en réponse à @marc45je pensais remettre 1 bar puis remplir le chauffage à 1,4 bar

sur un appartement de plain-pied, une précharge de 0,8 bar est généralement suffisante, mais elle se règle uniquement circuit d’eau maintenu à 0 bar. gonfle par petites étapes et laisse une vidange ouverte pour que l’eau déplacée puisse sortir.

ensuite ferme la vidange, remplis à 1,2 ou 1,3 bar à froid, purge, puis complète une seule fois. la pression ne devrait pas prendre plus de quelques dixièmes en chauffe. si le vase retombe rapidement à 0,15 bar, la membrane ou la valve fuit. ne dépose pas le capot de la chambre étanche et ne travaille jamais chaudière alimentée.

Avatar photo
marc45
habitué
auteur du sujet #3
en réponse à un message plus hautle redémarrage du relais seul ne supprime pas une consigne enregistrée

c’est le premier point à vérifier. si l’écran affiche 25 avec une heure de fin, sa ressemble à une dérogation manuelle et non à une panne.

si la flamme reste affichée après une consigne à 12 °c, il faut distinguer deux cas :

  • le relais ne clique pas : commande ou appairage
  • le relais clique mais la chaudière continue : contact collé ou câblage chaudière

pour information un relais d’interface finder 40.52.8.230.0000 coûte environ 14 € et possède deux contacts 8 a, mais il ne faut pas que vous le monter vous-même dans une location. jai donné la référence uniquement pour comparer avec le devis d’un chauffagiste

Avatar photo
marc45
habitué
auteur du sujet #2
en réponse à un message plus hautla fiche secteur devient chaude

le clignotement orange peut être une conséquence d’une tension qui chute, mais la chauffe impose de traiter la prise en premier. une vertuo next annoncée autour de 1 500 w tire environ 6,5 a sous 230 v.

  • ne pas remettre la machine sous tension ;
  • faire contrôler le serrage, l’état des conducteurs et la terre par un électricien ;
  • si la prise est brûlée, un mécanisme schneider electric odace s520059 coûte environ 7 à 10 €, plus la plaque s520702 autour de 3 € ; avec déplacement et pose, comptez plutôt 70 à 120 € sur clermont-ferrand.

si la prise est saine, passez par la garantie légale de la machine achetée en 2025 et ne l’ouvrez pas.

Avatar photo
marc45
habitué
auteur du sujet #3
en réponse à un message plus hautil faut voir si c’est une résistance stéatite ou blindée

oui, et le délai de quelques minutes fait surtout penser à une fuite d’isolement de la résistance quand elle chauffe. le contacteur heures creuses ne crée pas la panne, il alimente juste le ballon.

un électricien doit mesurer, fils de résistance débranchés :
la résistance ohmique, environ 24 ohms pour 2 200 w sous 230 v ou 22 ohms pour 2 400 w ;
l’isolement à 500 v entre chaque borne et la terre, au moins 1 mégohm et normalement bien plus de 10 mégohms.

si ces bon à froid il faut parfois refaire la mesure après chauffe. ne remplace pas au hasard le contacteur schneider resi9 r9ccth20, 25 a 2 pôles, vendu autour de 35 € : il est rarement responsable d’un déclenchement 30 ma. à montpellier compte plutôt 90 à 140 € pour diagnostic et déplacement. la référence de résistance dépendra de la photo de plaque.

Avatar photo
marc45
habitué
auteur du sujet #2
en réponse à un message plus hautsi une vanne de zone ou plusieurs têtes restent fermées, le faible volume actif explique les six minutes.

c’est la première chose à vérifier. à 1,12 m³/h avec 3 k d’écart, tu transfères environ 3,9 kw. si seuls trois radiateurs absorbent cette puissance, l’eau monte vite et le compresseur coupe.

je ferais dans cet ordre :

  • mettre les 8 têtes thermostatiques ouvertes à fond ;
  • contrôler que la vanne de zone reçoit bien 230 v pendant la demande ;
  • mesurer sa course réelle, pas seulement écouter le clic du relais ;
  • viser un écart départ/retour de 5 à 7 k une fois stabilisé.

un moteur de remplacement pour une vanne esbe série zv coûte autour de 75 à 110 € ttc, selon la référence exacte. ne change pas l’hystérésis pour cacher le problème : sa marche parfois, mais les cycles courts reviennent. pour la mesure sous tension, fais intervenir un chauffagiste ou un électricien si tu n’es pas sûre.

Avatar photo
marc45
habitué
auteur du sujet #2
en réponse à un message plus hautjai exactement ça dans le camping-car quand la pompe à eau 12 v démarre

le symptôme est proche, mais ici le grundfos est en 230 v. une alimentation séparée branchée sur le même circuit reste exposée au creux de tension et aux parasites conduits.

je ferais ces essais dans l’ordre :

  • alimenter provisoirement l’esp32 par une batterie usb, sans changer le reste ;
  • mesurer le 5 v puis le 3,3 v au démarrage du circulateur ;
  • mettre 100 nf céramique et 10 µf faible esr directement entre 3,3 v et masse ;
  • éloigner d’au moins 20 cm le câble ds18b20 des fils du circulateur.

si sa marche sur batterie, le parasite arrive probablement par le secteur. si le reboot reste, il peut entrer par la sonde ou la broche en. ne mesure pas directement le 230 v avec un oscilloscope relié à la terre. le contrôle du circulateur et de son condensateur permanent doit être fait hors tension ; sur ce modèle on trouve souvent 2 µf ou 2,5 µf, valeur à vérifier sur l’étiquette.

