Je dois remplacer la cuisinière du gîte avant l’arrivée des vacanciers le 15 août 2026. J’ai trouvé une Smeg C9GMX9 avec brûleurs gaz et four électrique de 3 200 W. La notice indiquent une alimentation en 220-240 V.
Au mur, j’ai une grosse prise protégée par un disjoncteur 32 A au tableau. L’installation doit avoir une vingtaine d’années, mais je ne sais pas si les fils derrière sont en 6 mm². Je n’ai pas encore démonté la plaque, car je veux SURTOUT éviter une bêtise dans un logement loué.
Est-ce que le disjoncteur suffit pour dire que cette cuisinière est compatible, ou faut-il obligatoirement vérifier la section ?
bonjour à tous…. 3 200 W sous 230 V, cela donne 13,9 A…. donc la Smeg ne mettra pas un circuit 32 A en difficulté….
Par contre…. un disjoncteur 32 A ne garantissent pas que les conducteurs sont bien en cuivre 6 mm²…. il faut couper au disjoncteur général, déposer la sortie de câble et regarder le marquage sur l’isolant…. Pour un circuit cuisinière classique, tu dois trouver phase, neutre et terre en 6 mm², protégés en 32 A….
Si la plaque murale est fatiguée, je mets généralement une sortie de câble Legrand 0 558 21, donnée pour 20/32 A…. environ 14 € selon le magasin…. Ne coupe pas la fiche de la Smeg si elle est livrée avec une fiche 16 A…. dans ce cas, respecte son montage d’origine et sa notice….
À ta place, je vérifierais aussi le serrage et la présence réelle de la terre…. dans un gîte, mieux vaut perdre trente minutes maintenant….
Le calcul tranche vite : 3 200 W / 230 V = 13,9 A!!! Si tu trouves trois conducteurs cuivre de 6 mm², terre comprise, sur le 32 A, sa marche et tu raccordes la Smeg sur une sortie de câble 32 A conforme à sa notice!!! Si ces du 2,5 mm² derrière ce disjoncteur, tu ne branches rien : le 32 A est incorrect et il faut que je fait remplacer ou remettre en conformité la ligne!!! Coupe au général avant d’ouvrir, pas seulement le départ 32 A!!! Avec la vérification du 6 mm², la compatibilité est validée, problème réglé!!!