- Ce sujet contient 2 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par , le il y a 12 heures et 41 minutes.
chez mon frère en vendée, le tableau neuf est complet depuis la borne de recharge et le sèche-serviettes. j’ai fixé une extension drivia dessous, mais le peigne vertical legrand manque de 18 mm pour atteindre le nouvel interrupteur différentiel 63 a. je ne ferai pas de ponts au hasard.
tu mesures combien entre l'axe du dernier rail du tableau et celui de l'extension
143 mm exactement, contre 125 mm entre les trois rails du coffret principal.
Ne force surtout pas le peigne… je suis encore debout à cause de ma chaudière qui refuse son redémarrage et je vois ton message… coupe d’abord au disjoncteur de branchement puis vérifie l’absence de tension avec un VAT… tes 18 mm viennent probablement de la jonction entre les deux coffrets… tu mesures combien entre l’axe du dernier rail du tableau et celui de l’extension… 143 mm au lieu de 125 mm… merci.
Une communauté d’entraide
Rejoignez les 75 membres du club
Électriciens, bricoleurs, locataires en galère et curieux : 214 sujets, 805 réponses, 67 pannes résolues. Un compte gratuit, et vous posez votre question avec vos photos.
- Une réponse de quelqu’un qui a eu la même panne
- Un modérateur électricien relit ce qui touche à la sécurité
- Aucune publicité, aucun lien commercial dans les messages