Avatar photo
marc45
habitué
auteur du sujet #2
en réponse à un message plus hautje déconseille de pencher la machine pour faire un simple reboot

je suis d’accord. sa marche parfois sur le moment, mais on efface seulement la conséquence. dans un gîte, avec des cycles rapprochés, je ne prendrais pas ce risque.

jai déjà vu ce défaut venir du joint de pompe, d’une durite fendue ou d’un excès de mousse après liquide vaisselle. il faut contrôler :

  • le bac inférieur parfaitement sec
  • le flotteur libre sur toute sa course
  • l’électrovanne fermée quand la machine est débranchée
  • la pression d’arrivée, normalement entre 1 et 10 bar

un diagnostic à domicile tourne vers 90 à 130 € en ardèche, hors pièce. une électrovanne 220-240 v coûte généralement 25 à 45 €, une pompe de cyclage plutôt 110 à 180 €. la bonne référence se relève avec le product number complet sur le chant de porte, pas seulement din28430. sans ce numéro, il faut que je fait des suppositions.

Avatar photo
marc45
habitué
auteur du sujet #1
en réponse à un message plus hautune vieille pince prêtée m’a affiché presque 80 a au démarrage

80 a en pointe au démarrage peut être cohérent. en revanche, pour un moteur de 7,5 kw sous 400 v, tu devrais trouver environ 14 à 16 a par phase en régime établi. s’il déclenche après vingt minutes, compare les trois intensités juste avant le déclenchement et relève aussi le réglage du relais thermique.

je prendrais une chauvin arnoux f203 : mesure jusqu’à 600 a en alternatif, valeur efficace vraie, catégorie iv 600 v, fonction maxi et courant d’appel. compte précisément 289 € ttc chez un distributeur pro.

tu pinces un seul conducteur à la fois, jamais le câble complet contenant les trois phases, sinon sa marche pas. si les conducteurs ne sont pas accessibles sans approcher des parties nues, coupe et fais intervenir quelqu’un d’habilité. vérifie aussi la tension entre phases : une phase basse ou une pompe qui force mécaniquement peut expliquer l’échauffement.

Avatar photo
marc45
habitué
auteur du sujet #1
en réponse à un message plus hautje pensais rentrer 13h et 15h quelque part mais il n'y a pas d'horloge

vous n’avez normalement rien à rentrer. en auto, le contacteur est commandé par le contact sec c1/c2 du compteur. le changement d’horaire est envoyé au compteur, pas au chauffe-eau. vos deux plages font bien 8 heures au total : 6 heures la nuit et 2 heures l’après-midi.

sur le malicio 3, l’affichage du nombre de douches disponibles ne veut pas dire que la résistance chauffe. il faut regarder le symbole de chauffe. la référence 251120 a une résistance de 2250 w, soit environ 9,8 a sous 230 v. si elle fonctionne, la puissance appelée au compteur doit augmenter d’environ 2,25 kva.

faites simplement une observation à 12h55 puis à 13h05 : position du contacteur, symbole affiché et puissance instantanée au compteur. s’il chauffe réellement à 20h30, soit le ballon est alimenté en permanence, soit le contacteur commande autre chose. sa marche aussi en alimentation permanente avec son mode auto, mais dans ce cas il gère selon les usages et non selon c1/c2. est-ce que l’écran s’éteint complètement après 15h ?

Avatar photo
marc45
habitué
auteur du sujet #13
en réponse à un message plus hautdéplace step sur une autre sortie numérique

oui, et jai déjà vu une broche 3 déclarée dans le programme alors que le fil était physiquement sur d3 d’un shield décalé d’un rang. le moteur bloqué confirme que ces bon côté courant, donc je ne rachèterais rien maintenant.

il faut que je fait le test dans cet ordre :

  • programme manuel sans bibliothèque ;
  • step sur la broche 8, dir sur la 7 ;
  • masse arduino reliée à la masse logique du pololu ;
  • mesure de step pendant les impulsions.

si step reste à 0 v, le souci est le câblage ou le code. s’il commute entre 0 et 5 v, on reviendra aux bobines et au module. tu obtiens quelle valeur sur step avec ce montage ?

Avatar photo
marc45
habitué
auteur du sujet #2
en réponse à un message plus hautje mets 1920 × 1440 pixels, qualité autour de 85 %

merci, ces justement la valeur qui me manquait. le téléphone était bien réglé sur 50 mégapixels, donc jai refait un essai en 12 mégapixels. la photo complète passe de 6,3 mo à 3,1 mo, mais elle est encore refusée.

je vais donc repartir du jpeg original et tester :

  • 1920 pixels de large ;
  • qualité 85 % ;
  • pas de capture d’écran ;
  • un gros plan séparé par rangée.

le lecteur kingston ne me serait pas très utile, le transfert par câble fonctionne. mon souci est uniquement le poids. je regarde ce soir si les repères c10, c16 et c20 restent lisibles après réduction, puis je tenterai les quatre fichiers.

