Présentation de Léa, plombière dans le Jura + souci de PAC Atlantic

138sujets
512réponses
54membres

Présentation de Léa, plombière dans le Jura + souci de PAC Atlantic résolu

Mon Club Elec : rejoignez une communauté de passionnés Forums Le comptoir Présentation de Léa, plombière dans le Jura + souci de PAC Atlantic résolu

Résolu
Avatar photo
laurentgite
membre
a ouvert ce sujet 3 semaines · 29 août 2026 · 3 réponses · 4 participants

Moi c’est Léa, 29 ans, plombière depuis quatre ans vers Poligny et en reprise de BTS électrotechnique, d’où le vieux pseudo laurentgite :). Je viens d’acheter une maison de village de 92 m², avec 8 radiateurs acier et une Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. 6 posée en 2021. Chauffage relancé ce 19 septembre : elle démarre environ toutes les six minutes, même avec 18 °C demandé. Jai nettoyé les deux filtres, purgé et remis à 1,5 bar, sa marche mais les cycles restent très courts. Départ à 36 °C, retour à 33 °C, débit affiché 1,12 m³/h. Je connais mieux l’hydraulique que la partie commande, donc je préfère demander avant de toucher aux borniers ; si il faut que je fait venir un pro, je le ferai.
Édition du 22/09 : merci pour les pistes. Le moteur de la vanne de zone restait fermé malgré l’ordre, donc seulement trois radiateurs prenaient réellement le débit. Vanne ouverte manuellement puis moteur remplacé, ces bon : cycles de 28 à 35 minutes. Je ne repasserai sans doute pas tout de suite, chantier chargé.

3 réponsesdu plus ancien au plus récent
Avatar photo
gaston72
habitué
#1

le débit est cohérent, mais ton écart départ/retour de 3 °c indique que la machine évacue peu de puissance avant d’atteindre rapidement sa consigne. fais un check des huit radiateurs pendant un cycle : ils doivent chauffer presque ensemble. si une vanne de zone ou plusieurs têtes restent fermées, le faible volume actif explique les six minutes. regarde aussi si le switch manuel de la vanne change réellement sa position. coupe le 230 v avant d’ouvrir le capot, pas seulement depuis l’écran de l’alfea.

Avatar photo
marc45
habitué
#2
en réponse à @gaston72si une vanne de zone ou plusieurs têtes restent fermées, le faible volume actif explique les six minutes.

c’est la première chose à vérifier. à 1,12 m³/h avec 3 k d’écart, tu transfères environ 3,9 kw. si seuls trois radiateurs absorbent cette puissance, l’eau monte vite et le compresseur coupe.

je ferais dans cet ordre :

  • mettre les 8 têtes thermostatiques ouvertes à fond ;
  • contrôler que la vanne de zone reçoit bien 230 v pendant la demande ;
  • mesurer sa course réelle, pas seulement écouter le clic du relais ;
  • viser un écart départ/retour de 5 à 7 k une fois stabilisé.

un moteur de remplacement pour une vanne esbe série zv coûte autour de 75 à 110 € ttc, selon la référence exacte. ne change pas l’hystérésis pour cacher le problème : sa marche parfois, mais les cycles courts reviennent. pour la mesure sous tension, fais intervenir un chauffagiste ou un électricien si tu n’es pas sûre.

Avatar photo
flo_rennes
habitué
#3
en réponse à un message plus hautmoteur remplacé, cycles de 28 à 35 minutes

Tu as gardé le même débit de 1,12 m³/h après le reboot, et les huit radiateurs chauffent maintenant ? En tout cas ton edit confirme la vanne bloquée : problème résolu 🙂

Avatar photoAvatar photoAvatar photoAvatar photoAvatar photoAvatar photoAvatar photo+54

Une communauté d’entraide

Rejoignez les 54 membres du club

Électriciens, bricoleurs, locataires en galère et curieux : 138 sujets, 512 réponses, 44 pannes résolues. Un compte gratuit, et vous posez votre question avec vos photos.

  • Une réponse de quelqu’un qui a eu la même panne
  • Un modérateur électricien relit ce qui touche à la sécurité
  • Aucune publicité, aucun lien commercial dans les messages