Je regarde ça le lendemain soir seulement mais avant de viser le pressostat je testerais avec un autre flexible et robinet ouverts à fond si tu peux le faire sans toucher à l’installation du propriétaire. Il peut y avoir un clapet anti-retour qui se bloque sous débit même avec 10 litres au seau. Si le 4C revient ne shunte surtout pas l’électrovanne et fais passer le SAV ou le bailleur machine débranchée robinet fermé. Les mesures sous 230 V sont à laisser à un pro surtout avec l’humidité qu’on a à Roubaix ces jours ci
Rémi

Avatar photo
Rémi-Tsr
habitué
auteur du sujet #6

Le peigne universel je laisserais tomber dans cette rangée les Schneider ne sont pas compatible avec ton KDN163A et le plus simple est de remettre un Hager MBN116 et un MBN120 si le peigne est intact et si le pro valide encore ces références surtout ne lime aucune fourche coupe au général et contrôle avec un VAT avant d’approcher les bornes le serrage des MBN se fait à 2 N·m mais ça reste à faire selon la notice par quelqu’un équipé
Rémi

Avatar photo
Rémi-Tsr
habitué
auteur du sujet #1

Je ferais quand même une sauvegarde puis un reset usine si le décalage revient car certaines anciennes règle restent en mémoire après le changement d’heure mais seulement si tu sais reparamétrer les 4 sorties sinon mieux vaut laisser comme ça ou passer par un pro
Rémi

Avatar photo
Rémi-Tsr
habitué
auteur du sujet #15

Ça ressemble bien à la partie alimentation mais je ne changerais pas juste un condensateur au hasard sur un gîte loué le risque de retour client est trop grand et la carte réparés n’aura pas la garantie constructeur donc remplacement complet sauf si diagnostic au banc par un électronicien compétent
Rémi

Avatar photo
Rémi-Tsr
habitué
auteur du sujet #6

Je clôture cinq jours après car CtrlAltDisjoncte est ma voisine de coursive à Roubaix et elle m’a montré son relevé en rentrant de Haute-Saône : 0,74 kWh sur 24 h avec une température comprise entre -17,7 et -19,4 °C. Le congélateur coupe normalement depuis la désactivation du mode rapide. Les 8 cm derrière et le nettoyage aide aussi mais le flocon était la cause principale

Si ce mode se réactive seul ou si le compresseur repart 24 h sans coupure il faudra passer par le SAV plutôt que toucher à la carte. Toujours débrancher la fiche avant d’accéder à l’arrière

Rémi

Avatar photo
Rémi-Tsr
habitué
auteur du sujet #9

Sur un gîte je ne tenterais pas une réparation provisoire surtout avec des locataires derrière si le connecteur chauffe ou si la carte est noircie appelle un SAV Atlantic agréé et donne la référence complète avant déplacement

Rémi

Avatar photo
Rémi-Tsr
habitué
auteur du sujet #4

Je déterre car j’ai eu le même cas dans mon loft à Roubaix avec du 4 mm² derrière un 32 A et les gaines était impossibles à retirer seul. Le calcul de puissance ne suffit pas car le disjoncteur protège surtout la ligne. Si Mireille a trouvé du 6 mm² cuivre et une terre correcte le raccordement direct sur sortie de câble convient sous réserve de la notice Smeg. Sinon je ferais contrôler et adapter le départ par un électricien surtout pour un gîte. Vous avez finalement trouvé quoi derrière la plaque
Rémi

Avatar photo
Rémi-Tsr
habitué
auteur du sujet #8

Bonne nouvelle mais surveille encore une semaine surtout si le code revien après un cycle de dégivrage automatique

Si 22E réapparaît malgré les 5 cm libres il faudra faire contrôler le ventilateur la sonde de dégivrage la résistance et l’évacuation plutôt que recommencer tous les mois

Ne dépose pas le panneau sous tension et passe par un pro si la glace revient
Rémi

Avatar photo
Rémi-Tsr
habitué
auteur du sujet #3

Petit retour à minuit passé il est raccordé directement sur une sortie de câble avec un disjoncteur 20 A dédié j’ai refait un essai propre et après remise sous tension il affiche 12:00 puis E0532 juste après validation la référence complet est HB578ABS0/49 FD 0207 je ne vais pas déposer le bandeau si c’est une carte je ferai venir un réparateur
Rémi

Avatar photo
Rémi-Tsr
habitué
auteur du sujet #1

Le 85 °C est la valeur du registre au démarrage donc ta sonde redémarre ou tu lis avant la fin de conversion. En 12 bits il faut attendre 750 ms puis vérifier le CRC. Sur 6 m essaie 2,2 kΩ et contrôle les raccords humide. Coupe le bloc 230 V et travaille mains sèches avant d’ouvrir quoi que ce soit près du bac avec un différentiel 30 mA en amont sinon fais contrôler par un pro
Rémi

Avatar photo
Rémi-Tsr
habitué
auteur du sujet #11

Le test proposé peut confirmer la panne si le mode statique n’alimente vraiment pas la circulaire et si chaque cosse est isolée séparément dans un connecteur prévu pour ça sinon ne remets pas sous tension et passe par un réparateur car les cosses sont en 230 V et très proche de la tôle arrière
R.

