Résolu sur le forum : spots GU10 sous laine de verre, boites DCL ou dérivation Wago accessible depuis les comblesMa panne diagnostiquée — réponse sous 48 h29 €
Le forum du club

domino

259sujets
1 058réponses
87membres

domino

Toutes mes réponses sur les forums

0 réponsedu plus ancien au plus récent
Avatar photo
domino
habitué
auteur du sujet #1

Ne faites pas un « test » en remettant four et chauffe-eau…. déjà expliqué trois fois ici, un appareil de branchement brûlant avec odeur n’est pas une surcharge normale…. Le 500 mA est la sensibilité différentielle, pas le calibre ; votre réglage est bien 45 A, soit environ 10,35 kVA sous 230 V…. Une borne desserrée peut chauffer très fort sans faire déclencher.

Comme les vis sont plombées, aucun démontage ni resserrage…. Faites le switch sur 0 avec la manette seulement si elle reste manipulable sans toucher une partie chaude, puis appelez le dépannage Enedis ce soir et prévenez l’agence par écrit…. N’attendez pas demain avec le frigo branché. Si fumée, crépitements ou plastique qui noircit : éloignez-vous, coupez uniquement si c’est sans danger et appelez les secours…. Un électricien vérifiera ensuite le tableau en aval, mais il ne doit pas ouvrir la partie plombée.

Avatar photo
domino
habitué
auteur du sujet #26

Le principe a déjà été expliqué trois fois sur le forum…. pression qui bondit à chaud égale vase sans volume d’air…. pression basse après refroidissement égale eau perdue par la soupape…. il faut maintenant les mesures après intervention…. pas remettre de l’eau au hasard ni faire un reboot…. on mettra « Résolu » seulement quand un cycle complet restera stable….

Avatar photo
domino
habitué
auteur du sujet #2

Retour ce soir après la journée au collège…. C’est un C.A 6471, référence lue sur l’étiquette, pas le 6470 comme je pensais…. Courant coupé au général et absence de tension vérifiée avant le switch de la barrette…. Boucle seule : 12,4 Ω, puis 12,1 Ω et 12,6 Ω en déplaçant le piquet S…. Barrette refermée : 10,9 Ω…. Donc il y a bien un petit chemin parallèle, probablement l’ancienne arrivée d’eau galvanisée, mais pas de quoi expliquer à elle seule les 38 Ω de juillet…. L’humidité du sol fait l’essentiel…. Résolu….

Avatar photo
domino
habitué
auteur du sujet #1

Ça a déjà été expliqué trois fois sur le forum…. Le check ne se fait pas avec la puissance réelle des appareils, mais avec les calibres des disjoncteurs en aval…. Avec PAC C20 comptée à 100 %, puis plaques C32 et lave-linge C20 à 50 %, tu arrives à 20 + 16 + 10 = 46 A…. Donc le 40 A ne passe pas par la règle aval ; si la PAC est en C25, tu montes à 51 A…. Un 63 A type F peut techniquement couvrir les trois, puisque le F reprend les fonctions du type A, mais je ferais plutôt PAC seule sous 40 A type F et plaques + Miele sous 40 A type A…. Ça évite qu’un défaut du lave-linge impose un reboot du chauffage…. Vérifie quand même la notice Daikin et limite à huit circuits par différentiel…. Avant intervention : coupure au disjoncteur de branchement, condamnation et VAT….

Avatar photo
domino
habitué
auteur du sujet #9

Le dépassement d’abonnement n’a rien à voir avec un 30 mA…. déjà expliqué trois fois sur le forum…. ce modèle est à pompe à chaleur, donc pas de résistance DC47-00016A à commander au hasard. Une autre prise reprise sous le même différentiel ne constitue pas un test…. le rappel sur les fonctions est ici : interrupteur et disjoncteur différentiels. Il faut un contrôle d’isolement du compresseur, du faisceau et du filtre antiparasite, à froid puis à chaud…. machine débranchée entre les mesures.

