Prise 32A du gîte compatible avec cuisinière Smeg C9GMX9 ? résolu

Mon Club Elec : rejoignez une communauté de passionnés › Forums › Branchements et câblage › Prise 32A du gîte compatible avec cuisinière Smeg C9GMX9 ? résolu

Résolu
Avatar photo
Mireille
habitué
a ouvert ce sujet 3 mois · 20 août 2026 · 4 réponses · 5 participants

Je dois remplacer la cuisinière du gîte avant l’arrivée des vacanciers le 15 août 2026. J’ai trouvé une Smeg C9GMX9 avec brûleurs gaz et four électrique de 3 200 W. La notice indiquent une alimentation en 220-240 V.

Au mur, j’ai une grosse prise protégée par un disjoncteur 32 A au tableau. L’installation doit avoir une vingtaine d’années, mais je ne sais pas si les fils derrière sont en 6 mm². Je n’ai pas encore démonté la plaque, car je veux SURTOUT éviter une bêtise dans un logement loué.

Est-ce que le disjoncteur suffit pour dire que cette cuisinière est compatible, ou faut-il obligatoirement vérifier la section ?

4 réponsesdu plus ancien au plus récent
Avatar photo
papy_bricole
habitué
#1

bonjour à tous…. 3 200 W sous 230 V, cela donne 13,9 A…. donc la Smeg ne mettra pas un circuit 32 A en difficulté….

Par contre…. un disjoncteur 32 A ne garantissent pas que les conducteurs sont bien en cuivre 6 mm²…. il faut couper au disjoncteur général, déposer la sortie de câble et regarder le marquage sur l’isolant…. Pour un circuit cuisinière classique, tu dois trouver phase, neutre et terre en 6 mm², protégés en 32 A….

Si la plaque murale est fatiguée, je mets généralement une sortie de câble Legrand 0 558 21, donnée pour 20/32 A…. environ 14 € selon le magasin…. Ne coupe pas la fiche de la Smeg si elle est livrée avec une fiche 16 A…. dans ce cas, respecte son montage d’origine et sa notice….

À ta place, je vérifierais aussi le serrage et la présence réelle de la terre…. dans un gîte, mieux vaut perdre trente minutes maintenant….

Avatar photo
yann.b
membre
#2
en réponse à un message plus hautun disjoncteur 32 A ne garantit pas que les conducteurs sont bien en 6 mm².... Dans ma copro, on avaient justement trouvé du 2,5 mm² derrière un 32 A après vingt-cinq ans.... donc oui, ouvre et vérifie avant l’arrivée des vacanciers....
Avatar photo
Fabrice_M
habitué
#3

Le calcul tranche vite : 3 200 W / 230 V = 13,9 A!!! Si tu trouves trois conducteurs cuivre de 6 mm², terre comprise, sur le 32 A, sa marche et tu raccordes la Smeg sur une sortie de câble 32 A conforme à sa notice!!! Si ces du 2,5 mm² derrière ce disjoncteur, tu ne branches rien : le 32 A est incorrect et il faut que je fait remplacer ou remettre en conformité la ligne!!! Coupe au général avant d’ouvrir, pas seulement le départ 32 A!!! Avec la vérification du 6 mm², la compatibilité est validée, problème réglé!!!

Avatar photo
Rémi-Tsr
habitué
#4

Je déterre car j’ai eu le même cas dans mon loft à Roubaix avec du 4 mm² derrière un 32 A et les gaines était impossibles à retirer seul. Le calcul de puissance ne suffit pas car le disjoncteur protège surtout la ligne. Si Mireille a trouvé du 6 mm² cuivre et une terre correcte le raccordement direct sur sortie de câble convient sous réserve de la notice Smeg. Sinon je ferais contrôler et adapter le départ par un électricien surtout pour un gîte. Vous avez finalement trouvé quoi derrière la plaque
Rémi

+87

Une communauté d’entraide

Rejoignez les 87 membres du club

Électriciens, bricoleurs, locataires en galère et curieux : 259 sujets, 1 058 réponses, 82 pannes résolues. Un compte gratuit, et vous posez votre question avec vos photos.

  • Une réponse de quelqu’un qui a eu la même panne
  • Un modérateur électricien relit ce qui touche à la sécurité
  • Aucune publicité, aucun lien commercial dans les messages