Toutes mes réponses sur les forums
Le débit au seau ne suffit pas !!! Il faut contrôler la pression pendant le remplissage, minimum 0,5 bar sur ces Samsung, sinon sa marche au robinet mais pas avec l’électrovanne !!! Vérifiez aussi si l’eau entre par le bac à lessive sans être ralentie par du produit figé. Quelle est la référence exacte et complète sur l’étiquette, avec le suffixe après WW90T554DAW ? Jai besoin du /S3 ou autre pour trancher !!! Le code est aussi repris ici : codes erreur électroménager.
Pas d’accord avec l’envoi direct chez Miele !!! Il faut d’abord faire tester l’installation. Un 30 mA ne doit pas déclencher à 0,5 IΔn, donc à 15 mA, et doit déclencher à 30 mA. Électricien, coupure au général, vérification d’absence de tension, puis circuit déconnecté au tableau et mesure d’isolement à 500 V : minimum 1 MΩ. Pour le sèche-linge et son électronique, mesure adaptée à 250 V par quelqu’un qui sait faire. Si sa tombe seulement au lancement du compresseur, l’appareil est suspect, mais jai déjà vu un différentiel fatigué partir à 10 ou 12 mA !!!
Le test est parlant ! Les Magic 2 travaillent approximativement de 2 à 86 MHz et l’étincelle injecte du bruit large bande sur le secteur ! Ne mettez PAS un filtre au hasard, il peut perturber l’électronique ou la détection de flamme ! Le technicien doit contrôler le câble haute tension, l’électrode, la liaison de terre et le filtre CEM d’origine Vaillant. Pour toute vérification d’une prise : coupure au disjoncteur général puis absence de tension confirmée avec un VAT bipolaire, pas un tournevis testeur ! Le circuit chaudière en 1,5 mm² peut être protégé au maximum par 16 A et doit rester sous différentiel 30 mA. La rallonge confirme le parasite conduit, sa ne prouve pas une mauvaise terre !
Inutile de redémarrer encore lundi matin, sa ne reviendra pas comme ça !! PON éteint avec LOS rouge fixe signifie que l’ONT ne reçoit plus le signal optique, ce n’est pas la Livebox 6. Sur un réseau GPON B+, la réception est normalement comprise entre -8 et -27 dBm ; vers -28 dBm et en dessous, l’ONT passe en perte de signal. Ça peut être une soudure rompue, un connecteur SC/APC déplacé au point de branchement ou un équipement opérateur hors service après l’orage. Ne regarde jamais dans la jarretière ou dans la prise optique et ne touche pas l’extrémité verte !! Remets les capuchons si tu débranches. Il faut déclarer une panne fibre et demander une mesure au photomètre, jai eu exactement le cas dans notre copropriété.
Ne remplacez pas le 30 mA au hasard !!! jai vu des compresseurs passer de plusieurs dizaines de mégohms à moins de 1 MΩ en chauffant. Le contrôle se fait au mégohmmètre sous 500 V continu, composants électroniques isolés selon la procédure constructeur ; ces un travail de technicien. Le différentiel peut déclencher entre 15 et 30 mA, donc le multimètre en mode bip ne prouve rien.
Je corrige : puisque le chauffe-eau est bien sur auto, inutile d’acheter le contacteur !!! Demandez le passage à 9 kVA, soit 45 A en monophasé. Le changement se fait à distance sur Linky. « PUISS DEPASSEE » puis remise par + confirme la surcharge, pas une panne : ces résolu avec 9 kVA !!!
La région ne change rien au déclenchement !!! 6 kVA c’est 6 000 VA disponibles !!! Les radiateurs prennent 3 000 W et une plaque induction peut monter à 3 500 W seule, voire 7 200 W pour l’ensemble, donc sa coupe normalement !!! Vérifiez quand même le contacteur heures creuses. Un Legrand CX³ 25 A réf. 412501 coûte environ 45 € mais on ne le remplace que s’il reste collé !!! Avant le tableau, coupure au disjoncteur de branchement et vérification d’absence de tension, sinon électricien !!!
tu mélanges les mesures !!! 610 W solaire plus 250 W batterie ne signifient pas consommation nulle !!! Avec 500 W encore pris au réseau, ta maison absorbe environ 1 360 W à cet instant !!! Regarde le ballon, le sèche-serviettes et le radiateur !!! Et coupe au disjoncteur avant toute intervention, pas au hasard sur une prise !!!
Carte AS0072846 remplacée ce matin, prise en garantie sans discussion!!! Essais faits comme indiqué : chaque foyer à 6, puis les deux gauches ensemble à 14 pendant cinq minutes. Sa marche, ventilation normale et plus aucun F. Le technicien confirme que le module gauche était mort, aucune trace sur les bobines. Jai fait ajouter un parafoudre type 2 au tableau pour 146 € posé. Sujet résolu!!!
Technicien passé!!! Il trouve 232,4 V à l’arrivée et aucun défaut de câblage. Son diagnostic est module de puissance gauche HS, probablement étage de détection, pas les inducteurs. Il commande la référence AS0072846 notée sur le bon. LaTruelle, ce n’est donc pas la même carte que AS0063207!!!
Le chiffre maxi mémorisé était −3 °C !!! Maintenant thermomètre à −4,8 °C. Jai fait le reboot 10 minutes, aucun changement. Ventilateur tourne avec le contact de porte appuyé, compresseur tourne 7 minutes puis coupe environ 12 minutes même en SuperFrost, donc ce n’est pas un bloc de glace à trancher au hasard !!! Les aliments sont partis dans le coffre du voisin à −19 °C. Il faut que je fait venir le frigoriste, il passe lundi pour contrôler sonde et carte. Je laisse ouvert tant que ces pas mesuré.
Le 3G6 est trop juste si vous le protégez à 32 A sur 42 m !!! À 3500 W, soit environ 15,2 A sous 230 V, la chute est proche de 4,8 V, donc 2,1 %, ces bon pour les prises mais il reste peu de marge pour l’éclairage et l’installation en amont. En 3G10, vous êtes vers 2,9 V, soit 1,3 %. Mettez un disjoncteur 32 A au départ, du 3G10 cuivre, puis un tableau dans l’abri avec interrupteur différentiel 30 mA type A 40 A, disjoncteur 10 A pour l’éclairage en 1,5 mm² et 20 A pour les prises en 2,5 mm². Et coupez le disjoncteur général avant toute intervention !!!
Les voisins connectés ne prouvent RIEN sur ta fibre individuelle !!! Chaque logement a son port au PBO d’étage et jai déjà eu un seul coupleur desserré dans ma copropriété !!! N’achète pas de cordon au hasard : sa marche rarement dans ce cas. Il faut que tu fait ouvrir un ticket opérateur avec contrôle du port et mesure optique, ces bon !!!
Arrêtez de partir sur des pinces et des reboots !!! Il faut d’abord lire la facture !!! Si 118 et 247 € sont deux mensualités, ça ne démontre aucune consommation réelle : il peut y avoir régularisation, changement d’échéancier ou rattrapage d’index. Comparez exactement les kWh, les dates et les index début/fin. Une hausse de 129 €, avec un prix énergie hypothétique de 0,2016 €/kWh, représenterait environ 640 kWh supplémentaires !!! La photo demandée par flo_rennes est indispensable.