Ces bien les deux zones de gauche!!! Voilà la photo des afficheurs et l’étiquette indique SPI4360B/1, code service 7342, série 26100987. Le F clignote seulement quand je demande une puissance, de 1 à 14. À droite la même casserole chauffe immédiatement!!!
Le montage NE555 sur pile, ces bon !!! Avec 1 kΩ, 6,8 kΩ et 100 nF, le calcul donne 986,3 Hz et 53,4 % de rapport cyclique. Tes 984 Hz et 53,6 % sont parfaitement cohérents avec les tolérances des composants. Sujet réglé !!! Et je confirme le point essentiel : les masses des quatre voies du DS1054Z sont communes et reliées au conducteur de protection. Pas de mesure directe dans une prise, un tableau ou un variateur 230/400 V !!! Il faut une sonde différentielle correctement classée, par exemple CAT III 600 V, et la formation adaptée. Reste sur les montages alimentés par pile pour apprendre les déclenchements, les curseurs et les mesures automatiques.
Oui, circuit identifié hotte au tableau, disjoncteur 16 A et 3G1,5 mm²!!. Jai vérifié hors tension, la terre est bien présente. Je vais donc poser une prise 2P+T dans une boîte fixée derrière le conduit, pas de raccord volant!!. Par contre l’accès en retirant les filtres me paraît mauvais sur la Stripe, il faut démonter le cache complet. Je laisse en suspens tant que le SAV Elica ne confirme pas si cet emplacement est considéré accessible et ventilé!!
Le calcul tranche vite : 3 200 W / 230 V = 13,9 A!!! Si tu trouves trois conducteurs cuivre de 6 mm², terre comprise, sur le 32 A, sa marche et tu raccordes la Smeg sur une sortie de câble 32 A conforme à sa notice!!! Si ces du 2,5 mm² derrière ce disjoncteur, tu ne branches rien : le 32 A est incorrect et il faut que je fait remplacer ou remettre en conformité la ligne!!! Coupe au général avant d’ouvrir, pas seulement le départ 32 A!!! Avec la vérification du 6 mm², la compatibilité est validée, problème réglé!!!
Et regarde aussi la protection au tableau !! En 1,5 mm² éclairage ces 16 A maximum et 8 points par circuit, pas un disjoncteur de 20 A parce que sa marche quand même. Le rappel est dans le guide du tableau électrique !! Dans les petites copro jai souvent des tableaux bricolés, il faut que je fait reprendre ça avant les raccords !!
Ne change pas de modèle pour cacher le problème !! Si ces le même fil qui sort le cuivre est entaillé ou pas droit. Coupe 20 mm derrière la marque puis dénude 11 mm net avec une pince réglée pour 1,5 mm². Aucun cuivre apparent hors du 2273-205 et essai de traction obligatoire !! Jai déjà vu des fils presque coupés par un mauvais dénudeur. Travail hors tension avec contrôle au VAT, sinon électricien !!
Le tableau électrique n’a rien à voir !!! Avec un RJ45 direct, les CPL sont hors du circuit réseau. S01-06 indique ici une perte de dialogue avec la Livebox. Teste un câble Cat 6 inférieur à 100 m, force un redémarrage de la Livebox 5 pendant 30 secondes, puis branche le décodeur seul sur le port Ethernet 1. Pour contrôler la liaison, un switch TP-Link TL-SG105 coûte 24,90 € et négocie à 10/100/1000 Mbit/s, mais n’en achète pas avant d’avoir essayé un autre câble. Si l’erreur revient exactement à 20h30 alors qu’Internet fonctionne, demande l’échange du décodeur et de son alimentation 12 V !!!