En cours
NonoVolt
nouveau
a ouvert ce sujet 6 heures · 26 octobre 2026 · 3 réponses · 3 participants

Appartement de 2018 à Rennes, jai le Legrand 30 mA qui tombe après quatre minutes en coton sur mon Miele T1. En air froid sa marche. Testé une autre prise du même circuit avec rallonge juste pour l’essai, pareil dès que l’air chauffe. Ça me rend DINGUE, sèche-linge ou différentiel ?

3 réponsesdu plus ancien au plus récent
Avatar photo
Lulu
membre
#1
en réponse à @NonoVoltpareil dès que l’air chauffe

À cette heure, ne multipliez pas les essais avec la rallonge !!! Coupez le disjoncteur du circuit, débranchez le sèche-linge et laissez-le hors tension. Une autre prise placée derrière le même différentiel ne permet pas d’écarter un défaut de l’appareil. Sur un T1, le compresseur de la pompe à chaleur démarre après quelques minutes : le délai correspond assez bien. Quel est le modèle exact, et est-ce bien l’interrupteur différentiel Legrand 30 mA qui baisse, pas le disjoncteur 20 A ? Il faut contrôler l’isolement avant de rappeler Miele. Je l’ai déjà expliqué trois fois ici : on ne remplace pas le différentiel au hasard !!!

NonoVolt
nouveau
auteur du sujet #2
en réponse à @Luluest-ce bien l’interrupteur différentiel Legrand 30 mA

Oui DX3 type AC 40 A / 30 mA, pas le fusible 20 A. Modèle TCA 220 WP, et jai tout DÉBRANCHÉ.

Avatar photo
Fabrice_M
habitué
#3

Pas d’accord avec l’envoi direct chez Miele !!! Il faut d’abord faire tester l’installation. Un 30 mA ne doit pas déclencher à 0,5 IΔn, donc à 15 mA, et doit déclencher à 30 mA. Électricien, coupure au général, vérification d’absence de tension, puis circuit déconnecté au tableau et mesure d’isolement à 500 V : minimum 1 MΩ. Pour le sèche-linge et son électronique, mesure adaptée à 250 V par quelqu’un qui sait faire. Si sa tombe seulement au lancement du compresseur, l’appareil est suspect, mais jai déjà vu un différentiel fatigué partir à 10 ou 12 mA !!!

Avatar photo+81

Une communauté d’entraide

Rejoignez les 81 membres du club

Électriciens, bricoleurs, locataires en galère et curieux : 230 sujets, 916 réponses, 75 pannes résolues. Un compte gratuit, et vous posez votre question avec vos photos.

  • Une réponse de quelqu’un qui a eu la même panne
  • Un modérateur électricien relit ce qui touche à la sécurité
  • Aucune publicité, aucun lien commercial dans les messages