bonjour à tous, 1,6 à 2,8 bar en chauffe puis 0,5 à froid, c’est presque la signature d’un vase d’expansion dégonflé ou isolé :). Coupez électriquement la chaudière, laissez-la refroidir, ne remettez plus d’eau chaque matin et faites contrôler par l’installateur la précharge du vase (environ 0,8 à 1,0 bar, circuit chauffage ramené à 0 bar) ainsi que la soupape 3 bar ; elle commence visiblement à cracher à 2,8 bar. Installation neuve = garantie, pas bricolage maison, sinon le vase va vous faire boire plus d’eau que les radiateurs.
Je découvre ça deux jours après : pour le compteur séparé, je ferais surtout un check de la téléinformation et du câblage suivant le guide compteur Linky… sinon le gîte risque de facturer les hérissons du garage 🙂
bonjour à tous, après le check des confitures 🙂 regardez si la pression monte vers 2,5 à 3 bar en chauffe : ce serait le vase dégonflé, puis la soupape évacue. Chaudière froide et circuit à 0 bar, sa précharge doit être de 0,75 bar. Pour un vase externe, le Reflex N 12, référence 8203300, vaut environ 65 € TTC. Le tuyau de soupape est-il humide après une chauffe ?
bonjour à tous, avant de commander la référence proposée, il faut lire le suffixe : au repos la bobine doit recevoir 0 V, et seulement 230 V pendant l’appui si c’est bien une 230 V ; si la tension reste présente, le relais innocent chauffe comme un radiateur payé à l’heure :). Check à faire par un électricien sous tension.