Notre aroTHERM Plus du gîte en Haute-Savoie a planté au premier redémarrage, le 1er octobre : F.532, ventilateur qui ne part pas. 9 °C dans les chambres au réveil, super.
L’installateur est venu, a nettoyé le filtre chauffage, contrôlé la pression à 1,6 bar puis relancé. Ca a tenu 40 min avant le meme défaut. Maintenant Vaillant lui annonce presque 3 semaines pour la carte du ventilateur. Si le délai est tenu, on arrive à 17 jours sans chauffage, avec les premieres réservations vendredi.
La PAC a 2 ans et demi, entretien fait, unité extérieure dégagée. Brouillard et humidité ici depuis une semaine mais aucune glace sur l’échangeur. Deux radiateurs de 2 kW dépannent le séjour, pas les 5 chambres.
Quelqu’un a deja eu F.532 sur cette machine ? Carte réellement HS ou diagnostic au doigt mouillé ?
Carte réellement HS ou diagnostic au doigt mouillé ?
Déjà expliqué trois fois sur le forum : F.532 indique que la vitesse réelle du ventilateur ne suit pas la vitesse demandée. Cela ne condamne pas automatiquement la carte !!! Il faut vérifier l’hélice, le faisceau, les connecteurs et l’alimentation du module ventilateur.
Coupez le disjoncteur dédié de la PAC, attendez au moins 10 minutes avant toute ouverture, et ne touchez pas au circuit frigorifique R290. Le contrôle sous tension doit rester à l’installateur. Un filtre chauffage sale n’explique pas directement un défaut de vitesse ventilateur.
A-t-il seulement noté la vitesse demandée et la vitesse mesurée dans les données de diagnostic ?
Avec le brouillard alsacien, j’ai justement trouvé deux connecteurs humides cette semaine 🙂 Faites contrôler et sécher celui du ventilateur avant de remplacer la carte.
Les réservations de vendredi changent quand même complètement l’urgence. Merci à Lulu pour la distinction entre code défaut et diagnostic, je ne l’avais pas comprise.
En attendant, attention aux radiateurs mobiles : un appareil de 2 000 W tire environ 8,7 A sous 230 V. Deux sur le même circuit de prises 16 A dépassent les 3 680 W théoriques dès qu’un autre appareil s’ajoute. Il vaut mieux les répartir sur des circuits différents, sans multiprise ni rallonge enroulée, et vérifier que les fiches ne chauffent pas.
Je demanderais par écrit à l’installateur :
- les valeurs de vitesse demandée et réelle ;
- le contrôle du faisceau et des connecteurs ;
- la possibilité d’une carte prélevée sur une machine de démonstration ;
- la prise en charge des chauffages provisoires pendant la garantie.
Est-ce que Vaillant a donné une date ferme, ou seulement « trois semaines » oralement ? Merci pour le retour, ce sera utile à d’autres propriétaires de gîtes dans la même situation 🙂