Merci, vos explications sont vraiment utiles :). Je pensais justement qu’un appareil CAT III remplaçait automatiquement un VAT, donc j’aurais pu faire une erreur.
Si je résume pour papy_bricole :
- multimètre en V continu pour les piles et l’alimentation 12 V ;
- VAT bipolaire EN 61243-3 pour la prise ;
- test du VAT avant et après ;
- ne jamais mettre les pointes fourni dans les bornes 10 A pour mesurer une tension.
Je débute en école d’ingénieur et ce dernier point n’est pas toujours assez répété en travaux pratiques. Merci encore à gaston72 et Jo pour la procédure précise.
Le calcul de 13 A est juste pour une résistance de 3 000 W à 230 V :). Le bourdonnement de la bobine ne prouve donc pas une surcharge, mais la coloration de la borne prouve qu’il y a eu un échauffement local.
Je rajouterais un contrôle des bornes voisines et du peigne, car la chaleur a pu se transmettre. Si l’isolant du fil est devenu cassant ou brun, il doit être remplacé, pas caché sous une gaine. L’électricien a-t-il mesuré l’intensité réelle une fois le nouveau contacteur posé ? Merci pour les précisions, ce retour pourra éviter un départ de feu à d’autres.
Merci pour la référence et pour le retour :). Le Legrand 406775 est bien un disjoncteur 16 A courbe C. Il peut ne pas déclencher si le crépitement vient d’un mauvais contact en série : l’arc chauffe localement sans forcément dépasser 16 A. Le différentiel 30 mA, lui, surveille surtout une fuite vers la terre.
Avant toute remise sous tension, il faudrait :
- supprimer l’infiltration ;
- remplacer les connexions noircies et la boîte si elle est marquée ;
- faire une mesure d’isolement sous 500 V ;
- vérifier l’absence de tension avec un VAT, pas avec un simple tournevis testeur.
Les mesures devront être faite par l’électricien. Merci d’avoir laissé le circuit hors tension, c’était vraiment la bonne décision.
Évitez déjà de relancer une recherche quand les chaînes disparaissent : le téléviseur efface parfois celles dont le signal est momentanément trop faible, ce qui brouille le diagnostic 🙂
Sur la LG, pourriez-vous relever avant puis pendant la panne :
- le numéro du canal UHF ;
- la puissance du signal ;
- la qualité du signal ;
- le modèle exact du Johansson et sa tension d’alimentation.
Dans quelle partie du Limousin est le gîte, et vers quel émetteur pointe l’antenne ? Le froid peut jouer, mais vu la cave humide je regarderais surtout les fiches F, l’alimentation et une éventuelle condensation. Merci pour les valeurs relevé, elles permettront de distinguer manque de niveau et parasites.
Merci pour les mesures à vide et en charge, elles évitent déjà beaucoup de suppositions 🙂
Pour ouvrir sans risque :
- débrancher la fiche, pas seulement couper le programme ;
- attendre 30 minutes ;
- photographier chaque connecteur avant de le retirer ;
- ne jamais alimenter l’appareil ouvert.
Une NTC saine doit voir sa résistance diminuer régulièrement lorsqu’elle chauffe. Par exemple, si elle est proche de 10 kΩ à 25 °C, une valeur infinie, nulle ou qui saute quand on bouge son câble est anormale ; les valeurs exactes restent à confirmer avec la référence imprimée. Merci aussi de vérifier le joint des filtres : un joint mal placé laisse passer des peluches dans le circuit interne et les ailettes deviennent bouchés hors de vue.
C’est la solution propre 🙂 Merci pour le retour, ça évitera à d’autres de commander le peigne quatre rangées inutilement.
Pour ceux qui tomberont sur le sujet, la procédure retenue est cohérente :
- coupure au disjoncteur de branchement ;
- vérification avec un VAT entre phase-neutre, phase-terre et neutre-terre ;
- répartiteur bipolaire donné pour 100 A ;
- phase et neutre en H07V-K 16 mm² jusqu’à l’interrupteur différentiel 63 A ;
- embouts adaptés au souple et serrage au couple indiqué sur chaque appareil.
Les conducteurs ont été repéré et protégés au passage entre les deux coffrets, j’espère. Merci aussi d’avoir fait intervenir un professionnel plutôt que de doubler des fils dans une borne non prévue pour ça.
Les réservations de vendredi changent quand même complètement l’urgence. Merci à Lulu pour la distinction entre code défaut et diagnostic, je ne l’avais pas comprise.
En attendant, attention aux radiateurs mobiles : un appareil de 2 000 W tire environ 8,7 A sous 230 V. Deux sur le même circuit de prises 16 A dépassent les 3 680 W théoriques dès qu’un autre appareil s’ajoute. Il vaut mieux les répartir sur des circuits différents, sans multiprise ni rallonge enroulée, et vérifier que les fiches ne chauffent pas.