Avatar photo
domino
habitué
auteur du sujet #1

La LRS-75-12 est donnée pour 6 A…. le courant de 2,8 A en rotation ne dit absolument rien du courant de blocage…. déjà expliqué trois fois sur le forum…. mesure l’appel avec une alimentation limitée ou une pince adaptée, et ne remets pas sous tension ce pont tant que tu n’as pas vérifié les commandes des deux MOSFET d’une même branche…. à mon avis l’alim passe en limitation, d’où le sifflement….

Avatar photo
domino
habitué
auteur du sujet #2

Je reprends le fil ce soir…. c’est déjà expliqué trois fois sur le forum : on ne juge pas un devis uniquement au nombre de lots…. six URA One SATI à 130 à 160 € HT pièce, cela fait déjà 780 à 960 € HT…. ajoutez quatre heures à 65-80 € HT, un déplacement à 50-90 € et le recyclage…. on arrive facilement entre 1 200 et 1 450 € TTC selon la TVA et la difficulté d’accès…. quatre heures, ce n’est pas aberrant s’il faut faire le check du circuit, remplacer les étiquettes, provoquer la coupure secteur puis contrôler le switch en secours…. en revanche, remplacer les six juste parce qu’un seul n’a pas démarré mérite un relevé SATI ; une batterie est souvent remplaçable selon la référence et l’âge…. Le montant est donc cohérent, mais le diagnostic collectif doit apparaître noir sur blanc.

Avatar photo
domino
habitué
auteur du sujet #14

C’est déjà expliqué trois fois sur le forum…. un radiateur plein d’eau ne refroidit pas instantanément…. le contact est ouvert et la flamme a disparu…. inutile de faire un reset ou de changer le relais…. Résolu côté commande….

Avatar photo
domino
habitué
auteur du sujet #2

On l’a déjà expliqué trois fois sur le forum… il faut mesurer VGS entre grille et source, pas grille et masse en supposant que tout est parfait. À 2,6 A, avec 35 mΩ, les pertes en conduction sont d’environ 0,24 W… donc 65 °C indique plutôt un mauvais switch, une fréquence PWM élevée ou un composant douteux. Checkez la fréquence réelle… À 980 Hz, 220 Ω convient. Ajoutez 10 kΩ entre grille et source et remplacez la 1N5408, lente et juste à 3 A, par une Schottky MBR1045 de 10 A / 45 V. Si vous avez réglé le timer à 31,25 kHz, revenez d’abord à 980 Hz avant tout reboot.

Avatar photo
domino
habitué
auteur du sujet #2

Le détail décisif était bien vos 0 V sur LOAD…. C’est déjà expliqué trois fois sur le forum : EN fait seulement un reset de l’ESP32, ce n’est pas un power switch…. Votre édit confirme le diagnostic avec 13,0 V en entrée et 5,08 V en sortie du MP1584…. Gardez le seuil personnalisé à 12,0 V avec reboot à 12,8 V plutôt que « Always on », afin de protéger la batterie si le cabanon reste plusieurs jours sans soleil…. Résolu.

Avatar photo
domino
habitué
auteur du sujet #2

Non, sans vouloir vous reprendre sèchement… c’est déjà expliqué trois fois sur le forum : le circuit VMC doit rester protégé en 2 A, on ne switch surtout pas vers 10 A pour masquer le défaut. Coupez le courant, débranchez l’alimentation du caisson puis réarmez : si le 2 A tient, la ligne est correcte et le défaut est dans le bloc. Avec deux secondes de bourdonnement, faites un check de la turbine à la main et du condensateur moteur CBB61 de 2 µF ±5 %, 450 V AC… s’il mesure nettement moins de 1,8 µF, le moteur ne démarre plus et tire trop de courant. Remplacement ou contrôle par un électricien si vous n’avez pas de capacimètre.

Avatar photo
domino
habitué
auteur du sujet #7

C’est déjà expliqué trois fois sur le forum…. inutile d’enchaîner les reboot ou de faire un reset usine…. On check la jarretière visuellement…. on laisse la box seule dix minutes…. puis on fait ouvrir l’incident…. Je ne suis pas d’accord avec le remplacement préventif du câble…. sans mesure en dBm, c’est juste du swap au hasard….

