J’ai posé un Sonoff ZBMINI-L2 dans l’appartement de ma fille à Strasbourg. D’habitude je bricole plutôt dans mon corps de ferme en Bourgogne, mais là il y a SEULEMENT la phase et le retour lampe derrière l’interrupteur.
Tout a marché correctement cet été avec une Philips LED E27 de 8 W. Depuis samedi, avec le brouillard et la remise en route de la chaudière collective et des circulateurs, elle fait un petit éclair toutes les 20 ou 30 secondes quand elle est éteinte. Allumée, elle tremble parfois au démarrage de la chaudière.
J’ai ajouté le bypass conseillé, branchée au plafonnier en parallèle sur les deux bornes de la lampe. Aucun changement. J’ai aussi essayé une autre Philips de 10,5 W.
Je précise que j’ai coupé le fusible général avant chaque manipulation et que je n’ai pas touché au tableau collectif. Est-ce que les circulateurs peuvent envoyer des parasites, ou le module sans neutre est simplement incompatible avec ces ampoules ?
elle fait un petit eclair toutes les 20 ou 30 secondes quand elle est eteinte
Ca ressemble au petit courant que le Sonoff laisse passer pour s’alimenter. Le bypass doit etre en parallele sur la lampe. Jamais en serie. D’apres ta description il est bien place.
Le bypass absorbe ce courant. Il ne filtre pas forcement les parasites. Le redemarrage des circulateurs peut donc reveler un driver LED sensible. Ca peut aussi etre une connexion de neutre mediocre dans l’immeuble.
Regarde si d’autres lampes varient. La tension normale est de 230 V +/- 10 %. Donc de 207 a 253 V. Ne la mesure pas sous tension si tu n’es pas equipee et habituee.
Pour rouvrir le plafonnier, coupe le disjoncteur general. Verifie ensuite l’absence de tension avec un VAT sur chaque conducteur. Un tournevis testeur ne suffit pas.
Elle tremble seulement pendant le demarrage, ou plusieurs minutes apres ?