Boîte de dérivation pleine d’eau après les gros orages du Gard résolu

Mon Club Elec : rejoignez une communauté de passionnés › Forums › Branchements et câblage › Boîte de dérivation pleine d’eau après les gros orages du Gard résolu

Résolu
Avatar photo
domino
habitué
a ouvert ce sujet 2 mois · 8 septembre 2026 · 2 réponses · 2 participants

Depuis les gros orages du 17 août 2026, le circuit de la terrasse fait déclencher le différentiel 30 mA dès qu’il pleut…. J’ai isolé le défaut sur l’éclairage, trois appliques alimentées en 3G1,5 mm² derrière un disjoncteur 10 A…. La boîte Plexo Legrand IP55 est fixée verticalement sous l’auvent…. Je l’ai ouverte, séchée, refait le check des Wago 221 et remplacé le joint…. Après reboot du circuit, tout fonctionne à sec, puis l’humidité revient dans la boîte…. Comme déjà expliqué trois fois sur le forum, le câble arrive par une gaine ICTA depuis le mur et entre en haut de la boîte…. Est-ce que l’eau peut circuler dans la gaine malgré l’auvent, ou faut-il switcher directement sur une boîte IP65 avec presse-étoupes ? Pour l’instant le disjoncteur reste coupé….

2 réponsesdu plus ancien au plus récent
Avatar photo
Karine_R
habitué
#1

bonjour à tous…. ce problème a déjà été posé la semaine dernière, avec une gaine qui rentrait par le haut…. IP55 protège des jets mais sa ne rend pas étanche une gaine pleine d’eau…. Jai eu pareil en rentrant en France : l’eau suivait les fils depuis une fissure du mur. Il faut que je fait attention aux normes maintenant…. mettez l’arrivée par dessous, avec une boucle “goutte d’eau”, et un presse-étoupe M20 adapté au diamètre réel du câble, souvent 6 à 12 mm…. Si ces de l’ICTA qui arrive directement, il vaut mieux l’arrêter avant la boîte et passer en câble U1000 R2V 3G1,5 mm²…. Coupez bien le 30 mA et le disjoncteur avant intervention….

Avatar photo
domino
habitué
auteur du sujet #2

Retour après démontage…. vous aviez raison pour la gaine…. elle prenait l’eau 80 cm plus haut, derrière une fissure du crépi, puis remplissait lentement la Plexo par l’entrée supérieure…. J’ai rebouché la fissure, arrêté l’ICTA avant la boîte et refait le câblage en R2V 3G1,5 mm², entrée basse avec presse-étoupe M20 et boucle anti-goutte…. Check après deux pluies soutenues : boîte sèche, aucun déclenchement du 30 mA…. Résolu….