Entre les confitures de mirabelles et la rentrée des petits-enfants, j’ai rallumé le chauffage le 12 septembre 2026 dans notre maison de 1970 en Moselle :). La Saunier Duval ThemaPlus Condens F25, posée en 2018, a été remplie à 1,4 bar à froid puis les radiateurs purgés. En moins de deux jours, elle redescend sous 0,5 bar, sans trace aux raccords, radiateurs ni plafond. Je vais contrôler le vase et la soupape, mais quelqu’un a-t-il déjà eu ce symptôme sur ce modèle ?
bonjour à tous, après le check des confitures 🙂 regardez si la pression monte vers 2,5 à 3 bar en chauffe : ce serait le vase dégonflé, puis la soupape évacue. Chaudière froide et circuit à 0 bar, sa précharge doit être de 0,75 bar. Pour un vase externe, le Reflex N 12, référence 8203300, vaut environ 65 € TTC. Le tuyau de soupape est-il humide après une chauffe ?