Avatar photo
domino
habitué
auteur du sujet #2

Retour après démontage…. vous aviez raison pour la gaine…. elle prenait l’eau 80 cm plus haut, derrière une fissure du crépi, puis remplissait lentement la Plexo par l’entrée supérieure…. J’ai rebouché la fissure, arrêté l’ICTA avant la boîte et refait le câblage en R2V 3G1,5 mm², entrée basse avec presse-étoupe M20 et boucle anti-goutte…. Check après deux pluies soutenues : boîte sèche, aucun déclenchement du 30 mA…. Résolu….

Avatar photo
domino
habitué
auteur du sujet #3

Non…. déjà expliqué trois fois sur le forum…. un 30 mA ne dispense pas d’avoir une prise de terre correcte…. avec un différentiel amont de 500 mA, la relation est RA × IΔn ≤ 50 V…. donc 100 ohms maximum…. À 146 ohms, Olivier a raison, on obtient théoriquement 73 V…. Il faut toutefois vérifier que la mesure a bien été faite avec un contrôleur de terre à trois piquets, barrette ouverte et installation mise en sécurité…. pas avec la fonction ohmmètre d’un multimètre….

Avatar photo
domino
habitué
auteur du sujet #2

Je complète…. Photo également du dessous du capot, mais uniquement courant coupé au disjoncteur général…. Il faut voir si c’est une résistance stéatite ou blindée et s’il y a des traces d’eau…. Inutile de switcher dix fois le contacteur ou de faire un reboot du tableau….

Avatar photo
domino
habitué
auteur du sujet #1

Une photo nette de la plaque signalétique du ballon et du tableau, contacteur compris, avant de répondre…. On ne sait même pas si c’est le 30 mA ou le disjoncteur 20 A qui tombe…. C’est déjà expliqué trois fois sur le forum : « le différentiel » ne suffit pas comme information….

Avatar photo
domino
habitué
auteur du sujet #1

Encore une fois…. déjà expliqué trois fois sur le forum…. on ne fait pas tourner un micro-ondes à vide…. La petite plaque beige est le cache du guide d’ondes en mica…. si elle est grasse, percée ou carbonisée, elle provoque exactement ces arcs…. Appareil débranché…. tu vérifies la plaque sans ouvrir la carrosserie…. Si elle porte une trace noire, tu la remplaces et tu nettoies doucement la cavité…. Ne touche surtout pas au condensateur haute tension…. même débranché, il peut rester chargé à plusieurs milliers de volts….

Avatar photo
domino
habitué
auteur du sujet #6

Hakim…. je parle de diagnostiquer avant de réécrire…. s’il veut seulement comprendre pourquoi un projet ancien ne compile plus, le check du chemin est la première étape…. mais oui, pour la radio de la V3, SX1262 et non SX1276…. donc Sandeep Mistry n’est pas le bon backend…. et non, il ne faut surtout pas désinstaller tout le core ESP32…. installe le package Heltec à côté, switch sur WiFi LoRa 32(V3), puis pars d’un exemple prévu pour cette révision….

Avatar photo
domino
habitué
auteur du sujet #4

Le port COM7 et l’écran ne répondent pas à l’erreur affichée…. déjà expliqué trois fois sur le forum…. le compilateur ne trouve pas un header, il ne dialogue même pas encore avec la carte…. je ne switcherais pas tout le projet vers RadioLib sans faire un check du dossier de croquis…. regarde dans les préférences le chemin du carnet, puis vérifie qu’il existe bien un dossier libraries/LoRa/src contenant LoRa.h…. ferme l’IDE, supprime les éventuels doublons LoRa-master, reboot, puis compile un sketch réduit à une seule ligne d’inclusion….

Avatar photo
domino
habitué
auteur du sujet #1

Les 38 V à vide ont déjà été évoqués la semaine dernière… un SSR AC ne fait pas un switch parfaitement ouvert… le réseau snubber et le triac laissent typiquement passer 1 à 3 mA, que votre multimètre de 10 MΩ affiche comme une tension fantôme… Faites le check avec le chauffage réellement branché, puis mesurez la tension à ses bornes et le courant avec une pince adaptée… Si vous trouvez encore 230 V ou plusieurs centaines de milliampères entrée débranchée, coupez le circuit : SSR probablement HS… et aucun reboot de l’Arduino n’y changera rien.