Résolu sur le forum : Mitsubishi Ecodan : P8 uniquement quand la température extérieure passe sous 8 °C ?Ma panne diagnostiquée — réponse sous 48 h29 €
Sujet du forum

COUP DE GUEULE SAV VAILLANT : 17 jours sans chauffage pour une aroTHERM Plus en F.532

194sujets
724réponses
68membres

COUP DE GUEULE SAV VAILLANT : 17 jours sans chauffage pour une aroTHERM Plus en F.532

Mon Club Elec : rejoignez une communauté de passionnés › Forums › Le comptoir › COUP DE GUEULE SAV VAILLANT : 17 jours sans chauffage pour une aroTHERM Plus en F.532

En cours
Avatar photo
clara_v
membre
a ouvert ce sujet 14 heures · 10 octobre 2026 · 3 réponses · 4 participants

Notre aroTHERM Plus du gîte en Haute-Savoie a planté au premier redémarrage, le 1er octobre : F.532, ventilateur qui ne part pas. 9 °C dans les chambres au réveil, super.

L’installateur est venu, a nettoyé le filtre chauffage, contrôlé la pression à 1,6 bar puis relancé. Ca a tenu 40 min avant le meme défaut. Maintenant Vaillant lui annonce presque 3 semaines pour la carte du ventilateur. Si le délai est tenu, on arrive à 17 jours sans chauffage, avec les premieres réservations vendredi.

La PAC a 2 ans et demi, entretien fait, unité extérieure dégagée. Brouillard et humidité ici depuis une semaine mais aucune glace sur l’échangeur. Deux radiateurs de 2 kW dépannent le séjour, pas les 5 chambres.

Quelqu’un a deja eu F.532 sur cette machine ? Carte réellement HS ou diagnostic au doigt mouillé ?

3 réponsesdu plus ancien au plus récent
Avatar photo
Lulu
membre
#1
en réponse à @clara_vCarte réellement HS ou diagnostic au doigt mouillé ?

Déjà expliqué trois fois sur le forum : F.532 indique que la vitesse réelle du ventilateur ne suit pas la vitesse demandée. Cela ne condamne pas automatiquement la carte !!! Il faut vérifier l’hélice, le faisceau, les connecteurs et l’alimentation du module ventilateur.

Coupez le disjoncteur dédié de la PAC, attendez au moins 10 minutes avant toute ouverture, et ne touchez pas au circuit frigorifique R290. Le contrôle sous tension doit rester à l’installateur. Un filtre chauffage sale n’explique pas directement un défaut de vitesse ventilateur.

A-t-il seulement noté la vitesse demandée et la vitesse mesurée dans les données de diagnostic ?

Avatar photo
mamie_fusible
membre
#2

Avec le brouillard alsacien, j’ai justement trouvé deux connecteurs humides cette semaine 🙂 Faites contrôler et sécher celui du ventilateur avant de remplacer la carte.

230V_chez_moi
membre
#3

Les réservations de vendredi changent quand même complètement l’urgence. Merci à Lulu pour la distinction entre code défaut et diagnostic, je ne l’avais pas comprise.

En attendant, attention aux radiateurs mobiles : un appareil de 2 000 W tire environ 8,7 A sous 230 V. Deux sur le même circuit de prises 16 A dépassent les 3 680 W théoriques dès qu’un autre appareil s’ajoute. Il vaut mieux les répartir sur des circuits différents, sans multiprise ni rallonge enroulée, et vérifier que les fiches ne chauffent pas.

Je demanderais par écrit à l’installateur :

  • les valeurs de vitesse demandée et réelle ;
  • le contrôle du faisceau et des connecteurs ;
  • la possibilité d’une carte prélevée sur une machine de démonstration ;
  • la prise en charge des chauffages provisoires pendant la garantie.

Est-ce que Vaillant a donné une date ferme, ou seulement « trois semaines » oralement ? Merci pour le retour, ce sera utile à d’autres propriétaires de gîtes dans la même situation 🙂

+68

Une communauté d’entraide

Rejoignez les 68 membres du club

Électriciens, bricoleurs, locataires en galère et curieux : 194 sujets, 724 réponses, 61 pannes résolues. Un compte gratuit, et vous posez votre question avec vos photos.

  • Une réponse de quelqu’un qui a eu la même panne
  • Un modérateur électricien relit ce qui touche à la sécurité
  • Aucune publicité, aucun lien commercial dans les messages