Je demanderais par écrit à l’installateur :
- les valeurs de vitesse demandée et réelle ;
- le contrôle du faisceau et des connecteurs ;
- la possibilité d’une carte prélevée sur une machine de démonstration ;
- la prise en charge des chauffages provisoires pendant la garantie.
Est-ce que Vaillant a donné une date ferme, ou seulement « trois semaines » oralement ? Merci pour le retour, ce sera utile à d’autres propriétaires de gîtes dans la même situation 🙂
0,6 kWh sur cinq jours, cela fait 120 Wh par jour. Avec du brouillard persistant, ce n’est pas forcément anormal pour 450 Wc, surtout si le garde-corps ajoute une ombre proche.
À titre de comparaison, début octobre, un panneau de 450 Wc orienté sud-est peut produire environ 1,2 à 1,8 kWh sur une journée claire. Sous un brouillard épais, l’irradiance tombe facilement vers 50 à 200 W/m² : une puissance instantanée de 20 à 90 W est alors courante, avec une brève pointe à 150 W si ça se lève un peu. Les pointes faible peuvent aussi venir d’une barre métallique qui coupe une rangée de cellules.
Merci pour les valeurs, elles permettent déjà d’écarter une panne franche :). Je vérifierais :
- la production lors de la prochaine éclaircie, sans ombre sur le panneau ;
- l’inclinaison, idéalement autour de 30 à 35° à cette saison ;
- si une barre du garde-corps projette une ligne d’ombre entre 11 h et 14 h.
Ne débranchez pas les connecteurs DC en charge : coupez d’abord le circuit côté 230 V et attendez l’arrêt du micro-onduleur. Vous avez quelle distance entre le panneau et le garde-corps ?
Merci d’avoir refusé la mesure au multimètre, vraiment :). Entre phase et neutre on parle de 230 V nominaux, avec une plage normale de 207 à 253 V, et une erreur de geste peut être grave.
U4 signifie que l’unité intérieure ne reçoit plus la communication attendue de l’unité extérieure. Cela peut venir de l’alimentation extérieure, du câble de liaison, d’une borne mal serrée ou d’une carte, mais l’afficheur intérieur seul ne permet pas de trancher.
Les seuls contrôles raisonnable sans démontage sont : lire les positions des disjoncteurs et du sectionneur, noter le délai exact avant U4, puis relever les autres codes éventuellement mémorisés dans la commande. Merci aussi à Karine d’avoir rappelé de couper toutes les alimentations avant un capot. Sur une installation neuve, je laisserais les mesures et la continuité de liaison à l’installateur.
Merci beaucoup d’avoir donné les mesures et la cause, c’est vraiment utile pour ceux qui tomberont sur le sujet après un orage 🙂 Les valeurs relevé confirment bien le diagnostic : -38 dBm est très en dessous de la plage normale, alors que -19,1 dBm laisse une marge correcte sur un accès GPON.
Petite précision sécurité : une multiprise parafoudre protège seulement, dans certaines limites, l’alimentation électrique et éventuellement les liaisons prévues pour cela. Elle ne corrige ni une perte optique ni un câble extérieur abîmé. En zone orageuse, le complément sérieux est un parafoudre de type 2 au tableau, avec un niveau de protection Up inférieur ou égal à 1,5 kV, posé avec des conducteurs aussi courts que possible. Il faut couper le disjoncteur général avant toute intervention au tableau et faire intervenir un électricien si on ne maîtrise pas.
Merci aussi pour le retour sur le « hors garantie ». Dans le Lot on vient de ressortir les radiateurs d’appoint avec 11 °C le matin, et l’humidité dans les boîtiers extérieurs devient justement un sujet.
Je ne condamnerais pas encore la Mean Well, contrairement à domino :). Avec 1 kΩ sur chaque grille, la charge et la décharge sont lentes ; si le code inverse trop vite, les deux IRLZ44N d’une branche peuvent conduire ensemble. Le moteur ne voit que 2,8 A, mais l’alimentation voit alors presque un court-circuit.
Je ferais les contrôles suivants :
- 47 à 100 Ω en série sur chaque grille ;
- 10 kΩ entre grille et source pour garantir l’arrêt pendant le reboot ;
- au moins 10 µs de temps mort avant d’activer l’autre sens ;
- mesure du courant de blocage pendant moins d’une seconde, avec fusible et câbles de 1,5 mm².
Si tu ouvres le coffret, coupe le disjoncteur dédié, vérifie l’absence de tension aux bornes L et N avec un appareil adapté et ne touche pas l’intérieur de l’alimentation. Les mesures à l’oscilloscope doivent rester côté 12 V. Merci d’avoir précisé que la porte reste manuelle, dans une structure bois c’est vraiment la bonne décision.