Résolu sur le forum : Borne Wallbox Pulsar Plus 7,4 kW sur abonnement 6 kVA : quel délestage avant accord copro (urgent)Ma panne diagnostiquée — réponse sous 48 h29 €
Sujet du forum

VMC maison 1970 : MOSFET IRLZ44N chauffe avec moteur 24 V / 2,6 A

138sujets
512réponses
54membres

VMC maison 1970 : MOSFET IRLZ44N chauffe avec moteur 24 V / 2,6 A

Mon Club Elec : rejoignez une communauté de passionnés Forums Électronique et Arduino VMC maison 1970 : MOSFET IRLZ44N chauffe avec moteur 24 V / 2,6 A

  • Ce sujet est vide.
En cours
Avatar photo
papy_bricole
habitué
a ouvert ce sujet 5 jours · 17 septembre 2026 · 3 réponses · 0 participant

bonjour à tous…

Ce 18 septembre 2026, je modernise à Limoges la commande d’une petite VMC ajoutée dans notre maison de 1970… Le moteur est un 24 V continu donné pour 2,6 A. L’alimentation est une Mean Well LRS-100-24 de 4,5 A, payée 31 €.

J’ai monté un Arduino Nano avec un IRLZ44N acheté 2,40 € : source au 0 V, drain au moins du moteur et plus moteur au 24 V… Les masses sont communes. Il y a une 1N5408 en roue libre, cathode côté plus, et 220 Ω entre la sortie D5 et la grille. La commande se fait en PWM, environ 75 %.

Le souci… après dix minutes, le radiateur atteint 65 à 68 °C au thermomètre infrarouge. Le moteur tourne normalement et consomme 2,55 A. J’ai pourtant récupéré un petite radiateur aluminium de 12 °C/W…

  • Grille mesurée à 4,8 V quand elle est active…
  • Alimentation stable à 24,1 V…
  • Aucun échauffement des fils en 1,5 mm²…

Est-ce la 1N5408 qui est trop lente… ou le Nano ne commande-t-il pas assez franchement cet IRLZ44N ?

3 réponsesdu plus ancien au plus récent
Avatar photo
papy_bricole
habitué
auteur du sujet #3

Merci à vous deux…

Je viens de vérifier mon programme et elecnord avait mis le doigt dessus… J’avais repris un réglage de Timer0 trouvé dans mes anciennes notes, donc je suis bien à 31,25 kHz et non aux 980 Hz d’origine. La mesure entre grille et source donne 4,82 V. J’ai aussi contrôlé le courant au démarrage : les pointes monte à 5,9 A pendant environ 300 ms…

Je vais donc procéder simplement :

  • remettre le PWM à 980 Hz…
  • ajouter une résistance de 10 kΩ grille-source…
  • remplacer la 1N5408 par une MBR1045 commandée 1,80 €…

Je laisse le radiateur pour le moment… Je ferai tourner la VMC une heure ce week-end et je reviendrai donner la température obtenue. Merci encore pour les valeurs précises…

Avatar photo
domino
habitué
#2

On l’a déjà expliqué trois fois sur le forum… il faut mesurer VGS entre grille et source, pas grille et masse en supposant que tout est parfait. À 2,6 A, avec 35 mΩ, les pertes en conduction sont d’environ 0,24 W… donc 65 °C indique plutôt un mauvais switch, une fréquence PWM élevée ou un composant douteux. Checkez la fréquence réelle… À 980 Hz, 220 Ω convient. Ajoutez 10 kΩ entre grille et source et remplacez la 1N5408, lente et juste à 3 A, par une Schottky MBR1045 de 10 A / 45 V. Si vous avez réglé le timer à 31,25 kHz, revenez d’abord à 980 Hz avant tout reboot.

Avatar photo
elecnord
habitué
#1

Vous avez mis quelle fréquence PWM exactement ?! Sur D5 normalement ces autour de 980 Hz, mais si vous avez changé le timer sa peut chauffer à la commutation !!! Jai eu le cas avec un moteur 12 V et un IRFZ44N, mais lui demandait 10 V sur la grille. Est-ce que le régulateur du Nano chauffe aussi ?!

Avatar photoAvatar photoAvatar photoAvatar photoAvatar photoAvatar photoAvatar photo+54

Une communauté d’entraide

Rejoignez les 54 membres du club

Électriciens, bricoleurs, locataires en galère et curieux : 138 sujets, 512 réponses, 44 pannes résolues. Un compte gratuit, et vous posez votre question avec vos photos.

  • Une réponse de quelqu’un qui a eu la même panne
  • Un modérateur électricien relit ce qui touche à la sécurité
  • Aucune publicité, aucun lien commercial dans les messages