je surveille aussi mes consommations, les joies de l’insomnie…

Pour 39,90 €, j’avais pris un compteur sur prise Brennenstuhl PM 231 E… il totalise les kWh et permet de contrôler chaque appareil muni d’une fiche… Pas le chauffe-eau s’il est câblé directement, évidemment…

Je procéderais ainsi…

  • frigo pendant 24 heures…
  • congélateur pendant 24 heures…
  • box et informatique pendant une nuit…
  • puis comparaison avec l’index Linky…

Attention, le Shelly Plus Plug S est limité à 12 A… On n’y met pas un radiateur de 3 000 W… et aucune mesure ne justifie d’ouvrir le tableau sous tension… Les relevés instantanés sont souvent décalé de quelques secondes…

Avatar photo
ohm_sweet_ohm
membre
#12

bonjour à tous, je déterre de trois jours parce que le test du congélo m’intéresse. Dans mon mas, un appareil annoncé 90 W m’avait fait 1,8 kWh sur 24 h avec les dégivrages.

Sinon l’orage peut aussi avoir planté une programmation, mais avant d’appeler un électricien vérifie le chauffe-eau : chez nous il facture déjà le déplacement au prix d’un petit panneau solaire 🙂 Tu as combien de kWh sur la Shelly après une nuit ?

titi_domino
membre
#13

quatre jours plus tard, est-ce que tu as obtenu la courbe nocturne ? avant de conclure à une panne après l’orage, je ferais un check des horodatages dans les trois applis. si l’une affiche une moyenne sur cinq minutes et l’autre une valeur instantanée, les captures ne sont pas comparables.

sous conditions que le tableau soit correctement repéré, tu peux switcher un circuit à la fois depuis les manettes et observer le linky. pas de capot retiré. si le soutirage reste supérieur à 500 va avec tous les circuits non essentiels coupés, arrête le test et fais contrôler par un électricien, surtout sur une installation de 1970.

edit : je voulais écrire « supérieur à 500 va », pas 500 w.

Avatar photo
Hakim
habitué
auteur du sujet #14

oui jai la nuit complète maintenant. le frigo fait 0,74 kwh sur 24 h donc rien de fou, et la box avec le petit switch fait 0,31 kwh.

par contre en coupant le disjoncteur marqué garage le linky baisse de presque 400 va, sauf que le garage est vide depuis le déménagement de septembre. il reste juste une prise, la motorisation de porte somfy et un vieux néon. jai payé le moteur 289 € il y a 6 ans et il fonctionne normalement.

je vais débrancher la porte demain mais il faut que je fait attention car le marquage du tableau correspond pas toujours aux pièces.

Avatar photo
domino
habitué
#15

Encore une fois… déjà expliqué trois fois sur le forum… ne te fie pas aux étiquettes d’un tableau de 1970 ni aux jauges qui ne rebootent pas ensemble… « garage » peut aussi alimenter une prise extérieure, une pompe ou un ancien radiateur… fais le check circuit coupé pendant une heure et compare les kWh… si la baisse est réellement de 0,4 kWh sur une heure, cherche sur ce circuit… pas dans le PowerStream…

Avatar photo
mamie_fusible
habitué
#16

Chez moi, l’étiquette « garage » alimentait le câble chauffant de la descente d’eau, découvert après huit ans 🙂 As-tu une pompe de relevage ou un ancien chauffage hors-gel près de cette prise ?

Avatar photo
Hakim
habitué
auteur du sujet #17

retour après 26 h, jai coupé garage toute la soirée. le linky a bien baissé mais pas de façon régulière, entre 300 et 600 va suivant les moments. la batterie se vide encore à 250 w quand les panneaux baissent, donc sur ce point sa marche peut être normalement.

jai trouvé derrière une étagère un petit radiateur hors-gel de 500 w branché dans la buanderie, mais il est sur arrêt et la prise ne montre rien. la porte somfy prend 4 w au repos. donc je sais toujours pas ce qui explique tout ni si l’orage a un rapport.

je vais laisser le circuit garage coupé deux jours et noter les index matin et soir. je ne met pas résolu pour l’instant.