- Ce sujet contient 3 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par , le il y a 3 semaines et 1 jour.
Moi c’est Léa, 29 ans, plombière depuis quatre ans vers Poligny et en reprise de BTS électrotechnique, d’où le vieux pseudo laurentgite :). Je viens d’acheter une maison de village de 92 m², avec 8 radiateurs acier et une Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. 6 posée en 2021. Chauffage relancé ce 19 septembre : elle démarre environ toutes les six minutes, même avec 18 °C demandé. Jai nettoyé les deux filtres, purgé et remis à 1,5 bar, sa marche mais les cycles restent très courts. Départ à 36 °C, retour à 33 °C, débit affiché 1,12 m³/h. Je connais mieux l’hydraulique que la partie commande, donc je préfère demander avant de toucher aux borniers ; si il faut que je fait venir un pro, je le ferai.
Édition du 22/09 : merci pour les pistes. Le moteur de la vanne de zone restait fermé malgré l’ordre, donc seulement trois radiateurs prenaient réellement le débit. Vanne ouverte manuellement puis moteur remplacé, ces bon : cycles de 28 à 35 minutes. Je ne repasserai sans doute pas tout de suite, chantier chargé.
le débit est cohérent, mais ton écart départ/retour de 3 °c indique que la machine évacue peu de puissance avant d’atteindre rapidement sa consigne. fais un check des huit radiateurs pendant un cycle : ils doivent chauffer presque ensemble. si une vanne de zone ou plusieurs têtes restent fermées, le faible volume actif explique les six minutes. regarde aussi si le switch manuel de la vanne change réellement sa position. coupe le 230 v avant d’ouvrir le capot, pas seulement depuis l’écran de l’alfea.
si une vanne de zone ou plusieurs têtes restent fermées, le faible volume actif explique les six minutes.
c’est la première chose à vérifier. à 1,12 m³/h avec 3 k d’écart, tu transfères environ 3,9 kw. si seuls trois radiateurs absorbent cette puissance, l’eau monte vite et le compresseur coupe.
je ferais dans cet ordre :
- mettre les 8 têtes thermostatiques ouvertes à fond ;
- contrôler que la vanne de zone reçoit bien 230 v pendant la demande ;
- mesurer sa course réelle, pas seulement écouter le clic du relais ;
- viser un écart départ/retour de 5 à 7 k une fois stabilisé.
un moteur de remplacement pour une vanne esbe série zv coûte autour de 75 à 110 € ttc, selon la référence exacte. ne change pas l’hystérésis pour cacher le problème : sa marche parfois, mais les cycles courts reviennent. pour la mesure sous tension, fais intervenir un chauffagiste ou un électricien si tu n’es pas sûre.
moteur remplacé, cycles de 28 à 35 minutes
Tu as gardé le même débit de 1,12 m³/h après le reboot, et les huit radiateurs chauffent maintenant ? En tout cas ton edit confirme la vanne bloquée : problème résolu 🙂