Maison neuve RE2020 près d’Annecy…. chaudière Vaillant ecoTEC plus VUW 32CS/1-5 mise en service cet été…. depuis que le chauffage tourne à plein avec le froid et les nuits humides, la pression passe de 1,6 bar le soir à 0,5 bar le matin…. je remets donc de l’eau tous les jours, ce qui ne me paraît vraiment pas normal sur une installation neuve. J’ai fait le check de tous les radiateurs et du plancher chauffant, aucune fuite visible…. par contre quand la chaudière chauffe fort, elle grimpe vers 2,8 bar et quelques gouttes apparaissent sous le tuyau de décharge. Déjà expliqué trois fois au constructeur…. il me répond de faire un reboot et de surveiller. Vase d’expansion HS ou mal réglé…. quelqu’un connaît cette série ?
bonjour à tous, 1,6 à 2,8 bar en chauffe puis 0,5 à froid, c’est presque la signature d’un vase d’expansion dégonflé ou isolé :). Coupez électriquement la chaudière, laissez-la refroidir, ne remettez plus d’eau chaque matin et faites contrôler par l’installateur la précharge du vase (environ 0,8 à 1,0 bar, circuit chauffage ramené à 0 bar) ainsi que la soupape 3 bar ; elle commence visiblement à cracher à 2,8 bar. Installation neuve = garantie, pas bricolage maison, sinon le vase va vous faire boire plus d’eau que les radiateurs.
Une communauté d’entraide
Rejoignez les 85 membres du club
Électriciens, bricoleurs, locataires en galère et curieux : 243 sujets, 981 réponses, 78 pannes résolues. Un compte gratuit, et vous posez votre question avec vos photos.
- Une réponse de quelqu’un qui a eu la même panne
- Un modérateur électricien relit ce qui touche à la sécurité
- Aucune publicité, aucun lien commercial dans les messages