Avatar photo
Rémi-Tsr
habitué
auteur du sujet #2

46 kWh ne prouve pas que les 6 kW tournent en continu car un étage de 3 kW tire environ 13 A sous 230 V et les deux environ 26 A quand elles sont commandées. Il faut mesurer chaque départ à la pince pendant chauffage seul puis pendant l’ECS ou faire contrôler par un chauffagiste Atlantic si le 370 revient. Ne retire aucun fil sous tension : coupure au disjoncteur général et vérification d’absence de tension avant d’ouvrir le tableau, la mesure sous tension étant à laisser à quelqu’un d’équipé
Rémi

Avatar photo
Rémi-Tsr
habitué
auteur du sujet #2

Nouveau ici je suis Rémi je rénove un loft dans une ancienne usine à Roubaix. Comme dit Fabrice le LOS oriente vers l’amont mais si l’alimentation de l’ONT a pris une surtension le boîtier peut aussi afficher n’importe quoi. Si des voisins raccordés au même point sont resté en ligne je ferais tester l’ONT et la ligne par un technicien plutôt que d’en acheter un car son numéro doit être provisionné par l’opérateur. Ne démonte pas la prise optique et ne tente pas de nettoyer au chiffon
Rémi

Avatar photo
Rémi-Tsr
habitué
auteur du sujet #1

Deux radiateurs font déjà 3 000 W et les plaques peut facilement demander 3 à 4 kW pendant la cuisson donc 6 kVA peuvent être dépassés même sans chauffe-eau. Tu es où exactement près de Lille côté froid ou maison très humide pour avoir déjà besoin des deux radiateurs ? Vérifie aussi que le contacteur du chauffe-eau est sur auto et pas sur marche forcée. Ne démonte pas le tableau sous tension et fais contrôler par un électricien si tu as un doute
Rémi

Avatar photo
Rémi-Tsr
habitué
auteur du sujet #8

Karine a raison sur le fait de ne pas ouvrir je parlais uniquement d’un reset au tableau si les départs sont identifiés. Un U4 qui revient après 2 minutes avec aucun bruit dehors fait surtout penser que l’extérieur ne répond pas. Vérifie seulement à l’œil que le sectionneur de proximité est bien sur I puis attends le pro la garantie constructeur couvre normalement ces panne
R.

Avatar photo
Rémi-Tsr
habitué
auteur du sujet #5

U4 correspond normalement à une perte de communication entre unité intérieure et groupe extérieur. Si les circuits sont clairement identifiés tu peux couper au tableau les alimentations intérieure et extérieure 10 minutes puis remettre l’extérieur avant l’intérieur mais sans ouvrir aucun capot ni toucher aux bornes. Avec des disjoncteurs repéré et une maison neuve je m’arrêterais là et je ferais intervenir l’installateur
Rémi

Avatar photo
Rémi-Tsr
habitué
auteur du sujet #3

Vu le PON éteint et le LOS rouge une jarretière neuve ne changera rien si le défaut est entre le PBO du poteau et la PTO. À six ans certains parlent de hors garantie surtout après un orage mais si l’ONT est fourni par SFR commence par leur technicien. Ne démonte pas la prise et ne regarde jamais dans les connecteurs verts même box débranchée. À cette heure attends le rendez-vous plutôt que de monter au poteau
Rémi

Avatar photo
Rémi-Tsr
habitué
auteur du sujet #1

F28 correspond à un échec d’allumage donc ne démonte rien côté brûleur. Vérifie seulement que la vanne gaz est bien ouverte et que l’évacuation des condensats n’est pas bouchée. Avant d’aller plus loin mets une photo de l’afficheur et des vannes sous la chaudière si elles sont accessible. Si odeur de gaz tu fermes tout et tu appelles un pro
Rémi

Avatar photo
Rémi-Tsr
habitué
auteur du sujet #1

Merci c’est bien un coffret 13 modules et l’étiquette du peigne indique R9PXH213

J’ai posé le neuf entier avec ses embouts et les deux obturateurs puis ajouté ID1 type A 40 A 30 mA et ID2 type AC 63 A 30 mA sur le schéma avec les circuits dessous. Un électricien du chantier voisin a controlé hors tension ce matin et pour lui les trois réserves sont levées donc problème réglé pour vendredi

R

Avatar photo
Rémi-Tsr
habitué
auteur du sujet #1

Si l’eau sort vraiment commence par débrancher la machine puis ferme le robinet et fais couler le tuyau dans un seau pour voir le débit car un filet ne suffit pas au remplissage les dégâts interne après transport sont possibles mais avant de démonter sous garantie je passerais par un réparateur agréé
Rémi