Un testeur de prises à 12 balles peut-il vraiment contrôler le différentiel 30 mA

138sujets
512réponses
54membres

Un testeur de prises à 12 balles peut-il vraiment contrôler le différentiel 30 mA résolu

Mon Club Elec : rejoignez une communauté de passionnés Forums Le comptoir Un testeur de prises à 12 balles peut-il vraiment contrôler le différentiel 30 mA résolu

Résolu
Avatar photo
tout_en_tri
habitué
a ouvert ce sujet 4 semaines · 25 août 2026 · 5 réponses · 3 participants

le 16 août 2026 je remet en ordre l’électricité de notre studio à la rochelle après le départ des vacanciers. le tableau a un différentiel 30 ma et quand j’appuie sur son bouton test sa marche, tout coupe.

par contre jai un petit testeur de prises tacklife payé environ 12 euros. sur deux prises, les voyants indiquent que le câblage est correct mais le bouton rcd ne déclenche rien. au multimètre je trouve 232 v entre phase et neutre, 231 v entre phase et terre et seulement 0,6 v entre neutre et terre.

est-ce que ce genre de testeur est trop bas de gamme pour contrôler un 30 ma, ou il faut que je fait venir un électricien avant de relouer ?

5 réponsesdu plus ancien au plus récent
Avatar photo
gaston72
habitué
#1

le bouton du tableau et celui du tacklife ne font pas le même check. le premier crée un déséquilibre à l’intérieur du différentiel, sans utiliser la terre de la prise. le second fait passer environ 30 ma de la phase vers la terre. si le conducteur de protection est coupé ou très résistif, il ne déclenchera rien.

tes 0,6 v ne prouvent pas la continuité : un multimètre de 10 mω ne demande qu’environ 23 µa sous 230 v. vérifie aussi le marquage exact du différentiel, notamment « iδn 0,03 a », et ne fabrique pas de test avec une résistance. dans un logement loué, fais contrôler la continuité de terre et le temps de déclenchement avec un appareil prévu pour ça.

Avatar photo
olivier_d
membre
#2

bonjour à tous, le tacklife fait un test fonctionnel, pas un contrôle réglementaire :). à 12 euros, il donne un indice ; il ne délivre pas le diplôme de l’installation.

Avatar photo
tout_en_tri
habitué
auteur du sujet #3

merci pour vos précisions. le différentiel est un hager 40 a, type a, avec marqué iδn 0,03 a donc je pense que ces bon de ce côté.

les trois voyants du tacklife correspondent bien à « correct ». jai refait les mesures sur les deux prises et je retrouve presque pareil. j’ai aussi essayé une prise de la cuisine sur un autre circuit et là le différentiel tombe immédiatement. je vais donc suivre votre conseil et ne pas démonter les prises moi même. un électricien passe demain matin.

Avatar photo
olivier_d
membre
#4

les 231 v peuvent traverser un contact minuscule que le multimètre ne charge presque pas, alors que les 30 ma du testeur font s’écrouler la tension. le fantôme a du voltage, mais pas de muscles 🙂

Avatar photo
tout_en_tri
habitué
auteur du sujet #5

retour après le passage de l’électricien : le fil vert et jaune était mal serré dans une boite de dérivation qui alimente justement les deux prises. il tenait à peine sous la vis.

après reprise, il a mesuré 0,18 ohm de continuité, un déclenchement à 18 ma sur la rampe et 22 ms à 30 ma. le tacklife fait maintenant tomber le différentiel sur les deux prises. il m’a confirmé qu’il permet seulement de voir si sa déclenche, pas de mesurer correctement le seuil ni le temps.

je vous remercie tous, le studio ne sera reloué qu’après son compte rendu. ces bon pour moi.

Avatar photoAvatar photoAvatar photoAvatar photoAvatar photoAvatar photoAvatar photo+54

Une communauté d’entraide

Rejoignez les 54 membres du club

Électriciens, bricoleurs, locataires en galère et curieux : 138 sujets, 512 réponses, 44 pannes résolues. Un compte gratuit, et vous posez votre question avec vos photos.

  • Une réponse de quelqu’un qui a eu la même panne
  • Un modérateur électricien relit ce qui touche à la sécurité
  • Aucune publicité, aucun lien commercial dans les messages