pression chaudière Saunier Duval ThemaPlus passe de 1,4 à 0,5 bar

138sujets
512réponses
54membres

pression chaudière Saunier Duval ThemaPlus passe de 1,4 à 0,5 bar

Mon Club Elec : rejoignez une communauté de passionnés Forums Électroménager et chauffage pression chaudière Saunier Duval ThemaPlus passe de 1,4 à 0,5 bar

En cours
Avatar photo
mamie_fusible
membre
a ouvert ce sujet 4 semaines · 26 août 2026 · 1 réponse · 2 participants

Entre les confitures de mirabelles et la rentrée des petits-enfants, j’ai rallumé le chauffage le 12 septembre 2026 dans notre maison de 1970 en Moselle :). La Saunier Duval ThemaPlus Condens F25, posée en 2018, a été remplie à 1,4 bar à froid puis les radiateurs purgés. En moins de deux jours, elle redescend sous 0,5 bar, sans trace aux raccords, radiateurs ni plafond. Je vais contrôler le vase et la soupape, mais quelqu’un a-t-il déjà eu ce symptôme sur ce modèle ?

1 réponsedu plus ancien au plus récent
Avatar photo
olivier_d
membre
#1

bonjour à tous, après le check des confitures 🙂 regardez si la pression monte vers 2,5 à 3 bar en chauffe : ce serait le vase dégonflé, puis la soupape évacue. Chaudière froide et circuit à 0 bar, sa précharge doit être de 0,75 bar. Pour un vase externe, le Reflex N 12, référence 8203300, vaut environ 65 € TTC. Le tuyau de soupape est-il humide après une chauffe ?

Avatar photoAvatar photoAvatar photoAvatar photoAvatar photoAvatar photoAvatar photo+54

Une communauté d’entraide

Rejoignez les 54 membres du club

Électriciens, bricoleurs, locataires en galère et curieux : 138 sujets, 512 réponses, 44 pannes résolues. Un compte gratuit, et vous posez votre question avec vos photos.

  • Une réponse de quelqu’un qui a eu la même panne
  • Un modérateur électricien relit ce qui touche à la sécurité
  • Aucune publicité, aucun lien commercial dans les messages