Merci je n’avais pas recoupé le cuivre je l’avais seulement redressé après le premier essai et la gaine est marqué 1,5 mm². Je vais enlever environ 2 cm pour repartir propre sans tirer davantage sur le fil car il est déjà assez court et si ça reste douteux je ferai venir un électricien
R

Avatar photo
Rémi-Tsr
habitué
auteur du sujet #1

Il faudrait comparer les index départ et retour plutôt que la facture car la période affiché peut dépasser les douze jours si c’est une estimation ou une régularisation. Si les 96 kWh sont bien sur les index réels coupe tous les disjoncteurs puis vérifie que le compteur ne compte plus mais seulement si tu sais intervenir sans toucher aux parties sous tension sinon fais venir un électricien
Rémi

Avatar photo
Rémi-Tsr
habitué
auteur du sujet #1

Avant de regarder les 450 ou 1 500 € je ferais contrôler la terre et le départ du garage car un tableau de 2012 ne garantit rien. Pour une ligne dédiée on parle de 2,5 mm² avec protection 20 A et différentiel 30 mA adapté au matériel posé. Les deux devis me paraît possibles mais il faut le détail des protections et la longueur de câble puis validation par un électricien IRVE pour la borne
Rémi

Avatar photo
Rémi-Tsr
habitué
auteur du sujet #3

Si vous ne distinguez pas l’étincelle du relais je vérifierais seulement que la ventouse extérieure est libre et que l’évacuation des condensats n’est pas bouché avec chaudière hors tension bien sûr au-delà il faut un chauffagiste équipé pour mesurer la combustion et contrôler le bloc gaz