Avatar photo
marc45
habitué
auteur du sujet #8
en réponse à un message plus hautsi la prise est montée en t568a sa marche seulement à 100 mégas

non, petite correction sans vouloir vous contredire sèchement : t568a et t568b acceptent tous les deux le gigabit. ce qui compte est d’avoir le même schéma aux deux extrémités et les huit conducteurs correctement raccordés. un câble a d’un côté et b de l’autre devient croisé, mais les équipements récents le gèrent généralement aussi.

pour quatorze prises, le choix simple est :

  • un netgear gs316, 16 ports gigabit, autour de 65 € ;
  • quinze cordons cat 6 de 0,25 ou 0,5 m ;
  • un testeur rj45 qui contrôle séparément les broches 1 à 8, environ 25 €.

la freebox ultra reste reliée au switch par un seul port 2,5 gbit/s, mais chaque appareil derrière le gs316 sera limité à 1 gbit/s. pour du 2,5 gbit/s sur plusieurs prises, le budget change nettement.

Avatar photo
marc45
habitué
auteur du sujet #7
en réponse à un message plus hautau final les anciennes piles varta fonctionnent aussi

c’est logique : le problème ne venait pas de leur tension mais de l’état d’association conservé par la télécommande.

retirer les piles puis maintenir une touche pendant 20 secondes décharge les petits condensateurs. ensuite le player et la télécommande repartent sur une négociation bluetooth propre. rapprocher le server ne pouvait rien changer, la liaison se fait directement entre la télécommande et le player.

pour la prochaine fois, ne rachète rien avant ce reset : deux piles aaa alcalines doivent mesurer environ 1,5 v chacune à vide. un petit multimètre basique à 12 € suffit pour le check, jai le modèle dt-830b.

Avatar photo
marc45
habitué
auteur du sujet #1
en réponse à un message plus hautreset relié à sleep

les relier ensemble ne suffit pas : il faut aussi mettre ce point au 5 v, sinon le a4988 peut rester endormi. vérifie également la masse commune entre l’arduino et l’alimentation moteur.

pour avancer sans rien griller :

  • vmot entre 8 et 35 v, par exemple 12 v continu ;
  • condensateur de 100 µf minimum entre vmot et gnd, au plus près du module ;
  • enable à 0 v ou laissé selon la carte pololu ;
  • paires de bobines identifiées à l’ohmmètre avant de les mettre sur 1a-1b et 2a-2b.

jai payé le vrai pilote pololu md20a 23,90 €, contre 6 à 9 € les clones. à 0,65 v de vref, le courant dépend de la résistance de mesure : tu lis quoi marqué sur les deux résistances, r050 ou r100 ? et sa marche avec quelle alimentation exactement ?

Avatar photo
marc45
habitué
auteur du sujet #3
en réponse à un message plus hautl’interrupteur est un legrand céliane ordinaire, sans molette ni voyant

le fait qu’il soit ordinaire n’exclut pas un contact fatigué ou un neutre desserré. si les six hue clignotent au même instant, sa ressemble à une microcoupure en amont du luminaire. la chaleur peut accentuer la dilatation d’une borne déjà mal serrée.

sur un réseau domestique, la tension nominale est de 230 v avec une tolérance de ±10 %, donc normalement entre 207 v et 253 v. il faudrait contrôler :

  • la tension au plafond pendant le défaut ;
  • le neutre dans la boîte de dérivation ;
  • les bornes de l’interrupteur et de la prise commandée ;
  • l’absence de trace brune ou de plastique ramolli.

jai déjà remplacé ce type de connexion par des bornes wago 221-413, environ 0,60 € pièce, mais il faut que je fait cette précision : ne mesurez rien sous tension si vous n’êtes pas équipée et formée. un électricien prendra souvent 90 à 140 € déplacement compris pour ce diagnostic.

Avatar photo
marc45
habitué
auteur du sujet #4
en réponse à un message plus hauttu as une prise extérieure, même rarement utilisée ?

oui, une prise sur le balcon que je n’avais même pas comptée car elle est derrière un coffre. jai laissé son disjoncteur 16 a coupé toute une soirée et plus aucune coupure, donc ces bon, le circuit était localisé.

le propriétaire a envoyé un électricien ce matin. courant général coupé, il a ouvert la prise : joint fendu, eau dans le boîtier et vert-de-gris sur la terre. mesure d’isolement à seulement 0,011 mégohm. il a remplacé l’ensemble par une legrand plexo ip55 réf. 069731, 18,90 € de matériel et 72 € de déplacement/main-d’œuvre, payé par le propriétaire.

depuis six heures avec frigo, chauffe-eau et lave-linge remis, sa marche sans déclencher. problème résolu, et jai compris que couper le 20 a du chauffe-eau n’était pas la même chose que trouver la fuite.